과전류
------------------------------
과전류에 의한 화재 발생 메커니즘을 설명하시오
------------------------------
1. 개요
전기기기에서 안전하게 사용할 수 있는 정격전류보다 높은 전류가 흐르게 되는 현상
2. 과전류에 의한 화재 발생 메커니즘
1) 전류 증가에 따른 발열량 증가
2) 열축적에 의한 화재 발생
(1) 피복 변질 : 정격전류의 200~300%
(2) 적열 후 용융 : 정격전류의 500~600%
3. 과전류 화재의 예방대책
1) 과전류 계전기, 과전류 차단기 등을 설치
2) 과전류의 원인이 될 수 있는 단락, 누전 등을 방지
단락
------------------------------
단락에 의한 화재 위험성을 설명하시오
------------------------------
1. 개요
전선의 절연이 파괴되면 부하가 접속되지 않은 상태로 전원만의 폐회로가 구성되는데 이를 단락이라 한다
2. 단락의 발생원인
1) 전선에 외력이 가해져 절연피복이 파손
2) 접촉 불량 등 국부발열에 의한 절연열화 진행
3) 화재열 등 외부 열에 의한 절연파괴
3. 단락에 의한 화재의 예방대책
1) 접지를 실시하고, 주기적으로 접지저항을 체크한다
2) 단락 시 전류를 차단하는 차단기를 설치한다
3) 충분한 굵기의 전선을 사용한다
4) 전선이 손상되지 않도록 관리한다
5) 오래된 전선을 일정주기마다 점검하고 교체한다
누전
1. 개요
전선의 절연부분이 열화되거나 불량 또는 손상되어 일정량의 전류가 누설되는 것
2. 누전화재
1) 저압누전
(1) 누전전류가 300~500mA 이상되면 발화된다
최대 정격전류
(2) 허용누설전류 < 2,000
2) 고압누전
변압기 2차측 등과 같은 고압부의 누전에 의한 발화
3. 누전화재 방지대책
1) 정기적인 점검 및 관리
2) 누전차단기와 누전경보기 설치
트래킹
------------------------------
트레킹 화재에 대하여 설명하시오
------------------------------
1. 개요
절연물 표면에 습기, 먼지 등이 부착되어 소규모 방전이 반복되면서 도전로가 형성되는 현상
2. 트레킹 화재 발생원인
1) 이물질 부착 : 스위치나 차단기의 각 극 사이에 외부 이물이 축적
2) 소규모 방전 발생 : 절연물과 이물질의 부착면 사이에 소규모 방전이 발생
3) 도전로 형성 : 소규모 방전이 반복되어 절연물 표면에 도전로가 형성
3. 트래킹 화재의 방지대책
(1) 주위의 먼지, 분진 청소
(2) 정기적으로 차단기, 전기설비 먼지 청소
(3) 주기적으로 점검