작업환경측정및관리Q/A 2007년 1회 기사 기출 좀 풀어주세요~!
우리집강아지 추천 0 조회 620 07.05.01 02:21 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 07.05.01 03:47

    첫댓글 4번 문제 유지하기 위한 환기량은 발생률/허용농도이므로 Q'=G/C=1.0m3/min/5000*10^6=200m3/min, 여기에 안전계수를 고려하면 Q=Q'*K=200*10=2000m3/min

  • 작성자 07.05.07 11:07

    안전계수(=10)는 문제 제시 되어 있지않아도 무조건 곱해주어야 하는건지???

  • 07.08.02 14:30

    k는 문제에 주어집니다..

  • 07.05.01 10:08

    1. 이 문제는 산업위생보다는 수질환경기사에 가까운 문제 같네요."N = Wt(g)÷ 용액의 양(ℓ)÷ g당량"에 대입하면 N = 0.01(g)÷0.1(ℓ)÷49 = 0.002N

  • 07.05.02 09:01

    3. 환기량(㎥/hr)의 단위에서 보아 알 수 있듯이 환기횟수의 단위는 "시간당 횟수"입니다. 8시간당 16회이면 시간당으로 환산하면 2회죠 ^^ 여기서 실수를 하셨네요 ①환기량=체적*환기횟수 = 40*20*4*2=6400 (㎥/hr) or 106.7(㎥/min) or 1.778(㎥/s)

  • 07.05.02 09:08

    ②A=( πD²)/4 = =( π0.4²)/4 = 0.126 ㎡

  • 07.05.02 09:11

    ③Q(㎥/s)= AV에 대입하면 1.778(㎥/s)= 0.126(㎡) * V(m/s) 계산하면 V=14.11(m/s)

  • 07.05.02 09:12

    공기의 유속은 14.11(m/s)이나 개구부가 2개 이므로 한개당 통과하는 공기의 유속은 14.11/2 = 7.06(m/s) 입니다...

  • 07.05.02 09:15

    75. 다)열경련은 휴식과 식염정제의 공급에 따른 염분보충으로 개선될 수 있다. => 교재가 없어서 몇 페이지에 나오는 지는 모르겠는데, 제 기억으로는 열경련은 염분보충이 아니라 수분보충이 맞습니다. '산업위생관리'에 나와있을 겁니다.