설 비/방 수 스크랩 시방서-우레탄 노출방수
시나건축 추천 0 조회 79 11.02.05 11:02 댓글 0
게시글 본문내용

본 시방은 도면에 표기된 우레탄 노출형 방수공사에 적용하며 폴리우레탄 수지를

주성분으로 한 2액형 KS규격 도료로서 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을

득한 후 적용한다.

 

가. 적용범위

- 옥상 및 기타 부위의 노출방수

 

나. 시 공

1. 바탕처리

(1) 소지는 충분히 양생되어야 한다. (20℃기준, 30일 이상 양생)

(2) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분등 기타 오염물은 완전히 제거하여야 한다.

(BLASTING, CHIPPING, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCl 산세척 등)

(3) 적합한 pH값 기준은 pH7∼9이다. (함수율 6% 이하)

(4) 틈새나 홈은 에폭시 퍼티로 메꾸어 주고 CRACK이 심한부분이나 신축줄

눈은 V-CUTTING후 SEALING하고 표면조정후 도장한다.

(5) 벽면과 바닥이 접한부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 한다.

 

 

2. 제품별 도장방법

(1) 하도

- 바탕처리가 끝난 후 프라이머를 붓, 로울러 또는 스프레이로

50μ 1회 도장 한다.

- 도장시 소지표면에 충분히 흡수되도록 도료량의 최대 50%까지 해당 신나로

희석하여 도장한다.

- 부분적으로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다.

- 1회 도장시 도장면의 흡수가 심한부분(초기 바탕소지 색으로 환원되는 곳)은

하도를 추가 도장하여야 한다.

- 하도도장후 2일 이상 경과되거나 우천시는 중도와의 층간 부착력 보강을

위해 SAND PAPERING 후 하도를 얇게(약 0.1㎏/㎥)추가 도장한다.

(2)중도

- 하도도장후 20℃에서 최소 5시간 이상 경과한 다음 하도 도막위의 모든 오염물

을 제거하고 도장면적 및 도막두께 0.5㎜에 대한 소요량을 정확히 계산하여

 

주제와 경화제를 무게비 1:2 로 혼합한다.

- KSF3211-1류의 주제와 경화제를 충분히 혼합후 도료를 바닥면에 부은 다음

RAKE 또는 헤라 를 사용하여 도막두께 0.5㎜로 SCRAPING 도장한다.

- SCRAPING 도장후 20℃에서 최소 24시간 경과후 도장면적 및 도막두께 2.5㎜에

대한 소요량을 정확히 계산하여 주제와 경화제를 무게비 1:2 로 혼합한다.

- 주제와 경화제를 충분히 혼합후 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를

사용하여 총도막두께 3㎜가 되도록 RAKE의 끝을 긁거나 펴면서 도료가 전면에

골고루 잘 퍼지도록 도포한다.

- 중도 도포직후 희석제를 살포하여 표면기포를 제거 할 수도 있다.

(3) 상도

- 지붕방수용 도막재를 도포한 후 20℃에서 최소 24시간 경과한 다음 주제와 경화

제를 무게비 22.5:12.5로 충분히 혼합후 붓, 로울 러 또는 스프레이를 이용하

여 45μ 1회 도장하여 마감한다.

- 이때, 필요시 희석제를 도료량의 최대 5%까지 희석하여 도장한다.

 

4. 도장시 주의사항

(1) 도장 및 경화시 주위온도는 5℃이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하

여 표면온도는 이슬점보다 2.7℃ 이상이어야 한다.

(2) 중도와 상도는 도장하기전 주제와 경화제를 지시된 비율에 따라 고속 교반기

(RPM 1,000∼ 1,500)로 약 4∼5분간 균일하게 혼합하여 사용한다.

(3) 중도는 경화불량, 물성저하 및 기포가 발생될 수 있으므로 희석하지 않는다.

(4) 콘크리트 내부의 기공으로 중도 도포시 기포가 발생될 수 있으므로 반드시

SCRAPING 도장 및 본도장의 2회로 나누어 시공한다.

(5) 상도 SPATTERING 도장시 무늬의 크기는 사전 시험 도장을 통해 도장상태 및

도막 상태를 점검후 전면 도장한다.(AIR SPRAY 도장)

(6) 옥외 작업시 하절기 폭염(28℃이상의 기온)에서는 중도 작업을 피하여야 하며

(표면 속건으로 인하여 부풀음 현상발생) 불가피한 경우는 오후 5:00 이후에 시공

한다.

(7) 우레탄 중도는 시공 이음매의 LEVELLING을 고려하여 신속히(20℃에서 10분이

내) 시공하여야 한다.

(8) 각 도료는 가사시간을 준수하여 시공한다.

- 중도: 30분, 상도 : 2시간 (20℃ 기준)


P,S : 실제 소요량 (도막두께 3mm 기준)

하도 0.127(kg/㎡), 중도 3,895(kg/㎡), 상도 0.197(kg/㎡)

노출 우레탄 방수공사시 참고하시기 바람니다...

 

 

 

* 공 법
우레탄 도막 방수는바탕에 프라이머를 도포한 후 접착제를 이용하여 보강포 혹은 통기 완충 시트를 바탕면에 깔아 접착시킨 다음, 흙손, 솔, 로울러, 뿜칠기 등을 이용하여 우레탄 고무계 방수재를 도포 하여 약 3㎜정도의 두께로 연속적인 방수층을 만드는 공법이다.
우레탄 도막 방수재를 도포할 때에는 바탕면의 함수 상태가 10%이하의 건조된 상태이어야 하며, 그 이상의 상태에서 시공할 때에는 수분증발로 인한 압력으로 도막층이 들떠 오르는 경우가 발생할 수 있으므로 절연공법과 같은 별도의 조치를 취해야 한다. 
 
 
* 시공방법
1. 하지정리
2. 프라이머 도포
3. 우레탄 도포
ⓐ 우레탄 배합
ⓑ 교반
ⓒ 도포
ⓓ 마감처리 
 

 

* 시공적용범위
ㆍ 옥상, 벽체, 마감제등
ㆍ 저수조 , 정화조 , 수영장 , 운동장 바닥등 

 

* 시공사례

작업전 아파트 옥상 전체 점검


기존 손상된 방수층 청소작업


옥상 Con.c 바닥 손상된 모습(들뜸)


신축줄눈 부분 캇팅후 네트호스 주입 작업 


아파트 옥상 바닥 들뜸 및 부실한 부분 깨기(하지작업) 


바탕 정리 및 취약부분 보강 작업 


바탕정리 및 통기위한 V.U 컷팅 후 네트호스 매립과 부직포 부착 작업 


신축 줄눈 부분 네트호스 매립 및 부직포 보강 


프라이머 도포 및 부직포 작업 완료 


부직포 작업 및 1차 작업 완료 상태


배합한 주제와 경화제를 전동 교반기를 사용하여 3~5분간 완전히 교반한다. 


우레탄 방수 작업 마무리 전의모습 


우레탄 작업 완료 


우레탄 작업 완료 (통기관 모습
 