소방학개론 학습질문 소단기 모고 소방학 5번
체대생 추천 0 조회 342 23.01.15 19:16 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.01.16 00:18

    첫댓글 프리액션 = 준비작동 의미가 평소에 2차 배관이 비어있다가 (준비전)감지기가 열이나 연기를 감지하면 신호보내서 밸브가 열리고 2차 배관 헤드의 감열체가 터지기 전에 물을 체워둬서(준비) 열에의해 감열체가 터지면 살수하는 거에여

    습식처럼 물을 미리 채워둘꺼면 그냥 습식을 쓰지 복잡하게 전기신호 왔다갔다 하는 준비작동식을 쓸 필요가 없죵

  • 작성자 23.01.16 07:07

    준비작동식이 헤드가 개방되지 않은 상태에서 2차 측으로 물이 공급되고 난 다음에 헤드가 개방되는데 열에 의해 개방된다면 굳이 왜 2차측에 물이 공급되고 나면 헤드가 개방되는거죠?

  • 23.01.16 10:00

    @체대생 준비작동식이 습식을 사용하기 불리한 장소에서 사용된다고 교과서에는 나와있는데요 아마도 동파 위험이 있거나 다른 어떤 이유일것 같아요

  • 23.01.16 10:08

    @체대생 2차측에 미리 물을채워두면 동파우려도있고 감열체가 오작동되면 수손피해때문에 그럴거에요

  • 23.01.16 11:35

    @체대생 준비작동식 스프링클러는 오동작 방지를 위한 스프링클러라고 생각하시면 될거같아요.
    그래서 준비 ~ 하고 작동하기 때문에 다른 스프링클러에 비해서 작동하는데까지의 시간이 오래 걸립니다.
    비화재시 감지기 오동작으로 인해서 물이 방사되는것을 방지하기 위해서 감지기가 작동하더라도 비화재시에는 개방되지 않고 화재시에만 열에 의해서 개방되도록 만들어 놓은겁니다. 두가지가 동시에 만족해야만 스프링클러 헤드에서 물이 나오는 것이죠! 누군가 장난으로 감지기에다가 불을 붙여도 물이 나오지 않습니다. 감지기랑 감열체에 동시에 불을 대야 물이 나온다는 것이죠.
    그래서 타 스프링클러 설비보다는 초기소화에 미흡한 단점이 있습니다.

    그렇기 때문에 감지기 오동작으로 인해서 2차 측으로 물이 공급된 경우에는 그 물을 빼주기 위해서 (대기압 또는 저기압 상태로 다시 복구시키기 위해서) 배수설비를 설치하며, 헤드에 남아있는 물을 빼주기 위해서 헤드도 상향식으로만 설치를 합니다.(하향식으로 헤드를 설치할 경우에는 헤드에 물이 고여 겨울철 또는 한랭지역에 헤드가 막혀 물이 방사되지 않을 수 있기 때문에)

  • 작성자 23.01.16 10:38

    @재홍 감사합니다!! 어떤 원리인지 이해되었습니다!! 다른분들도 답변 주셔서 감사해요!

  • 23.01.16 10:39

    @재홍 상향식 헤드만 설치하는거 사실인가요? 처음 보는 내용이라서요 설명 잘 하시네요 덕분에 저도 좀 더 정리가 됐습니다 고맙습니다

  • 23.01.16 11:43

    @알송달송 건식도 압축공기상태이기때문에 배수설비와 상향식스프링클러헤드만 사용합니다.
    나머지는 선택입니다.

  • 23.01.16 13:24

    @재홍 저런건 어떻게 아세요?? 같은 수험생이 아닌것 같은..