질문 좀 드립니다.
저희 현장은 P형1급 화재수신기가 설치되어 있고, 준비작동식 스프링클러 설비가 설치되어
10년째 시설을 운용중입니다. 00전자의 화재수신기 사용설명서를 보니 "회로당 감시전류 1mA이하,
회로당 열 및 연기감지기 접속수량 20개까지 접속"하라는 내용을 보았습니다.
그런데, 저희 현장의 준비작동식 스프링클러 감지기 회로에는 회로당 연기감지기가 25~30개 정도
접속되어 있는것을 발견했습니다.
문의사항은
1. 상기와 같이 시설된 경우 어떤 문제점이 발생할수 있는지요?
2. 문제점 발생할수 있다면, 회로를 분리하는 방법외에 다른 방지방법은 무엇인지요?
첫댓글 제가 알기로는 감지기가 작동하여도 기동전류가 부족하여 감지신호가 뜨지않을 가능성이 높을것 같습니다. 회로분리외 다른 방법은 없을것 같네요