카페 게시글
게시글 본문내용
|
다음검색
■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제1호서식]
기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표
(1 쪽)
상호(명칭) | 현장주소 | ||||||
구분 | 대상설비 | 대상 | 비고 | 구분 | 대상설비 | 대상 | 비고 |
열원 및 냉난방설비 | 냉동기(일반) | [ ] | 열원 및 냉난방설비 | 신재생에너지(지열· 태양열·연료전지) | [ ] | ||
냉동기(흡수식) | [ ] | 항온항습기 | [ ] | ||||
흡수식 냉온수기 | [ ] | 공기조화 설비 | 공기조화기(일반) | [ ] | |||
공랭식 냉동기 | [ ] | 공기조화기(패키지) | [ ] | ||||
냉각탑 | [ ] | 환기설비 | 송풍기 | [ ] | |||
축열조 | [ ] | 필터 | [ ] | ||||
보일러 | [ ] | 급수급탕설비 | 고·저수조 | [ ] | |||
열교환기 | [ ] | 오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | [ ] | |||
팽창탱크 | [ ] | 물 재이용설비 | [ ] | ||||
펌프(냉·난방) | [ ] | 자동제어설비 | 자동제어 시스템 | [ ] | |||
점검기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지 점검자 : (서 명) | |||||||
작 성 방 법 | |||||||
1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 기계설비 및 현황표를 추가할 수 있다 2. [ ]에는 점검대상 기계설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다. | |||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
냉동기(일반) 현황표
(2 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||
제조 회사 | ||||||||
모델 번호 | ||||||||
냉동능력(kW/USRT) | / | |||||||
전류/전압(A/V) | / | |||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
압 축 기 | 기 동 방 식 | - | ||||||
출력 x 대수 | kW | |||||||
윤활유(충전량) | level | |||||||
증 발 기 | 냉수(브라인) 입·출구온도 | ℃ | / | |||||
냉수(브라인) 입·출구압력 | MPa | / | ||||||
냉수(브라인) 순환량 | L / s | |||||||
응 축 기 | 냉각수 입·출구온도 | ℃ | ||||||
냉각수 입·출구압력 | MPa | / | ||||||
냉각수 순환량 | L / s | |||||||
냉 매 | 종 류 | - | ||||||
안전밸브 설정 압력 | MPa | |||||||
소음 | dB | |||||||
보호 장치 | - | 고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지 스위치, 역상 방지기, 압축기 보호장치 등 | ||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
냉동기(흡수식) 현황표
(3 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||
제조 회사 | ||||||||
모델 번호 | ||||||||
냉동능력(kW/USRT) | / | |||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
재생기 | 공급압력/회수온도 | MPa / ℃ | / | |||||
증 발 기 | 냉수 입·출구온도 | ℃ | / | |||||
냉수 입·출구압력 | MPa | / | ||||||
냉수 순환량 | L / s | |||||||
응 축 기 | 냉각수 입·출구온도 | ℃ | / | |||||
냉각수 입·출구압력 | MPa | / | ||||||
냉각수 순환량 | L / s | |||||||
중온수 (재생기) | 중온수 입·출구온도 | ℃ | / | |||||
중온수 입·출구압력 | MPa | / | ||||||
보호 장치 | - | 고온재생기 온도 고 이상, 고온재생기 액면 저 이상, 냉수 펌프 인터록, 냉수 온도 저 이상, 냉각수 펌프 인터록 이상, 냉각수 유량 부족, 용액펌프 과열이상, 불응축가스, 정전 등 | ||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
흡수식 냉온수기 현황표
(4 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||
제조 회사 | ||||||||
모델 번호 | ||||||||
버너 형식 | ||||||||
냉난방능력(kW/USRT) | / | |||||||
연료소비율 / 연료종류 | / | |||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
재생기 | 온 도 | ℃ | ||||||
압 력 | MPa | |||||||
증 발 기 | 냉수 입·출구온도 | ℃ | / | |||||
냉수 입·출구압력 | MPa | / | ||||||
냉수 순환량 | L / s | |||||||
응 축 기 | 냉각수 입·출구온도 | ℃ | / | |||||
냉각수 입·출구압력 | MPa | / | ||||||
냉각수 순환량 | L / s | |||||||
연료 | 소비량 | kg/h, N㎥/h | ||||||
배기가스 | 온 도 | ℃ | ||||||
연소효율 | % | |||||||
보호 장치 | - | 고온재생기 온도 고 이상, 고온재생기 액면 저 이상, 냉온수 펌프 인터록, 냉수 온도 저 이상, 냉각수 펌프 인터록 이상, 냉각수 유량 부족, 용액펌프 과열이상, 착화실패, 불응축가스, 정전 등 | ||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
공랭식 냉동기 현황표
(5 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||
제조 회사 | ||||||||
모델 번호 | ||||||||
냉동능력(kW/USRT) | / | |||||||
전류/전압(A/V) | / | |||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
압 축 기 | 흡입 압력 / 온도 | MPa / ℃ | / | |||||
토출 압력 / 온도 | MPa / ℃ | / | ||||||
오일 압력 / 온도 | MPa / ℃ | / | ||||||
압축기 동력 | kW | |||||||
증 발 기 | 증발기 압력 / 온도 | MPa / ℃ | / | |||||
입·출구 냉수 압력 | MPa | / | ||||||
입·출구 냉수 온도 | ℃ | / | ||||||
응 축 기 | 응축기 압력 / 온도 | MPa / ℃ | / | |||||
입·출구 가스 압력 | MPa | / | ||||||
입구 가스 온도 | ℃ | |||||||
냉동기 | 저압 차단 설정 장치 | MPa | ||||||
고압 차단 설정 장치 | MPa | |||||||
소 음 | dB | |||||||
안전밸브 설정 압력 | MPa | |||||||
보호 장치 | - | 고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지스위치, 역상방지기 | ||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
냉각탑 현황표
(6 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||||
제조 회사 | |||||||
모델 번호 | |||||||
형 식 | |||||||
송풍기 기동방식 | |||||||
용 량(kW/USRT) | / | ||||||
전류/전압(A/V) | / | ||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | ||||
송풍기 출력 x 대수 | kW | ||||||
송풍기 회전수 | rpm | ||||||
냉각수 입구온도 | ℃ | ||||||
냉각수 출구온도 | ℃ | ||||||
냉각수 유량 | L / s | ||||||
보호 장치 | - | 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도조절기 등 | |||||
작 성 방 법 | |||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | |||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
축열조 현황표
(7 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||
제조 회사 | ||||||||
모델 번호 | ||||||||
형 식 | ||||||||
외형(길이 x 너비 x 높이) | ||||||||
축열 용량(kW) | ||||||||
난방용 보조 열원(kW/h) | ||||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
1 차 측 | 입·출구 온도 | ℃ | / | |||||
입·출구 압력 | MPa | / | ||||||
2 차 측 | 입·출구 온도 | ℃ | / | |||||
입·출구 압력 | MPa | / | ||||||
안전밸브 설정 압력 | MPa | |||||||
보호 장치 | 수위조절기, 압력계, 온도계, 안전밸브, 삼방밸브 등 | |||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
보일러 현황표
(8 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||
제조 회사 | ||||||||
모델 번호 | ||||||||
보일러 능력(kW) | ||||||||
버너제작사 / 점화방식 | / | |||||||
연료의 종류 / 버너 용량 | / | |||||||
최고사용압력(MPa) | ||||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
송풍기 | 기동 방식 | - | ||||||
출 력 | kW | |||||||
회전수 / 풍량 | rpm / L/s | / | ||||||
보급수 펌프 | 유 량 | L / s | ||||||
온 도 | ℃ | |||||||
토출 압력 | MPa | |||||||
연료 | 가스(오일) | N㎥/h | ||||||
공급 압력 | Pa | |||||||
배기 가스 | 온 도 | ℃ | ||||||
연소 효율 | % | |||||||
온수 보일러 | 온수 입·출구 온도 | ℃ | / | |||||
고연소 설정 온도 | ℃ | |||||||
저연소 설정 온도 | ℃ | |||||||
증기 보일러 | 사용 압력 | MPa | ||||||
안전밸브 설정 압력 | MPa | |||||||
고연소 설정 압력 | MPa | |||||||
저연소 설정 압력 | MPa | |||||||
최대 설정 압력 | MPa | |||||||
보호 장치 | 고·저압력 스위치, 고·저수위 스위치, 연소상태 감시, 안전밸브, 저수위 경보장치, 배기가스 온도 상한 스위치, 화염 검출기 등 | |||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
열교환기 현황표
(9 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||
제조 회사 | ||||||||
모델 번호 | ||||||||
형식 번호 | ||||||||
용 도 | ||||||||
열교환량(kW) | ||||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
1차측 | 입·출구 온도 | ℃ | / | |||||
입·출구 압력 | MPa | / | ||||||
2차측 | 입·출구 온도 | ℃ | / | |||||
입·출구 압력 | MPa | / | ||||||
안전밸브 설정 압력 | MPa | |||||||
보호 장치 | 온도계, 안전밸브 등 | |||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
팽창탱크 현황표
(10 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||||
제조 회사 | |||||||
모델 번호 | |||||||
형식 번호 | |||||||
용 도 | |||||||
외 형(길이 x 폭 x 높이, mm) | |||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | ||||
최고 사용 압력 | MPa | ||||||
탱크 용량 | ℓ | ||||||
안전밸브 설정 압력 | MPa | ||||||
감압밸브 1, 2차 압력 | MPa | / | |||||
보호 장치 | 안전밸브 등 | ||||||
작 성 방 법 | |||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | |||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
펌프(냉‧난방, 급수) 현황표
(11 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||||
제조 회사 | |||||||
모델 번호 | |||||||
형식 번호 | |||||||
용 도 | |||||||
용량제어방식 | [ ] 대수 제어 [ ] 회전수 제어 | ||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | ||||
양 정 | kPa | ||||||
유 량 | L / s | ||||||
동 력 | kW | ||||||
회전수 | rpm | ||||||
전 압 | V | / / | |||||
정격전류(3상) | A | / / | |||||
보호 장치 | 전자식 과전류, 계전기 등 | ||||||
작 성 방 법 | |||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | |||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
신재생에너지시스템(지열) 현황표
(12 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||||||
제조 회사 | |||||||||
모델 번호/모델명 | / | ||||||||
형식 종류 | |||||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | ||||||
열에너지 총부하량 | kW | ||||||||
냉방 능력 | kW | ||||||||
난방 능력 | kW | ||||||||
급탕 능력 | kW | ||||||||
시스템 효율 | COP | / | |||||||
열펌프 | kW / A | / | |||||||
천공홀 | 깊이 | m | |||||||
직경 | mm | ||||||||
지중순환열매체 | 종류 | ||||||||
혼합비율 | % | ||||||||
그라우팅 | 종류 | / | |||||||
혼합비율 | |||||||||
기타 | 히트펌프, 순환펌프, 제어장치, 부동액 등 | ||||||||
작 성 방 법 | |||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | |||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
신재생에너지시스템(태양열)현황표
(13 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||||||
제조 회사 | |||||||||
모델 번호/모델명 | / | ||||||||
형식 종류 | |||||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | ||||||
열에너지 총부하량 | kW | ||||||||
냉방 능력 | kW | ||||||||
난방 능력 | kW | ||||||||
급탕 능력 | kW | ||||||||
시스템 효율 | COP | / | |||||||
열교환기 | kW | / | |||||||
집열부 | 형식 | ||||||||
용량 | KW | ||||||||
열매체부(부동액) | 종류 | ||||||||
희석농도 | % | ||||||||
열교환부(순환펌프) | 종류 | 형식 | / | ||||||
펌프용량 | KW | ||||||||
기타 | 축열조, 제어장치, 배관 등 | ||||||||
작 성 방 법 | |||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | |||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
신재생에너지시스템(연료전지)현황표
(14 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||||||
제조 회사 | |||||||||
모델 번호/모델명 | / | ||||||||
형식 종류 | |||||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | ||||||
열에너지 총부하량 | kW | ||||||||
냉방 능력 | kW | ||||||||
난방 능력 | kW | ||||||||
급탕 능력 | kW | ||||||||
시스템 효율 | COP | / | |||||||
열교환기 | kW | / | |||||||
연료전지시스템 | 형식 | ||||||||
용량 | KW | ||||||||
사용연료 | 종류 | ||||||||
소비량 | Nm3/hr | ||||||||
열교환부(순환펌프) | 종류 | 형식 | / | ||||||
펌프용량 | KW | ||||||||
기타 | 축열조, 제어장치, 환기시설 등 | ||||||||
작 성 방 법 | |||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | |||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
항온항습기 현황표
(15 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||
제조 회사 | ||||||||
모델 번호/모델명 | / | |||||||
냉매 종류 | ||||||||
가습 방식 | ||||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
냉방 능력 | kW | |||||||
난방 능력 | kW | |||||||
가습 능력 | kg/h | |||||||
법적 냉동톤 | RT | |||||||
압축기동력 / 전류 | kW / A | / | ||||||
송풍기 소요동력 / 전류 | kW / A | / | ||||||
최고사용압력 | 고압 | MPa | ||||||
저압 | MPa | |||||||
내압시험압력 | 고압 | MPa | ||||||
저압 | MPa | |||||||
실내기 풍량 / 동력 | L/s / kW | / | ||||||
가습량 | kg/h | |||||||
보호 장치 | 고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 역상 방지기, 압축기 등 | |||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
공기조화기(일반) 현황표
(16 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||||
제조 회사 | ||||||||||
모델 번호 | ||||||||||
전류/전압(A/V) | / / | |||||||||
풍량제어방식 | [ ] 정풍량 [ ] 회전수 제어 | |||||||||
가습 방식 | ||||||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||||
송풍기 동력 | kW | |||||||||
정 압 | MPa | |||||||||
송풍기 회전수(급기/회기) | rpm | / | ||||||||
송풍기 풍량(급기/회기) | m3/h | / | ||||||||
열교환기(코일)능력(가열/냉각) | kW | / | ||||||||
냉 . 온 수 코 일 | 냉온수 온도 | 입 구 | ℃ | |||||||
출 구 | ℃ | |||||||||
공기 온도 | 입구 | 온도 | ℃ | |||||||
습도 | % | |||||||||
출구 | 온도 | ℃ | ||||||||
습도 | % | |||||||||
가습량 | kg/h | |||||||||
보호 장치 | 이상 전류 및 전압 차단장치 | |||||||||
작 성 방 법 | ||||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
공기조화기(패키지) 현황표
(17 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||||
제조 회사 | ||||||||
모델 번호 | ||||||||
압축기 기동방식 | ||||||||
사용냉매/냉매 충진량 | / | |||||||
냉동능력(kW/USRT) | / | |||||||
가열코일 종류/가열능력(kW) | / | |||||||
풍량제어방식 | [ ] 정풍량 [ ] 회전수 제어 | |||||||
가습 방식 | ||||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
압 축 기 | 흡입 압력/온도 | MPa/℃ | / | |||||
토출 압력/온도 | MPa/℃ | / | ||||||
오일 압력/온도 | MPa/℃ | / | ||||||
오일 히터 전류 | A | |||||||
저압 차단 설정값 | MPa | |||||||
고압 차단 설정값 | MPa | |||||||
압축기 동력 | kW | |||||||
전압/전류(3상) | V / A | / | ||||||
증 발 기 | 입구공기온도 | ℃ | / | |||||
출구공기온도 | ℃ | / | ||||||
송풍기 모터 동력 | kW | |||||||
응 축 기 | 응축기 압력/온도 | MPa/℃ | / | |||||
입·출구 가스 압력 | MPa | / | ||||||
입·출구 가스 온도 | ℃ | / | ||||||
송풍기 모터 동력 | kW | |||||||
가습량 | kg/h | |||||||
보호 장치 | - | 고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지 스위치, 역상 방지기 | ||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
송풍기 현황표
(18 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||||
제조 회사 | |||||||
모델 번호 | |||||||
형 식 | |||||||
용 도 | |||||||
풍량제어방식 | [ ] 정풍량 [ ] 회전수 제어 | ||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | ||||
풍 량 | L / s | ||||||
회전수 | rpm | ||||||
모터 전압(3상) | V | / / | |||||
모터 전류(3상) | A | / / | |||||
보호 장치 | 이상 전류 및 전압 차단장치 | ||||||
작 성 방 법 | |||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | |||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
필터 현황표
(19 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||||
제조 회사 | |||||||
모델 번호 | |||||||
용 도 | |||||||
프리필터(Pre filter) 가로X세로X두께(mm) | |||||||
미디움필터(Medium filter) 가로X세로X두께(mm) | |||||||
헤파필터(HEPA filter) 가로X세로X두께(mm) | |||||||
전기집진필터(Electric filter) 가로X세로X두께(mm) | |||||||
환기 종류 | |||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | ||||
풍 량 | m3/h | ||||||
필터 전후 차압 | Pa(mmAq) | ||||||
소 음 | dB | ||||||
보호 장치 | |||||||
작 성 방 법 | |||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | |||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
고·저수조 현황표
(20 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||
제조 회사 | |||||
모델 번호 | |||||
용 량(TON) | |||||
규 격 (가로 x 폭 x 높이, mm) | |||||
물탱크 종류(재질) | |||||
정수위 밸브 | |||||
안전장치 | [ ] 안전사다리, [ ] 안전난간, [ ] 잠금장치, [ ] 누수감지경보장치, [ ] 내진장치 | ||||
수위 제어 | [ ] 플로트스위치, [ ] 레벨 스위치, [ ] 전극봉 | ||||
비 고 | |||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
오수정화설비 현황표
(21 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||
제조 회사 | |||||
형 식 | |||||
처리 용량(TON/day) | |||||
설치 일자 | |||||
안전장치 | [ ]안전사다리, [ ]안전난간, [ ]잠금장치, [ ]누수감지경보장치 | ||||
수위 제어 | [ ]플로트스위치, [ ]레벨 스위치, [ ]전극봉 | ||||
비 고 | |||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
물 재이용설비 현황표
(22 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | |||
제조 회사 | |||||
형 식 | |||||
처리 용량(TON/day) | |||||
설치 일자 | |||||
안전장치 | [ ]안전사다리, [ ]안전난간, [ ]잠금장치, [ ]누수감지경보장치 | ||||
수위 제어 | [ ]플로트스위치, [ ]레벨 스위치, [ ]전극봉 | ||||
비 고 | |||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
자동제어 시스템 현황표
(23 쪽)
점검자 | 점검일자 | 설치위치(No.) | ||||
제조 회사 | ||||||
모델 번호 | ||||||
중앙관제장치 | ||||||
전압/전류(V/A) | / | |||||
조작 장치 | 형 식 | |||||
표시부 | ||||||
조작부 | ||||||
기록 장치 | ||||||
출력 장치 | ||||||
신호 처리 장치 | 형 식 | |||||
관제점 | ||||||
검출부 | ||||||
조절부 | ||||||
메모리 | ||||||
원격제어장치 | ||||||
DDC | 입출력단말기 | |||||
중앙관제장치 OS 및 설치프로그램 설치년도 | ||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
|
첫댓글 업무에 참고 많이 되겠네요 감사합니다.