판형열교환기등 열교환장치에서
냉방또는 난방의 효율을 논의할때 그 능력은
RT로 표현합니다.
따라서 쿨러의 용량설계에 꼭필요한 기본정보가 되겠습니다.
1 Hp = 0.7456 Kw = 76.0405 Kg f m /s = 631.1863 Kcal/h (632)
1 Us RT = 3024 Kcal/h (미국 냉동톤) 1 CGS RT = 3320 Kcal/h (한국 냉동톤)
1 Hp = 632/ 3024 = 0.2089 RT 1 Hp = 632/ 3320 = 0.1903 RT
의 관계를 이해하시면 열처리의 열교환기 또는 냉각장치를 설계하는데 참고될듯하여 표시합니다.
만약 1톤로의 열교환은 대략
1000KG*880*0.11=96,800Kcal/h=29.2RT가 되겠습니다.
따라서 열교환기/냉동기의 선정 및 설계는
열교환기=200,000Kcal/h로하고
냉동기=50RT로 선정하여 설치하면 무리가 없겠습니다.
|