공조기 |
냉수펌프 |
냉동기 (칠러) |
냉각수펌프 |
냉각탑 | ||||
▷ |
◁ |
|||||||
냉동기능력 150kW냉동기입구 냉각수온도 32℃
냉동기 축동력 37kW냉동기출구 냉각수온도 37℃
냉동기입구 냉수온도 12℃물의 비열 4.186 kJ/kgK
냉동기출구 냉수온도 7℃
1) 공조기로 공급되는 순환냉수량(kg/h)을 구하시오.
2) 냉각탑으로부터 공급되는 냉각수량(kg/h)을 구하시오.
3) 냉수펌프의 소요동력(kW)을 구하시오.
[용어] BY-PASS FACTOR
[서술] 아래 그림과 같은 대향유동 공기대 공기 열교환기(air-to-air heat
transfer)에 대하여 다음 사항을 구하시오.
단, 여기서 하첨자 s : 공급측, e : 토출측을 표시한다.
가) 유용도(Effectiveness)
나) 헌열(Sensible heat) 기준 유용도 일 때 X와 W는 각각 무엇을
나타내는가?
다) 잠열(Latent heat) 기준 유용도 일 때 X와 W는 각각 무엇을
나타내는가?
라) 전열(Total heat)기준 유용도 일 때 X와 W는 각각 무엇을
나타내는가?
[용어] 패키지 공조기(packaged air conditioner)에 대하여 약술하시오.
[서술] 공조용 전열교환기의 종류, 작동원리, 특징 및 장단점을 기술하시오.
[서술] 판형 열교환기에 대해 다음에 답하시오.
(1) 원리 (2) 특징 (3) 종류
(4) 일반적인 쉘엔튜브 열교환기와의 장단점 비교
[서술] 평행유동 열교환기(Paralled flow heat exchanger)와 대향 유동 열교
환기(Counter flow heat exchanger)에 대한 온도분포를 그림으로
표시하고 대수평균온도차(Log mean temperature difference)
[서술] 해안지역에 대규모 건축물을 계획하고자 한다. 해일, 폭우 등을 대비
하여 기계설비적으로 대비책이 어떤 것이 있는지 기술하시오.
[서술] 항온항습실의 건축계획, 설계상의 주안점 및 공조 방식에 대하여
설명하시오.
--------------------------------------------------------
<덕트, 급배기 기구>
[서술] 손작업시 Duct 결합 방법을 그림으로 설명하시오.
[서술] 정압법(등마찰손실법)에 의한 덕트설계법은 흔히 2가지, 즉 ① 저속
덕트설계법, ② 고속덕트설계법으로 구분된다. 이들 방법에 대해
아는 바를 기술하시오.
[서술] 축류 취출구에서 취출기류의 4영역을 도시하고 설명하시오.
[용어] 확산반경(최대 확산반경, 최소 확산반경)에 대해 설명하시오.
[용어] 덕트내 전압․정압․동압 측정에 따른 마노미터 배열방법에 대하여
설명하시오.
[용어] 덕트의 종횡비(aspect ratio)에 대하여 설명하시오.
[서술] 덕트(Duct) 설계방법의 종류와 각 방법에 대하여 설명하시오.
--------------------------------------------------------
<공조 사례-지하,병원,호텔,대공간 外>
[서술] 지하 공간의 오염원인과 이에 대한 방지책을 기술하시오.
[서술] 지하공간의 환경특성, 공조설비(공조특성, 열환경, 공조계획) 및 환기
설비(환기목적, 환기방식, 환기량 결정기준)에 대하여 기술하시오.
[서술] 지하공간에서의 안전하고 건강한 인간 활동을 위해서는 환경조건에
대한 검토와 이를 바탕으로 한 시설 설계가 이루어져야 합니다. 일반
적인 도시 지하생활공간의 환경(열,에너지,공기,소음 등)을 개괄하고
이에 대응하기 위한 설비 설계(공기 조화, 쾌적 환경제어 등) 방안을
가능한 한 구체적으로 설명하시오.
[서술] 지하상가의 공조 방식 결정시 고려해야 할 점을 기술하시오.
[서술] 국토개발로 도시를 연결하는 대형 도로터널이 증가하고 있다.
도로 터널 환기방식의 종류를 열거하고 설명하시오.
[서술] 공연장(극장, 집회장)의 공조설비 계획시 고려할 사항을 기술하시오.
[서술] 아트리움의 열적특성, 설계시 고려사항, 공조방식을 기술하시오.
[서술] 특급 호텔에 대한 공조 설비를 계획하고자 한다. 호텔중 객실의 공조
시스템 요건과 적용 가능한 공조 방식을 열거하고 각각에 대한 장․
단점을 기술하시오.
[서술] 대규모 종합병원의 공조 조닝(Zoning)에 대하여 설명하시오.
--------------------------------------------------------
<제습,가습>
[서술] 제습방법과 그 특징에 대하여 기술하시오.
[서술] 제습원리에 의한 제습방법에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
가) 제습원리에 의한 제습기의 분류
나) 각각의 제습방법을 습공기 선도(Psychrometric Chart)에 표시
하고 설명
다) 각각의 특징 설명
[서술] Desiccant 제습 냉방 시스템 개요, 종류, 종류별 특징과 사용되는
제습제에 관하여 설명하시오.
[서술] 냉풍건조 프로세스의 흐름도 및 공기선도 상의 상태 변화를 표현
하고, 송풍량, 냉각열량, 감습량의 식을 쓰시오.
[서술] 기화식 가습에 대하여 다음을 설명하시오.
(1) 종류와 특징
(2) 2단가습이 필요한 경우를 공기선도를 그리고 설명
--------------------------------------------------------
<공기청정>
[용어] 공기청정장치 제작시 공기중의 세균류를 제거하는 방법을 나열
하시오.
[서술] 독성 실험실은 특성상 실내공기를 재순환 할 수 없어 전외기(全外氣)
방식의 공조기가 적용된다. 따라서 아래 공기선도에서와 같이 ESHF
(Effective Sensible Heat Factor)가 포화선과 만나지 않을 경우 공기
조화기의 냉․온코일을 재배열하여 원하는 성능을 만족 시킬수 있다.
공기선도와 이에 상응하는 공조기 냉․온수 코일 배치도를 그리고
설명하시오.
[서술] 다음 조건의 클린룸의 설계 조건이다.
조건 ① 클린룸 크기 8m×10m×5mH = 400m3
② 청정도 : class100 (1 ft = 0.3048m)
③ 외기량
a) 배기량 : 실용적의 6회/h
b) 양압유지용 외기량 : 실용적의 2회/h
④ 외기먼지량 : 1.8×108개/m3
⑤ 작업자로부터 발진 : 50,000개/분․인
⑥ 작업인원 : 10인
⑦ 기기로부터의 분진 : 900,000개/분
⑧ HEPA 필터효율 : 0.9997%
(1) 실내 먼지 농도유지를 위한 산술적 송풍량과 환기회수는?
(2) 실제 적용에서 와류발생을 방지하기 위하여 0.4m/s 기류속도의
전면(全面) Down-Flow형 송풍회로로 할 경우 환기횟수는?
[서술] 에어필터(Air Filter)의 성능평가 방법을 미세먼지 측정대상 크기를
기준으로 설명하시오.
--------------------------------------------------------
<초고층>
[서술] 높은 건물에 공기조화 설비를 계획하고자 할 때 ①고려사항
②공조기 배치와 공급방식 ③에너지 절약에 대해서 기술하시오.
[서술] 초고층 아파트에 적용이 가능한 냉방기에 대하여 공냉식과 수냉식(덕
트연결형)으로 구분해 개요, 부하대응, 장점, 단점을 비교 설명하시오.
[서술] 고층(건물높이 지상 150m) 호텔을 계획하고자 한다. 냉열원은 증기를
사용하는 흡수식 냉동기를 사용할 예정이고 동절기의 냉방수요를 위해
동절기에는 냉각탑을 이용하여 냉방하려 한다. 조닝을 고층부, 중층부,
저층부(공용부)로 하고 이에 맞는 냉, 온열원의 흐름도를 작성하고
설명하시오. (단, 냉각탑은 옥상에 설치하는 것으로 하고 용량은 고려
하지 않는다.)
[서술] 초고층 주상복합 건물에서 주거부분의 욕실에 적용 가능한 환기
설비를 중앙식과 개별식으로 나누어 개요, 장점, 단점을 설명하시오.
[서술] 고층빌딩에서 극간풍(Infiltration)이 발생하는 영향인자에 대하여 설명
하고, 풍량계산법과 극간풍을 방지하는 방법에 대하여 설명하시오.
[서술] 최근 초고층 건물의 신축이 많아지고 있다. 초고층 건물을 위주로
기획 단계부터 준공후 단계까지 commissioning을 할 때 주요 사항을
단계별로 설명하시오.
--------------------------------------------------------
<냉동 이론, 냉동 시스템>
[서술] 표준 증기 압축 사이클에 대한 온도-엔트로피 선도를 그리고 설명
하시오.
[용어] CA(controlled atmosphere)냉장
[용어] 1 USRT(미국 냉동톤)를 MKS 단위(kcal/h)와 SI단위(Watt)로 표기
[용어] 다음의 냉동톤(Refrigeration ton)을 정의하고 각각의 냉동톤 값을
계산하시오.
가. CGSRT(미터단위 냉동톤) 나. USRT(영국단위 냉동톤)
[용어] 제빙톤에 대하여 설명하시오.
[용어] 역카르노(Carnot)사이클을 그리고 설명하시오.
[용어] air blast freezer를 설명하시오.
[서술] 기계식 냉동방법 6가지와 더불어 자연 냉동 방법 4가지를 기술하고 이에
대해 각각 설명하시오.
[용어] 다음은 동결에 관한 용어이다. 간단히 설명하시오.
가. 동결점 나. 공정점 다. 동결율 라. IQF 마. 충전율
[용어] 동상현상[(凍上(Frost Heave)現象)]
[서술] 공조냉동 전문분야(설계,시공,제작,기타분야)에 대해 국내,외의 기술
수준을 비교하시오. 그리고 공조냉동기계분야 기술선진국으로의 발돋
움을 위한 기술 개발 과제 및 이에 따른 개발대책에 대해 설명하고,
향후 고유가 시대에 대비한 냉동공조업계의 전망에 대하여 논하시오.
[서술] 이상공기(理想空氣) 사이클에서 작동하는 브레이턴 사이클(Brayton
Cycle)과 역 브레이턴 사이클에(Counter Brayton Cycle)에 관하여
다음 사항을 답하시오.
가. 각각의 p-ν선도에 의한 비교설명
나. 열효율 혹은 성적계수를 구하는 식 유도
다. 각각의 응용
[용어] 핀유용도(Fin Effectiveness)에 관한 다음 사항을 설명하시오.
가. 핀 유용도의 정의
나. 핀의 사용을 정당화하기 위한 fin effectiveness의 범위
[용어] 다음 현상에 대하여 간단히 설명하시오.
가. 오일포밍(Oil foaming)의 현상과 대책 나. 냉동효율
[용어] 냉동 공조장치의 증발,압축,응축,팽창 과정에서의 엔트로피 변화를
설명하시오. 단, p-h선도를 그리고 설명하시오.
[용어] 3원 냉동사이클
[서술] 다효 압축냉동사이클(Multiple effect compression refrigerant cycle)
④ 압축기 소요열량(AW)
⑤ 성적계수(ε)를 각각 구하시오.
[서술] 2단압축 2단팽창 냉동사이클 장치를 설계하고자 한다. 개략적 장치도
를 도시하고, 장치도의 각 냉매 상태점을 p-h선도상에 나타내고,
COP를 구하는 식을 유도하시오.
[서술] 여름철에 승용차를 운행할 때 에어컨을 작동시킨다. 이 에어컨의
실제 성적계수는 이론적 최대 성적계수 값의 1/3며, 자동차 엔진으로
구동되는 구조로 되어 있다. 외부 기온은 35℃이며, 차량 내부온도는
20℃로 유지된다고 가정하자. 이 때 1000 kJ 의 열을 제거하려면
얼마의 비용이 드는가? 현재 연료 값은 1 L 당 1,450원이다. 엔진의
열효율은 35%이며, 휘발유의 에너지 함유량(content)은 44,000 kJ/kg
이다(즉, 가솔린 1kg을 연소시키면 44,000 kJ의 열이 발생한다). 또한
휘발유의 밀도는 0.75kg/L이다.
[서술] 공조설비에 활용 가능한 외기 냉수 냉방에 대하여 기술하시오.
[서술] 응축온도 t1, 증발온도 t2인 냉동장치로 온도 t3, 비열 C인 쇠고기 T
톤을 온도 t4까지 냉각하는 냉동공장을 설계하고자 한다. 다음에 답
하시오. 단 압축기 흡입 증기는 과열 상태이며, 팽창밸브 직전의
냉매는 과냉상태이다. 그리고 냉매순환량은 G이며, 압축기 입구와
출구의 엔탈피는 각각 h1, h2로 한다.
① 사이클을 p-h선도상에 표시하시오.
② 냉동능력(R) 계산식 :
③ COP 계산식 :
[서술] 아래 그림과 같은 2단압축 2단팽창식의 냉동기에서 냉동능력이 3RT
로 가동되고 있다. 여기서 저단측의 냉매순환량을 GL(kg/h), 중간
냉각기의 냉매순환량을 GM(kg/h), 저단측의 압축기 소요동력 kWL
(kW), 고단측의 압축기 소요동력 kWH(kW), 성적계수를 COP라 할
때 엔탈피(i)와 GL의 함수로써 다음 사항에 대해 기술하시오.
① GL ② GM ③ kWL ④ kWH ⑤ COP
[서술] 표준(기준) 냉동 사이클에 대한 장치 구성도와 관련 몰리에 선도
(Mollier Diagram)를 작성한 후, 이들 과정(process)에 대한 설명과
더불어 ①압축기흡입가스온도 ②응축온도 ③팽창밸브 직전온도 ④증발
온도를 각각 기재하시오.
[용어] 2차냉매에 대한 간단한 설명과 이에 대한 예를 3가지만 기재하시오.
[서술] 2원 냉동장치에 대해 다음에 답하시오.
가. 용도 나. p-h선도 다. 장치도 라. COP계산식
[서술] 아래의 장치도와 같이 운전되는 냉동장치를 설계하고자 한다. 이 냉
동장치의 냉동 능력을 R(kW), 저단측 냉매 순환량을 GL(kg/h) 저단
측 압축기 소요동력을 AWL, 고단측 압축기의 소요동력을 AWH 라고
할 때 다음에 답하시오.
가. p-h 선도 나. 중간냉각기에서의 냉매 순환량 GM(kg/h)
다. 고단측 압축기의 냉매 순환량 GH(kg/h) 라. COP 계산식
[서술] 증발온도가 5℃, 응축온도가 45℃인 경우에서 냉동능력이 70RT(CGS
RT)이고, 축동력이 40KW인 프레온 12(R-12)로 구동되는 압축기에서
이와 조합되는 아래 표기의 응축기를 선정할 때, 상기의 냉동능력이
가능한지 다음 사항에 대해 계산식으로 표기하여 기재하시오.
(단, 응축기에서 온도차는 산술 평균 온도차로 하고, 답은 소수 둘째 자리서
반올림 할 것)
응 축 기 해 당 사 항 | |
1. 표면 열전달율 (냉각수측) |
w = 1,800㎉/(㎡h℃) |
2. 표면 열전달율 (냉매측) |
r = 1,600㎉/(㎡h℃) |
3. ① 물때 부착 두께 ② 물때 열전도율 |
w = 0.3㎜ w = 0.8㎉/(mh℃) |
4. ① 냉각관 두께 ② 냉각관 열전도율 |
t = 0.3㎜ t = 280㎉/(mh℃) |
5. ① 유막 부착 두께 ② 유막 열전도율 |
o = 0.02mm o = 0.12㎉/(mh℃) |
6. 냉각 표면적 |
A = 50㎡ |
7. ① 냉각수 입구온도 ② 냉각수 출구온도 |
tw1 = 32℃ tw2 = 37℃ |
3) 응축기 사용 가능여부
[서술] 저압과 고압인 2개의 압축기를 1대로 조립한 다효압축기를 사용하는
다효압축 사이클(Multiple Effect Compression Cycle)에서 제1팽창
밸브로부터 유출된 액냉매 1kg이 다효분리기에서 증기냉매 x(x<1)
kg과 액냉매(1-x)kg으로 분리되는 경우에 대하여, 임의 번호를 기재
한 (1) 장치 개략도 (2) 관련 P-h(i)선도를 도시한 후, 이에 대한 선도
로부터 아래 사항에 대하여 엔탈피 함수로서 답하시오.
① 증기냉매 x (kg) ② 증발기의 흡입열량 Q2 (㎉/h)
③ 응축기의 방출열량 Q1 (㎉/h) ④ 압축기 소요열량 AW (㎉/h)
⑤ 성적계수 ()
[서술] 최근 1대의 실외기로 여러 대의 실내기를 운전하는 멀티 시스템
에어컨에 대한 관심이 높다. 이러한 장치에서 E.P.R 밸브를 사용하여
그림의 p-h선도와 같이 실내기의 증발 온도가 서로 다르게 운전할
수 있는 장치를 설계하고자 할 경우에 대해 다음에 답하시오.
(1) 그림의 p-h선도에 상응하는 장치도를 나타내고 선도의 각 점을
장치도에 표시하시오.
(2) 증발기 A,B,C에 흐르는 냉매 순환량(G)을 식으로 나타내시오.
(3) 압축기 흡입냉매 증기의 엔탈피(h1) 값을 구하는 식을 나타
내시오.
[용어] 이원 냉동 사이클(cascade refrigeration cycle)의 원리와 용도를 설명
하시오.
[용어] 단단 압축 냉동장치에서 응축온도 차이에 따른 냉동능력의 변화에
대하여 설명하시오.
[서술] 플레이트 핀코일형 응축기의 R-22 냉동장치가 아래의 조건으로 운전
되고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 냉각관 재료 및 오염에 의한
열전도 저항은 무시하고, 응축온도와 냉각공기 온도차는 산술평균
온도차를 이용하시오.)
1) 응축부하(kW)를 구하시오.
3) 응축온도(℃)를 구하시오.
[서술] 아래 그림은 관내 증발방식의 만액식 증발기를 사용한 냉동장치도
이다. 운전조건이 아래와 같을 때 물음에 답하시오.
|
압축기 흡입증기
수액기 출구냉매액의
증발기 입구냉매
증발기 출구냉매
압축기 냉매순환량 |
1) 냉동능력(kW)을 구하시오.
2) 증발기 냉매순환량(kg/s)를 구하시오.
--------------------------------------------------------
<냉매, 브라인>
[서술] 암모니아(NH3) 냉매의 누설시험 방법을 나열하고 설명하시오.
[서술] 냉매는 시스템의 성능을 최대화 하고 안정성 및 운전의 신뢰성을
확보할 수 있는 특징을 구비하여야 하며 환경에 대한 친화성을 겸비
하여야 한다. 이러한 관점에서 아래 사항에 대하여 설명하시오.
가) 열역학적 특성 나) 물리화학적 특성 다) 안전 및 환경적 특성
[용어] 냉매가 갖추어야할 열역학적 특성 5가지를 기술하시오.
[서술] 간접 냉각식 냉동장치에 사용하는 액상냉각 열매체인 브라인에
대하여 다음 사항을 설명하시오.
가. 브라인의 구비조건
나. 각 브라인의 종류를 열거하고 각각의 특징을 설명하시오.
[서술] 증발온도가 5℃, 응축온도가 40℃, 포화액에서 팽창하고 건포화 증기
에서 압축되며 압축효율이 80%, 비교속도가 35rpm의 조건으로 500
USRT(미국냉동톤)의 원심식 압축기에서 프레온 12(R-12)냉매로서
압축기에 대한 소형화를 계획할 때, 프레온 11(R-11)냉매를 사용하는
경우에 비해 압축기 회전수는 몇 배 정도인지 계산하여 답하시오.
(단, 체적효율은 93%이고 아래 냉매에 대한 성능치를 참조하며, 답은
소수 셋째자리에서 반올림 할 것)
내 용 |
R - 11 |
R - 12 |
① 응축기 엔탈피 (㎉/㎏) |
108.1 |
109.2 |
② 압축기 입구측 엔탈피 (㎉/㎏) |
146.2 |
137.3 |
③ 압축기 출구측 엔탈피 (㎉/㎏) |
151.3 |
141.7 |
④ 압축기 입구측 가스 비체적 (㎥/㎏) |
0.34 |
0.05 |
[서술] 증기압축식 냉동기의 냉매가 갖추어야 할 일반적인 특성에 대해
다음과 같이 분류하여 기술하시오.
1) 열역학적 특성 2) 열전달 특성 3) 화학적 특성
4) 안전, 환경관련 특성 5) 기타 특성
[용어] 두가지 냉매를 사용하는 캐스캐이드(Cascade) 사이클과 한가지 냉매를
사용하는 다단 압축 냉동사이클을 비교하여 논하시오.
[용어] 실용화된 자연냉매 3종류를 열거하고 그 특징을 간단히 서술하시오.
[용어] 이산화탄소를 냉매로 사용하는 초임계 냉동사이클을 압력-엔탈피(p-h)
선도에 표시하고 설명하시오.
[서술] 몬트리올 의정서와 교토의정서에 의하여 지구온난화 물질 및 오존층
파괴물질인 CFC계와 HCFC계 냉매들의 사용이 규제됨에 따라 산업
계와 학계에서는 열역학적 성질이 우수하고 자연친화적인 대체냉매
개발에 관한 연구가 활발해지고 있다. 이 자연친화적인 냉매 개발의
근본적인 해결책은 자연 상태로 존재하는 냉매, 즉 자연냉매를 이용
하는 것일 것이다. 자연냉매 중에서 이산화탄소가 몇 가지 이유 때문
에 가장 각광을 받고 있다. 이산화탄소 냉동 사이클의 특성과 성능
향상 방안에 대하여 설명하시오.
[서술] 최근 자연냉매에 대한 관심이 높아지고 있다. 자연냉매로서 이산화탄소,
물, 암모니아의 특성에 대하여 설명하시오.
[용어] 냉동장치에 사용되는 브라인의 구비조건을 기술하시오.
[서술] 냉매의 구비조건에 대해 설명하시오.
--------------------------------------------------------
<압축기, 응축기, 증발기, 부속기기>
[서술] 압축기의 종류와 그 장단점을 기술하시오.
[서술] 냉동공조장치에 사용되는 팽창기구(밸브)의 종류(방식) 5가지를 제시
하고 각각의 용도, 특징 등에 대해 설명하시오.
[용어] 왕복동 압축기의 피스톤 압출량 계산식을 나타내시오.
[서술] 수냉식 응축기를 대별하면 일반적으로 ①입형쉘앤드튜브식(Vertical Shell
& Tube) ②횡형쉘앤드튜브식(Horizontal Shell & Tube) ③2중관식
(Double Tube) ④7통로식(7 Pass) ⑤대기식(Atmospheric) ⑥증발식
(Evaporative) 응축기로 구분할 수 있다. 이 중 5가지만 선택하여 이에
대한 그림과 더불어 특징, 장점 및 단점을 간략히 기술하시오.
[용어] 증발기에 착상현상이 증대될 때 냉동장치에 미치는 영향 6가지와
제상방법 4가지를 기술하시오.
[서술] 액백(Liquid-Back)의 발생원인, 영향, 대책에 대해 기술하시오.
[서술] 용량이 큰 냉동장치에서 수액기의 ①개요(개념) ②종류 ③용도 ④수용량
⑤용적의 결정에 관한 사항을 기술하시오.
[서술] 증기압축식 냉동기에서 팽창밸브나 모세관 대신에 냉매가 팽창하면서
동력을 얻을 수 있는 팽창기(Expander)를 사용하는 방식이 최근에
논의되고 있다. 팽창기를 사용하는 경우에 얻을 수 있는 효과를 압력
-엔탈피 선도(Pressure-Enthalpy Diagram)를 이용하여 설명하시오.
[서술] 증기압축식 냉동기의 압축기 토출관 관경 결정과 시공상 유의할 점에
대해 기술하시오.
[용어] 압축기의 등엔트로피 효율(Isentropic Efficiency)에 대해 설명하시오.
[서술] 냉동기 압축기의 펌프 아웃(Pump-Out)과 에어 퍼지(Air-Purge)의
목적과 실행 방법에 대하여 기술하시오.
[용어] 왕복동 압축기의 체적효율(volumetric efficiency)에 대하여 설명
하시오.
[서술] 저압수액기와 액펌프 주위 배관도를 작성하고 유의해야 할 사항을
설명하시오.
[서술] 스크류압축기(Twin screw compressor)의 용량제어에 대하여 간단히
설명하시오.
--------------------------------------------------------
<흡수식 냉동기 / 냉온수기>
[서술] 기본적 흡수식 냉동장치에 대한 개략도와 작동 원리를 설명하시오.
[서술] 공기조화 장치중 리듐브로마이드-물(LiBr/H2O) 흡수식 냉동기의 원리
를 설명하고, 일중효용(single effect) 장치에 비해 이중효용(double
effect)장치의 COP가 증가하는 원인을 개략도와 함께 설명하시오.
또한 삼중효용(triple effect)흡수식 냉동기의 장치에 대하여 아는
바를 기술하시오.
[서술] 2중효용 흡수식 냉동기에 대한 개략도를 도시한 후, 이에 대한 구조와
기능, 특징과 응용, 장점과 단점을 각각 기술하시오.
[서술] 도시가스를 이용한 냉난방 시스템의 열원기기인 가스흡수식 냉온수
기의 개별기기(증발기, 흡수기, 재생기, 응축기 등)를 개괄적인 그림
으로 나타내어 냉매의 흐름을 표시하시오. 또한 기본사이클(일중효용
식)과 이중효용식의 차이점을 별도의 그림으로(필요할 경우)나타내어
시스템 효율과 관련된 사항을 설명하시오.
[서술] 흡수식 냉동기에 사용되는 작동유체 중 LiBr-물과 물-암모니아의
특징을 비교하여 설명하시오.
[서술] 단효용 흡수식 냉동기(LiBr-물)의 원리도를 도시하고 설명하시오.
[서술] 이중 효용 흡수식 냉동기의 개념을 확장한 삼중효용 흡수식 냉동기의
작동원리를 설명하고 LiBr-물을 사용하는 삼중효용 흡수식 냉동기
에서 기술적으로 예상되는 문제점을 서술하시오.
[용어] 가스흡수식 냉온수기의 성적계수(COP)는 어떻게 정의되는지 설명
하고 성적계수가 1.1에서 1.3으로 증가하면 이산화탄소의 배출량은 몇
% 감소하는지 구하시오.
-------------------------------------------------------
<열펌프, 빙축열, 수축열 外>
[서술] 지열히트펌프를 이용한 냉․난방 시스템에 대하여 설명하시오.
[서술] Heat-Pump 방식중 공기-물 방식(Air To Water System)에 대하여
① 개요(개념) ② 방법 ③ 개략 계통도(구조)를 그리고 기기의 역할
설명 ④ 적용 가능한 곳에 대하여 기술하시오.
[서술] 1대의 열펌프 시스템을 이용하여 여름철에는 냉방기, 겨울철에는
난방기로 이용하는 열펌프 방식 냉난방 장치가 각광을 받고 있다.
이에 대해 다음에 답하시오.
(1) 공기-공기를 이용하는 열펌프사이클의 냉각 운전 방식에 대한
장치도를 나타내시오.
(2) 공기-공기를 이용하는 열펌프사이클의 난방 운전 방식에 대한
장치도를 나타내시오.
(3) 위 각각의 장치도에 대한 p-h선도를 나타내시오. 단 장치도의
각 점은 p-h선도의 각 점과 일치하여야 한다.
(4) 위 각각에 대한 이론 성능계수식을 나타내시오. 단, 장치도와
선도의 기호는 임의로 정하여 사용하시오.
[서술] 열회수(Heat Recovery)에 대한 고안으로 ①열회수 히트펌프 ②엔진
히트펌프 ③코제너레이션(Co-generation)방식을 열거할 수 있다. 이들
방식에 대한 그림을 각각 도시하고 이에 대해 설명하시오.
[서술] 흡수식 히트펌프는 제1종과 제2종으로 구분됩니다. 이들의 개념과
원리를 그림으로 나타내고, 각각의 성적계수를 비교 설명하시오.
[서술] 지열 이용 히트펌프 냉난방 시스템의 개요를 설명하고, 흡수식 냉온
수기 시스템과 비교하여 장단점을 기술하시오.
[서술] 공조장치에 사용되는 GHP시스템의 구성상 특징과 고효율화 문제에
대하여 기술하시오.
[서술] 건축물의 냉방 열원설비로서 가스 냉방 시스템과 빙축열 시스템에
대한 개요, 특징, 장․단점, 시설비, 운전비 등을 각각 비교하여 기술
하시오.
[용어] 빙축열시스템
[서술] 빙축열을 이용한 저온 공조시스템의 특징을 기술하시오.
--------------------------------------------------------
<냉각탑>
[서술] 냉각수의 주요 장해 종류와 원인 및 방지 대책에 대하여 기술하시오.
[서술] 한강변에 건설되어 있는 서울화력발전소의 발전용량이 387.5MW
이다. 이 발전소는 그림과 같이 한강 물을 응축기의 냉각수로 이용
한다. 스팀의 최대온도는 550℃이고, 응축기는 45.8℃, 10kPa 상태라
가정하자. 이 발전소로 인하여 하류 강물의 최대 온도상승은 대략
섭씨 몇 도인지 계산하시오. 물의 비체적은 0.001m3/kg 이고, 비열은
4.184 kJ/kgK이다.
[용어] 개방형 냉각탑과 냉동기가 수직높이 100m의 거리를 두고 설치되어
있다. 산수압손실 5m, 냉각수 공급관과 산수관간의 높이차 7m, 배관
마찰손실 10mm/m 일 때 냉각수 순환펌프 양정을 산출하시오.
(단, 총 배관길이는 220m(120m+100m)로 하며, Fitting손실, 응축기
튜브 마찰손실, 안전율은 무시함)
[용어] 냉각탑의 Blow Down
[서술] 냉각수 계통에서 발생하는 장해의 종류를 열거하고 각각의 장해
발생에 의한 영향을 기술하시오.
[용어] 냉각탑의 어프로치(approach)에 대하여 설명하시오
[서술] 냉각탑의 성능은 입․출구 수온과 입구공기의 습구온도에 의해 좌우
된다.
(1) 효율을 각매체의 온도 함수로 나타내시오.
(2) 냉각탑의 성능에 영향을 미치는 인자를 5가지 열거하고
설명하시오.
(3) 용량 제어를 위한 냉각탑 병렬 운전시에 필요한 연통관의 설치
목적 및 주의사항을 나열하시오.
--------------------------------------------------------
<냉동 배관, 제어, 운전, 관리, 단열, 시공>
[서술] 냉매의 흡입 배관 설계․시공시 고려할 사항을 설명하고 Liquid
Back(액냉매 역류) 방지를 관한 배관(증발기↔압축기)을 그림 a,b,c,
d,e,f에 각각 단선으로 도시하시오.
(단, 밸브 등 부속품은 생략하고 배관경로만 도시할 것)
[서술] 액관중에 플래시가스(Flash Gas)가 발생하면 냉각작용에 현저한
영향을 미치는데 이때 발생 원인 및 방지 대책에 대하여 기술하시오.
[서술] 냉동장치를 올바르게 설계하였다고 하더라도 운전상태에 따라서는
압축기의 흡입 압력이 너무 높거나 낮게 되는 현상이 발생한다.
이러한 현상이 일어날 수 있는 원인과 대책 그리고 압축기에 미치는
영향에 대해 설명하시오.
[용어] 1) 증발기 코일에 서리가 부착되는 양에 영향을 미치는 주요 인자 4
가지와
2) 관내를 유동하는 브라인이나 냉매 등의 냉각 매체와 외부 공간과
교환되는 열량에 영향을 끼치는 인자 4가지를 기술하시오.
[용어] 냉동 Cycle에서 액봉현상, 액봉의 방지대책, 주로 액봉이 발생하는
장소 2곳 이상을 기술하시오.
[용어] 냉동공조장치의 운전에서 증발 압력저하가 소요동력에 미치는 영향에
대해 설명하시오.
[서술] 냉동 공조 장치에서 응축기의 압력이 높아지는 원인(4가지 이상)과
대책, 증발기의 냉각이 불충분한 원인(7가지 이상)과 대책을 기술
하시오.
[용어] 냉동장치에서 응축온도가 비정상적으로 올라가는 경우, 그 이유와 영향을
각각 설명하시오.
--------------------------------------------------------
<냉동응용 - 수송, 식품저장, 특수응용>
[서술] 냉동창고 상자내에 동결되어 보관된 동결 생선은 식품으로 팔거나
원료가공을 위하여서는 해동(melting)과정을 필요로 한다. 이러한
해동 장치는 ① 공기를 이용하는 법 ② 물을 이용하는법 ③ 진공
상태의 저온수증기를 이용하는법 ④ 전기가열이나 전자파를 이용
하는 법 등을 생각할 수 있다. 위 4가지 방법에 대하여 기계(열)
공학, 환경공학 및 생선 해동후 고품질 유지 측면에서 각각의 원리와
문제점(설계시 유의사항)에 대하여 예상되는 바를 기술하시오.
[서술] 야채, 과일, 김치를 수확후 상온유통(15~20℃)할 경우, 시간의 경과
에 따라 품질이 급격히 저하하는 것을 방지하기 위하여 예냉(Pre-
cooling : 4~5℃)을 필요로 한다. 예냉의 방법으로는 공기냉각, 수
냉각, 진공 냉각법등이 있으나, 특히 진공예냉에 대하여 아래 사항을
설명하시오.
가) 수확(생산)후 예냉의 필요성
나) 진공냉각의 원리와 특징(기본원리도 참조)
다) Cold Trap의 설치 필요성
[서술] 폐광지역에 냉동창고시설을 건축하고자 한다. 지하의 특성과 활용이
기대되는 유리한 점, 유의할 사항을 기술하시오.
[서술] 청과물의 저온유통필요성을 저온이용효과를 중심으로 기술하시오.
[서술] 참치동결용 2원 냉동장치를 설계하고자 한다. 다음에 답하시오.
① 개략적인 장치도를 나타내시오.
② 사이클을 p-h선도상에 나타내시오.
③ COP를 구하는 식을 나타내시오.
단, 위의 문제에서 각 냉매의 상태를 서로 일치시켜 답하시오.
[서술] 대형 냉동창고를 계획하고자 한다. 가능한 설비 시스템과 방열 방식을
비교하시오. 시스템은 중앙집중식과 개별식 중심으로 비교하고, 방열
방식은 내방열 방식과 외방열 방식을 중심으로 비교 설명한다.
[서술] 농산물창고(0℃기준)를 포장되지 않은 수산물의 보관(-25℃)창고로 개조
하고자 한다. 건축 및 기계설비 면에서 검토되어야 할 사항을 기술하시오.
[용어] 진공 동결 건조기의 열역학적 건조원리를 설명하시오.
[용어] 냉장창고용 단열재가 갖추어야할 특징을 설명하시오.
[서술] 농산물 저장의 전처리로 예냉(Pre-Cooling)이 행해지고 있다. 이에
대한 다음 사항을 설명하시오.
가. 예냉의 필요성 나. 예냉의 목적 다. 예냉방식과 특징
[서술] 1대의 압축기를 사용하여 증발온도가 서로 다른 3개의 냉장고가 있는
장치를 설계하고자 한다. 이 장치의 p-h선도가 아래의 그림과 같다고
가정할 때 다음에 답하시오.
가. 장치도 나. 압축기의 냉매 순환량 G(kg/h) 다. COP계산식
[용어] 함수율 80%인 농산물 1000kg를 함수율 20%의 농산물로 건조
시키고자 한다. 제거하여야 할 수분량을 계산하시오.
[용어] 최대 빙결정 생성대와 냉동식품의 품질에 대해 설명하시오.
[서술] 수산물류가 증대함에 따라 그림의 장치도와 같은 저온용 냉동 사이클
이 적용되고 있다. 이러한 냉동 장치를 설계하고자 할 경우 다음에
대하여 답하시오.
(1) 냉동능력(R) (2) 중간냉각기의 냉매순환량(G)
(3) 압축기 소요동력(W) (4) 성능계수(COP)
(5) p-h선도 (6) 단단 압축방식과의 장단점
[서술] 냉동냉장창고 방열시공에서 내방열 방식과 외방열 방식의 장․단점을
비교하시오.
[용어] 냉동설비중 Unit Cooler(강제송풍식 냉각장치)를 설계시
1) 고려해야할 주안점 2가지
2) 기술적으로 검토해야 할 사항 6가지를 기술하시오.
[서술] 복사(판넬)냉방시스템의 구조 및 원리, 장단점(일반 강제대류 냉방과
비교하여)을 기술하시오
[서술] 빙상 경기장의 냉각 방식은 직접 팽창식과 브라인 방식으로 나누어
진다. 이들 각각의 장점과 브라인 방식에 사용되는 플라스틱관에
대한 장점을 기술하시오.
--------------------------------------------------------
<난방>
[서술] 복사난방에 대하여 설명하시오.
[서술] 건물의 난방부하 도출을 위하여 필요한 단계별 절차를 설명하시오.
[서술] 다음에 주어진 조건들을 이용하여 연돌면적(Ac)을 구하시오.
B : 연료소비량 180kg/h, Vg : 배기가스량 15㎥/kg
Tg : 연도내 평균 온도 200℃,Ng : 연도내 가스 속도 5m/s
[용어] 하아포오드 접속법(hartfort connection)이란?
[서술] 진공식 온수보일러(Vacuum Type Hot Water Heater)의기본구조를
개략적인 그림으로 나타내고, 이의 원리, 열전달 경로, 용도, 장․단점
등을 일반적인 온수보일러와 비교하여 설명하시오.
[용어] 소형 관류 보일러(Small-type Multi-tube Once-through Boiler)에
대해 설명하시오.
[용어] 보일러의 기준증발량(Equivalent Evaporation)에 대해 설명하시오.
[용어] 보일러 마력(BHP : Boiler Horse Power)에 대한 정의와 1 BHP는
몇 ㎉/h인지 기술하시오.
[용어] 보일러 용량(정력출력)은 어느 부하와의 합으로 표기되는지 이에
대한 관계식을 기재하시오.
[용어] 캐리오버(Carry Over) 현상이 무엇인지를 설명하시오.
[용어] 연료의 고위발열량(Higher Heating Value)과 저위발열량(Lower
Heating Value)에 대해 설명하시오.
[용어] 냉각레그(Cooling Leg)를 설명하시오.
[용어] 복사 난방시 복사 열전달의 원리를 설명하시오.
[서술] 복사 난방의 장․단점에 대하여 쾌적감을 중심으로 설명하시오.
[용어] 증기관을 설계시 증기 공급 압력 강하를 최초압력 대비기준으로
설명하시오.
[용어] 온수 난방시스템에 있어서 팽창탱크의 설치 목적을 설명하시오.
[용어] Heat Pipe의 작동원리에 대하여 설명하시오.
--------------------------------------------------------
<지역난방,열병합>
[서술] 구역형 집단에너지 사업(CES)에 대하여 설명하시오.
[서술] 열병합설비 중 터빈을 이용한 고압증기 회수방식과 엔진을 이용한
온수 회수방식에 대한 흐름도(flow diagram)와 개요, 장점, 단점을
설명하고 터빈방식에서 터빈의 연도와 보조보일러의 연도를 하나의
연도로 사용할 경우 주의해야 할 사항이 무엇인지 설명하시오.
(단, 보조보일러는 콘덴싱 보일러를 사용한다.)
[서술] 공조장치에 사용되는 열병합설비(Co-generation System)에서 열회수
방식을 기술하시오.
[용어] 열병합 발전 설비를 사용원동소(Prime mover)에 따라 구분하고
간단히 설명하시오.
--------------------------------------------------------
<부하 계산, 설계>
[서술] 비난방 사무실의 실내온도를 산출하려 한다. 이 사무실의 벽면중 3
개 벽면은 이웃난방 되는 사무실 벽과 공유한다. 이 벽면의 면적
A1, A2, A3는 각각 9,11,13㎡이고 총합열전달 계수 U1, U2, U3는 각
각 0.8, 1.1, 1.4W/㎡℃이다. 또 1개 벽면과 천정은 외기에 노출되어
있으며, 그 면적 Aa, Ab는 각각 9, 13㎡이다. 또 이 면적들에 해당
하는 총합 열전달계수는 각각 0.6, 1.7W㎡℃이다. 바닥면과 외기
퉁풍에 의한 열전달은 무시한다. 난방되는 실내온도는 21℃이고
외기온도는 -23℃이다. 이 비난방 사무실의 실내온도를 추산하시오.
[서술] 흡연이 허용되는 건물의 응접실 설계에 요구되는 1인당 외기량은
17.5L/s이다. 금연 구역에 대한 1인당 외기량은 3.5L/s이며, 담배
연기 제거를 위한 공기청정기의 이물질 제거 효율, E는 60%이다.
1인당 재순환 공기량과 통풍량을 구하시오.
[서술] 외경 220mm 강관에 두께 50mm의 보온재로 단열 시공한다. 열관류
율을 계산하시오. 주어진 자료는 다음과 같다.
보온재 열전도율 0.03kcal/mh℃, 외부 표면열전달율 10kcal/m2h℃
내부 표면열전달율 0kcal/m2℃
[서술] 아래 복층 단층벽(Composite multi-layer wall)에 대한 총괄열전달
계수(overall heat transfer coefficient : U)를 유도하시오.
[용어] ESHF(Effective Sensible Heat Factor)
[용어] CA(Comtralled Atmosphere) 저장
[용어] NTU(Nunmber of Heat Transfer Units)
[용어] SEER(Seasonal Energy Efficiency Ratio)
[용어] T.T.T(Time Temperature Tolerance)개념을 설명하시오.
[용어] EER(Energy Efficiency Ratio)에 관한 다음 사항을 설명하시오.
가. EER의 정의 나. 10 EER은 몇 COP인가?
[용어] 열확산계수에 대한 정의, 관계식과 이에 대한 SI단위를 기재하시오.
[용어] PAL(Perimeter Annual Load)에 대한 정의, 관계식과 더불어 이에
대한 SI 단위를 기술하시오.
[용어] 복사평균온도(MRT)의 정의와 관련식을 기술하시오.
[용어] 평균 복사 온도(Mean Radiant Temperature : MRT)에 대해 설명
하시오.
[용어] C.F.D에 대하여 설명하시오.
[용어] 에너지 효율비(Energy Efficiency Ratio)란 무엇인지 관계식을 포함하여
설명하시오.
[용어] 건물의 부하 계산시 총괄열전달계수 계산식을 쓰고, 벽체 구성
그림을 그리고 설명하시오.
[용어] ESHF(Effective Sensible Heat Factor)와 B.F.(By-Pass Factor)의
상관 관계를 설명하시오.
[서술] 건물에 가해지는 열부하의 종류를 들고 그 성질을 설명하시오.
[용어] PAL(Perimeter Annual Load Factor)에 대하여 설명하시오.
[용어] 총 현열비(Grand Sensible Heat Factor)에 대하여 설명하시오.
[용어] 열량과 열용량을 간단히 설명하고 SI단위로 각각 기술하시오.
[서술] 벽체에 대한 열관류율(K) 구하는 식을 유도하고, 열관류율(K)을 감소
시킬 수 있는 방안에 대하여 설명하시오.
--------------------------------------------------------
<신재생에너지>
[서술] 대체에너지의 필요성과 종류 및 특징을 기술하시오.
[서술] 건축연면적이 4,000㎡이며 이중 지하주차장이 500㎡인 체육관을 정부
기관에서 공공용으로 건립하고자 한다. 신재생 에너지를
1) 설치해야 하는지?
2) 설치해야 된다면 설치금액은 얼마 이상인지?
3) 법에서 정하고 있는 재생에너지 7개, 신에너지 4개의 종류를
쓰시오 (단 표준 건축공사비는 132만원/㎡이다)
[서술] 연료전지(Fuel Cell)의 작동원리, 종류, 적용온도범위, 적용대상에 대해
설명하시오.
[서술] 다음 자연형 태양열 시스템에 대하여 설명하시오.
(1) 직접 획득 방식 (2) 축열 벽 방식 (3) 부착온실 방식
(4) 축열 지붕 방식 (5) 자연대류 방식
[서술] 태양광 발전에 대하여 설명하시오.
[용어] 신·재생 에너지 관련 법령상 유효한 종류를 쓰시오.(7가지 이상)
--------------------------------------------------------
<소음, 진동>
[서술] 고층빌딩의 중간층 기계실에 설치된 공기조화기(AHU)의 송풍기가
50HP이고 외치형으로 기계실 바닥에 설치되어 있다. 이 기계실에
대한 소음발생원과 전달경로에 대해 기술하고, 설비측면의 소음저감
대책을 수립하시오.
[서술] 기계실에서 발생하는 소음, 진동의 원인을 분석하고 이에 대한 방지
대책을 기술하시오.
[서술] 건축물로부터 발생되는 각종 소음은 크게 건물과 덕트로부터 기인
하는 것으로 알려졌다. 따라서 건물과 덕트에 대한 소음 발생항목을
각각 나열하시오.
[서술] 공동주택의 설비로부터 과다한 소음이 발생할 수 있다.
이때 그 소음원의 종류와 방지대책을 기술하시오.
[서술] 소음 및 진동을 방지하기 위한 건축계획시 고려사항과 설비계획시
고려사항을 기술하시오.
--------------------------------------------------------
<단열>
[용어] 표면결로
[용어] 결로방지대책
[서술] 건물체에 포함된 단열벽의 단열성능 평가방법을 열거하고 각 방법의
특징을 설명하시오.
[용어] 투습저항에 대하여 설명하시오.
[용어] 진공유리창의 열차단 효과
[용어] 벽체의 열관류율(K)에 관한 식을 제시하고 열관류율을 줄일 수
있는 대표적 방법 4가지를 기술하시오.
[서술] 전기 에너지가 많이 소비되는 냉동 공조 시설에서의 단열은 대단히
중요한 문제이다. 일반적으로 단열층의 두께는 얇을수록 에너지 낭비
가 심하게 되며 두꺼울수록 절약되나 가용 용적이 감소하여 경제적
손실이 초래된다. 이러한 양면성으로 인해 저온시설의 단열설계는
단열층 외벽의 노점을 기준으로 설계하는 경우가 있다. 다음의 물음에
답하시오.
(1) 외벽 표면의 열전달율을 a, 단열층의 열전도율을 λ라 했을 경우
단열층의 두께 d를 계산하는 식을 유도하시오.
(2) 현장(경제적인 관점)에서의 단열층 설계 기준을 제시하시오.
--------------------------------------------------------
<환경, 실내공기질, 에너지 절약>
[용어] 오염계수(Fouling factor)
[서술] 각종 열원장비에 대한 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 위한 제반 비용
요소들을 기재하고 이에 대해 설명하시오.
[용어] 설비계획상 에너지절약을 위한 고려사항을 기술하시오.
[용어] Good Ozone과 Bad Ozone
[용어] LC CO2(Life Cycle CO2)에 대하여 설명하시오.
[용어] Energy Budget Level(EBL)에 대하여 설명하시오.
[용어] 오존파괴지수(ODP, Ozone Depletion Potential)에 대해 설명하시오.
[서술] 전세계 도처에서 엄청난 재해를 유발시키는 지구온난화(Global
Warming) 현상에 대한 ①개요 ②발생 물질(5가지) ③자연 현상을 기술
하고 아울러 기후변화 협약에 따른 교토의정서(Kyoto Protocol)에
대해 아는 바를 기재하시오.
[서술] 2007년 12월 14일 인도네시아의 발리에서 개최된 제13차 유엔기후
변화협약 당사국 총회 겸 제3차 교토의정서 당사국 총회에서 발리
로드맵이 채택되었다. 발리 로드맵을 간단히 설명하고 기후변화협약
당사국의 임무 규정 내용을 크게 5가지로 설명하시오.
[서술] 친 환경 건축물 인증제도상 에너지 성능지표의 각 부분별 평가항목 및
배점 중 기계부문 항목을 20가지 중 10가지만 제시하고 EPI(Energy
Performance Index)점수 평가 기준을 설명하시오.
[서술] 공조(空調) 시스템 선정시 에너지 절약을 위해 검토되어야 할 사항을
모두 열거하시오.
[서술] 건축물에서 에너지절약 계획에 대한 기본사항으로는 ①부하의 억제
②적정한 실내환경조건의 설정 ③자연에너지 이용 ④배열(排熱)․
미사용에너지 활용 ⑤고효율 시스템 기기의 적용 ⑥낭비 및 과잉
운전의 방지 등을 들 수 있다. 이 중 5가지 사항에 대해 아는 바를
설명하시오.
[서술] 환기 설비에서의 에너지 절감 대책 중에 다음에 대하여 설명하시오.
가. 환기 반송 동력절감 나. 공조부하의 절감 다. 배기의 열회수
[서술] IAQ(Indoor Air Quality)에 대한 정의와 설정 배경을 설명하시오.
[서술] 법규상 신축공동주택의 자연환기와 기계 환기설비의 설치 기준을 설명
하고 자연환기 설비의 성능 확인 방법에 대한 의견을 기술하시오.
[용어] 최근 공동주택 환기시스템의 필요 원인에 대해 기술하시오.
[서술] 공조냉동기계 분야의 폐열 에너지 회수 방안에 관하여 다음 사항을
설명하시오.
가. 종류별로 폐열 에너지의 요인을 그림을 그려 설명하고 개략적인
연간 낭비 에너지 비용을 계산하시오.
나. 폐열 에너지 회수 방안을 그림을 그려 설명하고 개략적인 초기
투자비를 계산하시오.
다. 폐열 회수장치의 초기 투자비 회수 기간을 계산하고 그에 따른
경제적 타당성을 설명하시오.
[서술] 어떤 오피스 건물에 대한 공조설비를 리모델링하고자 한다.
리모델링 공사의 진행방식에 대한 종류와 고려할 사항을 기술하시오.
[서술] 최근 건물의 리-모델링이 증가하고 있는 추세에 있다. 건물을 갱신
하기 위해서는 ①개요(개념) ②갱신계획 ③ 갱신계획시 유의사항
④ 시공 계획시 유의사항에 대하여 기술하시오.
[서술] 우리나라도 지진의 안전지대가 될 수 없다는 측면에서 건축기계설비
의 내진 설계는 필요한 것이다. 이와 관련하여 어떻게 계획을 하는
것이 좋은지 ① 개요(개념) ② 계획시 고려사항에 대해서 기술하시오.
--------------------------------------------------------
<T.A.B, 제어, IBS>
[서술] GMP(Good Manufacturing Practice)시설의 제약공장의 HAVC
SYSTEM에 대한 성능 보증을 위한 성능시험(Qualifiction Test)에
대해 기술하시오.
[서술] 인텔리젼트 빌딩에 대한 5가지 공통요소를 대별하여 기술하고 이들
각 공통요소에 대해 상세히 설명하시오
[용어] 인텔리전트(Intelligent) 빌딩에 대한 4등급(등급0, 등급1, 등급3, 등급4)
에 대하여 간략히 기재하시오.
[용어] BEMS(Building & Energy Management System)
[서술] 인텔리젼트 빌딩의 4대 구성 요소를 기재하고, 특히 빌딩자동화 시스
템, 사무자동화 시스템, 정보통신시스템에 대한 각종 관련 시스템을
열거하여 기술하고, 인텔리젼트 빌딩 등급을 등급 0, 등급 1, 등급 2,
등급 3으로 분류할 때, 이들 등급에 대한 설명을 하시오.
[서술] Building Commissioning에 대하여 설명하시오.
첫댓글 감사합니다. 운영자님