첫댓글 수신기에서 동작시험시 자동복구를 안누르면 준비작동식밸브가 개방되게쪄? ,
옳소 ~ ~ ~ ^..^
답변이상?
자동복구 스위치의 역활은 선택되지않은 회로는 자동으로 복구하여 초기화 하는것입니다. 화재시험시 자동복구하지않으면 ,A회로 화재시험 후에 B회로화재시험시 A.B화재로 밸브가 개방됩니다....자동복구스위치 눌러놓고 시험하면 A회로 끝나고 B회로 시험시 A회로는 복구되어 밸브는 개방이 안되겠죠.
실무에서 자동복구 눌러 두었다고 해도 감지기 복구는 사실 잘 안되거든요. 복구 버튼 눌러야 복구되는데.. 질문이 준비작동식 밸브점검이라고 하셔서 감지기 생각 안하고 밸브점검만...
너무 구형 수신기로 시험이 나오니 구형 수신기 한번 보면서 확인해야 겠네요..요즘은 다 디지탈로 회로 확인 하는데...