비상방송설비 시방서
1. 일반 사항
1.1 적용범위
이 시방서는 ㅇㅇㅇ(주) 구내 비상방송시설의 방송설비 교체공사에 적용한다.
1.2 적용규준
다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는
것으로 본다.
1.2.1 한국산업규격(KS)
KS C 3302 600V 비닐절연전선(IV)
KS C 6026 콘스피커통칙
KS C 6501 콘스피커
KS M 5311 광명단 조합페인트
KS M 5312 조합페인트
1.3 자재 제품 자료
가. 제작도면
1)방송시스템 외형도(RACK구성도)
2)방송시스템회로도
3)비상전원장치
나. 시험성적서
공인기관시험성적서
다. 증명서
1)형식 승인사본
1.4 시공상세도면
가. R형 수신반과의 연동관계도
나. 방송앰프 설치위치도
1.5 준공서류
가. 사용설명서
방송시스템 구성,기능 및 사용설명서
1.6 품질 확인
1.6.1 품질조건
가. 메인앰프,믹서앰프 및 비상전원장치는 전기형식승인품을 사용하여야 한다.
나. 메인 앰프,믹서 앰프,비상전원장치 및 스피커는 공인기관시험을 필하여야 한다.
1.7 시공전협의
가. R형 수신기와 방송시스템의 연동과계를 전기공사 수급인과 협의하여야 한다.
나. 엘리베이터용 스피커 연결관계는 엘리베이터 수급인과 협의하여야 한다.
1.8 시스템가동
납품자는 이 제품의 납품설치시 담당자에게 기술지도를 하여야 한다.
1.9 보관
방송자재는 온도, 습도에 영향이 없도록 보관하여야 한다.
2. 자 재
2.1 배선
가. 배선의 종류 및 크기는 설계도면에 따른다.
2.2 방송시스템의 구성 및 기능
가.래크의 구성은 메인앰프, 믹서 앰프, REMOTE AMP, AM/FM튜너, 사이렌 및 차임, 마이크로
폰, 카세트테크, 모니터반, 스피커 선택반, 비상 MATRIX반, 주전원장치, 터미널반, 예비
반 및 비상전원장치 등으로 하며, 비상전원 장치는 메인앰프 용량에 따라 구성하여야 한
다.
나. 방송은 00 동, 00동 및 청사외곽 안내방송과 민방위 발생시 경보 및 방송 등을 구
분 방송 할 수 있어야 한다.
다. 화재발생시에는 감지기와 연동하여 자동으로 비상방송이 가능하여야 하며, 발화층 및
그 직상층에 우선 경보 및 유도 방송을 할 수 있어야 한다.
2.3 메인 앰프
2.3.1 제원
가. 전원은 AC 220V, DC24V
나. 전원스위치,전원표시램프,퓨즈 등을 갖추어야 한다.
다. 회로의 절단 및 단락을 표시하는 램프를 설치하여야 한다.
2.3.2 특성
가. 정격출력 : 100,150,200,250W(RMS)
나. 출력임피던스 : 4, 8, 16Ω 및 70V,100V LINE
다. 입력레벨 및 임피던스 : 0㏈ 600Ω
라. 주파수특성 : 100-15,000Hz±3
마. 의 율 : 2%이하
바. 신호대 잡음비 : 65㏈ 이상
2.4 믹서앰프(프리앰프)
2.4.1 제원
가. 전원은 AC 220V,DC 24V
나. 전원스위치,전원표시램프 및 톤 컨트롤, 마스터 볼륨을 취부한다.
2.4.2 특성
가 . 출력레벨 및 임피던스 : 0㏈ 600Ω×3
나 . 입력레벨 및 임피던스
AUX : 0㏈ 500,000Ω×1
마이크 : -60㏈ 600Ω×2
라디오 : 0㏈ 50,000Ω×1
테이프 : 0㏈ 500,000Ω×1
차임 : 0㏈ 500,000Ω×1
사이렌 : 0㏈ 500,000Ω×1
다. 주파수 특성 : 100-15,000Hz±3
라. 의율 : 0.4%
마. 신호대잡음비 : 60㏈ 이상
2.5 REMOTE AMP
2.5.1 기능
가. 전체방송 및 선택방송 기능
나. 화재표시기능
2.5.2 제원
가. 전체방송 키 1개
나. 선택방송키(방송키의 갯수는 여건에 따름)
다. 화재표시등(표시등의 갯수는 여건에 따름)
라. 전원 : DC24V
2.6 AM/FM 튜너
2.6.1 제원
가. 전원은 AC220V,DC 24V
나. 튜닝선택스위치, 밴드 선택스위치,튜닝미터,전원스위치 및 전원램프를 취부한다.
2.6.2 특성
가. 수신대역 : AM 535-1,600kHz FM 88-108MHz
나. 수신심도 : AM S/N-30㏈에서 35㏈ 이하 FM S/N-20㏈에서 40㏈이하
다.출력 : 0㏈ 500,000Ω
2.7 전자차임 및 사이렌
2.7.1 제원
가. 전원 : AC 220V, DC 24V
나. 사이렌은 경계 공습경보를 발하는 스위치 및 발시도중 정지시키는 정지스위치를 취
부한다.
2.7.2 특성
가. 전자 차임 : 4단계(440,554,659,880Hz)차임벨로서 차임 멜로디를 구성한다.
나. 전자사이렌 : 민방위 규격 사이렌으로 경계(1분간 연속)및 공습(3분간 4초-2초 파
상)경보를 발하여야 한다.
2.8 마이크로폰
2.8.1 제원
가. 다이나믹형
나. 벽걸이형
2.8.2 특성
가. 주파수특성:50-15,000Hz
나. 출력레벨:-60㏈
2.9 카세트테크
2.9.1 제원
가. 전원은 AC 220V,DC 24V
나. 전원스위치는 별도로 설치하지 않는다.
2.9.2 특성
가. 주파수 특성:50-15,000Hz
나. 신호대 잡음비: 50㏈
2.10 비상 MATRIX 반
2.10.1 기능
가. 화재발생시 자동으로 경보표시
나. LOGIC MATRIX에 의한 해당층과 직상층 자동경보방송 및 유도방송
2.10.2 제원
가. 화재발생시 자동경보외 수동 동작 장치
나. 기기의 이상유무 확인 및 시험장치
다. 화재발생시 동작상태 및 출력 확인 장치
라. MATRIX 구성은 아파트층에 따라 구분
마. 전원:DC 24V
2.11 주전원장치
2.11.1 기능
가. 래크 시스템의 전원 종합제어기능
나. 정전시 자동으로 축전지전원으로 전환 기능
2.11.2 제원
가. 전원 : AC220V,60Hz
나. AC 전압계
다. 축전지 입력 출려단자(정전대비)
라. AC출력단자 및 DC 전원 공급단자
2.12 스피커 선택반
2.12.1 기능
사무동, 00동, 옥외 스피커 등의 전체 및 선택방송기능
2.12.2 제원
가. LED 표시장치
나. 전원 : DV 24V
다. 전체키 : 1개
라. 외부키 : 16개
2.13 모니터반
2.13.1 기능
가. 메인앰프의 출력상태 감지기능
나. ATT스위치로 음량감시기능
2.13.2 제원
가. 음량조절 ATT : 연동 4KEY타입(0㏈- 6㏈- 12㏈ off)
나. 음성출력 : 3 W 5"
다. 전원 : DC 24V
2.14 비상전원장치
2.14.1 기능
가. 상용전원 정전시 자동으로 상용전원에서 비상전원으로 교체되고 정전복구가 되었을
때는 자동으로 비상전원에서 상용전원으로 교체되어야 한다.
나. 축전지의 과방전 및 과충전 방지회로를 설치하며, 항상 충전방전이 적정한 상태로
이루어져야 한다.
2.14.2 축전지
가. 축전지 형식 : 무보수 밀폐 고정형
나. 축전지 충전 종지전압 : DC 28V±0.5
다. 축전지 방전 종지전압 : DC 21V±0.5
라. 축전지 및 강압기용량 :
2.14.3 축전지 보관시설
축전지 보관시설 목재 가대 또는 박스로 제작하여 안전하고 점검이 용이하도록 하여야 한다
2.15 스피커
2.15.1 옥내 스피커
가. 스피커는 KS C 6026에 적합한 것이어야 한다.
나. 스피커의 종류, 크기 및 형상은 설계도면에 따른다.
다. 속판은 강판두께 1mm 이상으로 산처리후 아연도금 또는 크롬메이트 피막 처리하고,
커버는 알루미늄 두께 1mm이상으로 인산코팅 처리한다. 단, 상가용 스피커 커버는
ABS수지제 이어야 한다.
라. 커버의 테두리는 직각 R형(5mm)로 구부려야 한다.
마. 스피커함내에는 매칭트랜스를 내장하고, ATT는 저층지구에만 설치한다.
바. 사용되는 모든 볼트, 너트는 크롬메이트 처리가 되어야 하며, 커버면에 취부되는 볼트
는 커버면과 일치되도록 하여야 한다.
사. 세대 및 공용부분의 천장형스피커 (매입형) 무늬모양은 자재승인시 변경이 가능하다.
아. 환형
1) 정격입력 : 1W(RMS), (3.5 INCH), 2W(RMS)(5 INCH), 3W(RMS)(6 INCH)
2) 공칭 임피던스 : 8Ω
3) 출력 음압레벨 : 82㏈이상
4) 출력 음압주파수 : KSC 6501 표5에 의한다.
자. 매칭 트랜스
1) 정격출력 : 1W(RMS)
2) 임피던스 : 10 ㏀/8Ω
2.15.2 옥외 스피커
가. 스피커의 크기 및 형상은 설계도면에 따른다.
나. COLUMN SPEAKER(방수형)
1) 정격입력 : 10W(RMS)
2) 공칭 임피던스 : 1,2 ㏀
3) 출력 음압레벨 : 98㏈이상
4) 출력 음압주파수 : 250-10KHz
다. 매칭 트랜스
1) 정격출력 : 10W(RMS)
2) 임피던스 : 10㏀ / 1,2㏀
라. 스피커지지대
1) 스피커 지지 BAND와 지지형강의 크기 및 형상은 설계도면에 따른다.
2) 스피커 지지 BAND와 지지형강은 용융아연도 제품이어야 한다.
3) 볼트와 너트는 녹슬지 않는 제품이어야 한다.
4) 보안등주의 배선인출용 구멍은 배선인출후 빗물 등이 침투하지 않도록 필요한
조치를 취하여야 한다.
2.16 앰프래크
가. 앰프래크는 설계도면에 따른다.
나. 전면판은 알루미늄 두께 2.5mm DOTTED-LINE 마감하고 기타는 철판두께 1.6mm
이상이어야 한다.
다. PANEL 배면에는 열방산을 위한 통풍구를 설치하여야 한다.
라. 표시램프는 LED LAMP이어야 한다.
마. AMP UNIT PANEL 계기 및 FUSE는 PANEL면과 일치되도록 하여야 한다.
바. UNIT 크기는 제조업자에 따라 조정이 가능하며, 외함의 높이는 화재수신반과 동일하게
하여야 한다.
사. 화재수신반과 연계하여 설치한다.
아. 도장은 소부도장이나 정전분체도장으로 하여야 한다.
1) 소부도장은 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을 사용하여 내·외부에 1회를 칠하고,
지정색을 조합페인트를 사용하여 2회를 칠한후 가열건조 하여야 한다.
2) 정전분체도장은 함체의 내·외면에 인산염 피막처리한 후 도막두께 45㎛ 이상으로
도장을 하고, 표면온도 180℃ 이상에서 14분이상 가열건조하여야 한다.
자. 화재수신반 색상과 조화가 되도록 선정한다.
3. 시 공
3.1 배선
가. 전선 상호간의 접속은 전선커넥터를 사용하여야 한다.
나. 보안등주에서 옥내까지의 옥외스피커 배선방법은 설계도면에 따른다.
다. 배선은 "60220 배선"에 따른다.
라. 옥내스피커 배선은 HIV전선을 사용하며, 소방법에 적용을 받지 않는 경우에는 1V를
사용하여야 한다.
마. 동별 방송선로용 케이블은 제어용 가교폴리에틸렌 비닐시스 동테이프 차폐케이블
(CCV-S) 또는 동등이상의 제품(FRCVV-S 등)을 사용할 수 있다.
3.2 앰프설치
가. 앰프래크는 설계도면을 참고하여 감독자와 협의하여 설치하여야 한다.
나. 비상방송은 "60510 소방전기설비"를 참고하여 시공하여야 한다.
다. 엘리베이터 방송은 "60810 엘리베이터"를 참고하여 시공하여야 한다.
3.3 스피커설치
가. 천장에 매입 설치하는 스피커는 천장내 지지금구 및 목재를 보강하여 스피커의 처짐이
없이 견고하게 부착하여야 한다.
나. 천장에 매입되는 스피커 위치는 조명기구, 환기구 및 감지기 등과의 위치를 충분히 검
토하여 시공하여야 한다.
다. 벽체에 매입 또는 노출되는 스피커 설치위치 및 상세는 별도 설계도면을 참조한다
라. 모니터 스피커는 방송설비의 구성품으로 래크 상단에 설치한다.
3.4 접지
가. 접지공사의 대상기기, 종류 및 위치는 설계도면에 따른다.
나. 접지는 "60320 접지"에 따른다.
3.5 현장품질관리
3.5.1 검사
가. 방송시스템의 설치완료후 회로구성에 대한 검사를 하여야 한다.
나. 방송시스템과 소방설비와의 연결관계를 확인하여야 한다.
다. 엘리베이터용 스피커의 연결을 확인하여야 한다.
3.5.2 절연저항 측정
절연저항은 전선상호간, 전선과 대지간에 1㏁이상이어야 한다.
3.6 시운전
가. 방송시스템의 설치완료후 가동 및 세대에서 방송수신 상태를 확인하여야 한다.
나. 방송시스템의 설치완료후 관련소방설비 수급인과 함께 연동시험을 하여 정상적인 작동
상태를 확인하여야 한다.
다. 엘리베이터용 스피커의 작동상태를 확인하여야 한다.
3.7 조정
가. 방송시험 후 실별 음량이 불안정한 경우에는 조정을 하여야 한다.
나. 소방설비와 연동시험 후 문제가 있는 경우 관련수급인과 함께 조정하여야 한다.
다. 엘리베이터용 스피커의 작동시험 후 문제가 있는 경우 관련수급인과 함께 조정하여야
한다.
4. 시공기간
본 공사의 준공기한은 계약 후 2개월로 한다
자료제공 : 인켈