1.전류형인버터와 전압형인버터 차이점
전류형인버터 - DC Link양단에 평활용 콘덴서 대신에 리액터 사용
인버터부에 SCR사용
전압형인버터 - 출력의 맥동을 줄이기 위해 LC필터 사용
컨버터부에 3상 다이오드 모듈 사용
전류형 인버터 - 전압:정현파 전류:구형파
전압형 인버터 - 전압:PWM구형파 전류:정현파
2.변압기 △-△ 결선의 장점과 단점 3가지
장점
1, 제3고조파 전류가 △결선내를 순환하므로 정현파 교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.
2, 1대가 고장이 나면 2대로 V결선하여 사용할 수 있다.
3, 각 변압기의 상 전류가 선전류의 1/이 되어 대전류에 적합하다.
단점
1, 중성점을 접지할수 없으므로 지락사고의 검출이 곤란
2, 권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다.
3, 각상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하 전류는 불평형이 된다.
3. 슬림라인형광등의 장점 5가지 단점 3가지
장점
1, 필라멘트를 예열할 필요가 없어 점등관등 기동 장치가 불필요
2, 순시기동으로 점등에 시간이 걸리지 않는다.
3, 관이 길어 양광주가 길고 효율이 좋다.
4, 점등 불량으로 인한 고장이 없다.
5, 전압변동에 의한 수명단축이 없다.
단점
1, 점등장치가 비싸다.
2, 전압이 높아 가동시에 음극이 손상하기 쉽다.
3, 전압이 높아 위험하다.
4. H종 건식 변압기의 이점 4가지
1, 소형, 경량화 할수 있다.
2, 절연에 대한 신뢰성이 높다.
3, 난연성, 자기 소화성으로 화재의 발생이나 연소의 우려가 적으므로 안정성이 높다.
4, 절연유를 사용하지 않으므로 유지보수가 용이
5. 역률과보상시 현상
1, 역률의 저하 및 손실의 증가
2, 단자전압의 상승
3, 계전기 오동작
6. 복도체의 장단점 3가지
장점
1, 송전용량 증대
2, 코로나 손실감소
3, 안정도 증대
단점
1, 건설비 증가
2, 꼬임현상 및 소도체 사이에 충돌현상 발생
3, 단락시 대전류등이 흐를때 소도체사이에 흡인력발생
7. 전동기의 기동보상기 기동제어란?
기동시 전동기에 대한 인가전압을 단권 변압기로 감압하여 공급함으로써 기동전류를 억제하고 기동 완료후 전전압을 가하는 방식
8. 고조파억제 대책 3가지
1, 전력변환장치의 pulse수를 크게 한다.
2, 전력변환장치의 전원측에 교류 리액터를 설치한다.
3, 부하측 부근에 고조파 필터를 설치한다.
9. 알칼리 축전지
장점 1, 충방전 특성이 양호
2, 방전시 전압변동이 작다
3, 사용온도 범위가 넓다.
단점 1, 단자전압이 낮다.
10. 전력퓨즈의 단점
1, 재투입이 불가능
2, 과도전류에 용단되기 쉽고 결상을 일으킬 염려가 있다.
3, 동작시간-전류특성을 계전기처럼 자유로이 조정할수 없다.
4, 퓨즈가 용단되어도 차단하지 못하는 전류범위가 있다.
5, 차단시 과전압이 발생한다.
11. 전자릴레이의 장단점
장점 1, 과부하내량이 크다.
2, 온도 특성이 좋다.
3, 전기적잡음없이 입출력이 분리가능
4, 가격이 싸다.
5, 부하가 큰 전력을 인출할수 있다.
단점 1, 소비전력이 크다.
2, 소형화에 한계가 있다.
3, 응답속도가 느리다.
4, 가동접촉부 수명이 짧다.
5, 충격, 진동에 약하다.
12 부등률의 정의 : 전력소비기기를 동시에 사용하는 정도
13. 임피던스 전압 : 시험용변압기의 2차측을 단락한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 1차측 단락 전류가 1차 정격전류와 같게 흐를때(전류계의 지시값이 정격전류값) 1차측 단자 전압을 임피던스 전압이라한다.
% 임피던스 : (임피던스전압 / 1차 정격전압) x 100
동손 : 교류전력계의 지시값을 기준온도 75도로 환산한 값(임피던스와트)
무부하상태에서의 철손 : 시험용변압기 2차측을 개방한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 교류전압계의 지시값이 1차 정격 전압값일때의 전력계의 지시값이다.
14. 뱅크 : 전로에 접속된 변압기 또는 콘덴서의 결선상 단위
수구 : 소켓, 리셉터클, 콘센트등의 총칭
한류퓨즈 : 단락전류를 신속히 차단하며 또한 흐르는 단락전류의 값을 제한
접촉전압 : 지락이 발생한 전기기기의 기구의 금속제외함등에 인축이 닿을때 인체에 가해지는 전압
15. 계기용변압기 1,2차측에 퓨즈부착이유 : 계기용변압기 2차 부하의 단락 및 과부하 또는 계기용변압기 단락시 퓨즈가 차단되어 사고가 확대되는것을방지
16. 콘덴서 접속방법과 유의점
콘덴서는 본선에 직접접속하고 특히 전용의 개폐기, 퓨즈, 유입차단기 등을 시설하지 말것.
이 경우 콘덴서에 이르는 분기선은 본선의 최소 굵기보다 적게 하지 말 것
17. △-Y 결선의 장단점
장점 1, 2차 권선의 상전압은 선간전압의 1/ 이므로 절연이 유리
2, 1차가 △결선으로 여자 전류의 통로가 있으므로 제3고조파의 장해가 적고 기전력 의 파형이 왜곡되지 않는다
3, Y결선으로 중성점접지가 가능하다.
단점 1, 1차와 2차 선간전압 사이에 30도 위상차발생
2, 1상에 고장이 생기면 전원공급이 불가능
18. 연축전지
1, 전셀의 전압 불균일이 크고 비중이 낮다. ->충전부족으로 장시간방치한 경우
2, 전셀의 비중이 높다. -> 증류수가 부족한 경우
3, 전해액변색, 충전하지 않고 두어도 가스발생 -> 전해액 불순물의 혼입
1, 연축전지 설비초기에 단전지 전압의 비중이 저하, 전압계가 역전됨
-> 축전지의 역접속
2, 충전장치의 고장, 과충전, 액면저하로 인한 극판노출, 교류분전류의 유입과 대등의 원인에 의하여 발생될수 있는 현상 -> 현저한 온도 상승또는 소손
1, 초기고장 : 전셀의 전압불균형이 크고 비중이 낮다
-> 부동충전전압이 낮다, 균등충전의 부족
2, 우발고장 : 전해액의 감소가 빠르다.
-> 충전전압이 높다. 실온이 높다.
19. 잠동현상 : 무부하 상태에서 정격주파수 및 정격전압의 110%를 인가하여 계기의 원판이 1회전 이상 회전하는 현상
잠동방지책 : 원판에 작은구멍, 원판에 작은철편부착
적산전력계 구비조건 5가지
1, 오차가 적을 것
2, 주위온도의 영향을 적게 받을 것
3, 튼튼하고 내구성이 있을 것
4, 가격이 저렴할 것
5, 구입이 용이할것,
20. 자가용 전기 설비의 중요검사 3가지
절연내력시험, 접지저항시험, 절연내력시험, 계전기 동작시험
21 차단기 트립방식
1, 직류전압트립방식: 별도로 설치된 축전지등의 제어용 직류전원의 에너지에 의하여 트립
2, 과전류트립방식 : 차단기의 주회로에 접속된 변류기의 2차전류에 의해 차단기 트립
3, 콘덴서트립방식: 충전된 콘덴서의 에너지에 의해 트립
4, 부족전압트립방식: 부족전압트립장치에 인가되어 있는 전압의 저하에 의하여 차단기가 트립되는 방식
23. 지중전선로 채택이유 4가지
1, 도시미관을 중요시할 때
2, 수용밀도가 현저하게 높은 지역에 공급시
3, 뇌, 풍수해 등에 의한 사고에 대해 높은 신뢰도가 요구되는 경우
4, 보안상의 제한조건으로 가공전선로를 건설할 수 없을대
24. 갭레스(Gapless)형 피뢰기 특징
1, 직력갭이 없으므로 소형화, 경량화가능
2, 속류가 없어 빈번한 작동에도 잘견딘다.
3, 속류에 따른 특성요소의 변화가 적다.
25, 단권변압기 장단점과 용도
장점 1, 1권선 변압기이므로 동량을 줄일 수 있어 경제적
2, 동손이 감소하여 효율이 좋아진다.
단점 1, 1차측에 이상전압이 발생하였을 경우 2차측에도 고전압이 걸려 위험
2, 누설임피던스가 적어 단락전류가 크다.
용도 1, 승압 및 강압용 변압기
2, 초고압 전력용 변압기
26. 전자유도장애 경감
근본대책 : 전자유도 전압의 감소
1, 기유도전류의 감소
2, 통신선과 전력선간의 상호 인덕턴스의 감소
3, 선로병행길이 감소
전력선측
1, 송전선로를 될 수 있는대로 통신선로로부터 멀리 건설
2, 중성점접지시 저항값을 크게
3, 고속도지락보호계전방식채용
4, 차폐선 설치
5, 지중전선로 방식
통신선측
1, 절연변압기를 설치하여 구간분할
2, 연피케이블사용
3, 통신선에 성능이 우수한 피뢰기 설치
4, 배류코일설치
5, 전력선과 교차시 수직교차
28. 코로나 현상에 의한 영향
1, 통신선에 유도장해발생
2, 코로나 손실이 발생하여 송전효율저하
3, 소호리액터의 소호 능력 저하
4, 전선의 부식발생
29. 경부하시에 콘덴서가 과대삽입되는 경우의 결점 3가지
1, 앞선역률에 의한 전력손실
2, 모선전압의 과상승
3, 설비 용량이 감소하여 과부하가 될 수 있다.
30. H종건식 변압기 이점 4가지
1, 소형, 경량화가능
2, 절연에 대한 신뢰성이 높다.
3, 난연성, 자기소화성으로 화재의 발생이나 연소의 우려가 적으므로 안정성이 높다.
4, 절연유를 사용하지 않으므로 유지보수가 용이
31. 슬림라인형광등장점5가지 단점 3가지
장점 1, 필라멘트를 예열할 필요가 없어 점등관등 기동장치가 불필요
2, 순시기동으로 점등에 시간이 걸리지 않는다.
3, 점등불량으로 인한 고장이 없다.
4, 관이 길어 양광주가 길고 효율이 좋다.
5, 전압변동에 의한 수명의 단축이 없다.
단점 1, 점등장치가 비싸다.
2, 전압이 높아 기동시에 음극이 손상하기 쉽다.
3, 전압이 높아 위험하다.
32. 플로어덕트 : 통신선로혹은 전력 선로용전선을 바닥에 배선하는 경우 바닥에 포설되는 관로로써 600mm간격마다 인출구를 갖는 강판제의 덕트이다.
용도:중규모 혹은 대규모의 사무실, 백화점, 실험실등에서 통신선 혹은 전력선의 배선용
33.
광속 F[lm] : 방사속(단위시간당방사되는에너지의량)중 빛으로 느끼는 부분
광도 I[cd] : 광원에서 어떤방향에 대한 단위 입체각으로 발산되는 광속
조도 E[lx] : 어떤 면의 단위 면적당의 입사 광속
휘도 B[sb] : 광원의 임의의 방향에서 바라본 단위 투영면적당의 광도
광속발산도 R[rlx] : 광원의 단위 면적으로부터 발산하는 광속
34.
ASS : 무전압시 개방이 가능하고 과부하시 자동으로 개폐할 수 있는 고장 구분 개폐기로써 돌입 전류억제 기능을 가지고 있다.
인터럽터스위치 : 수동조작만 가능하고, 과부하시 자동으로 개폐불가, 돌입전류억제기능을 가지고 있지 않으며, 용량 300[KVA]이하에서 ASS대신에 주로 사용
35. 발전기 시설시 발전기 가까운곳에 시설할것들
1, 개폐기 : 각극에 개폐기 및 과전류 차단기를 설치할 것
2, 과전류 차단기 ;
3, 전압계 : 전압계는 각 상의 전압을 읽을 수 있도록 시설
4, 전류계 : 전류계는 각 상의 전류를 읽을 수 있도록 시설
첫댓글 고맙습니다.