공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
급수설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 급수관 입상 및 횡주관의 지지 간격은 제대로 인가? 2. 자동공기변 설치시 스트레이너를 사용 하는가? 3. 유지 보수 관리가 용이하도록 점검구는 제대로설치되고 있는가? 4. 씽크, 세탁기, 발코니 수전 , 욕조 및 세면기 수전에는 AIR CHAMBER가 설치 되었는가? 5. 지하층 천정 높이가 법규에 맞게 배관들이 시공되고 있는가? (주차부분 2.1M, 차량통행부분 2.3M이상 유지) 6. 저층부 급수를 위한 감압변 조치는 하였는가? 7. 배관 소음에 대한 대책은 고려했는가? (유속 적정여부,WATER HAMMER 방지대책, 노출배관의 차음대책 및 신축에 대한 고려) 8. 물탱크실 상부에 오,배수 배관등이 관통하지 않는가? 9. 지하저수조는 “수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙의 저수조 설치기준”에 적합한가? (벽체 및 바닥으로부터 60㎝이상 간격, 저수조 상단으로부터 100㎝이상 간격) 10. 지하저수조, 옥상물탱크 설치시 외부에 노출 통기관, 익수관, 퇴수관 등 동망을 싸서 이물질이 들어가지 않도록 하고 있는가? 11. 최상층외 (0.7㎏/㎠)이상 유지 되기 위하여 옥상 바닥에서 물탱크실 바닥까지 최소한 5M 이상이 유지 되고 있는가? 12. 고가수조 및 저수조의 배관 연결부분이 제대로 절연 또는 적당한 자재로 사용되고 있는가? 13. 물탱크 재작시 급수인입 LINE이 너무 낮게 제작 되어 BALL TAP이 전극봉 STOP LINE보다 낮아 급수 PUMP가 계속 가동되어 모터에 과부하가 걸리게 하지는 않는가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
급수설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
14. 수조에 PISTEK V/V 설치시 적정하게 설치하였는가? (급수관, 개폐V/V, PISTEK V/V-수조) 15. 수조는 보수 관리를 고려하여 2조식으로 분할 설치 하는가? 16. 급수 펌프의 운전 및 정지시에 발생하는 수격음을 방지하기 위하여 펌프관 최상단에 수직 또는 수평형 수격방지기를 설치 하는가? 17. PUMP 흡입관에는 편심 REDUCER를 사용하는가? 18. 엘리베이터 기계실내의 온도 상승으로 인한 기기의 오작 방지 및 기기 보호를 위하여 센서부착형 배기휀이 설치되고 있는가? 19. 입상관 배관후 SLEEVE와 배관사이를 밀실하게 채우고 방화제 SEALING을 하는가? *수입검사 및 보관* 20. 펌프 본체는 KSD 4301,임펠러 깃 KSD600을 확인하고 시공전 까지 밀봉하여 창고에 보관 하는가? 21. 급수관은 KSD 5301 동관(L) 규격별 분리, 받침목(바닥 에서 300mm) 설치 하여 덮게를 설치 하는가? *안전관리* 22. 배관 커팅작업시 방진 마스크착용과 장갑사용을 하지 않는가? 23. 용접작업시 보안면사용, 소화기 배치, 환기상태는 양호한가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
오,배수설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 오,배수 통기관의 입상 및 횡주관의 행가 간격은 재대로 이행되고 있는지? 2. 배관기울기(세대내 오,배수 1/50이상, 세대의 오,배수관 1/100이상)가 제대로 이행되고 있는가? 3. 노출되는 오, 배수관은 동결 및 소음방지를 위하여 단열재 보온 되는가? (단, 통기관,옥외세탁실 및 싱크용 배수 입상관, 지하횡주관은 제외) 4. 발코니 세탁실 배수배관 1층 발코니 밑부분 하부에 노출되는 배수관은 동파방지를 위한시공을 하는가? 5, 입주후 하자보수시 누수점검이 가능한 적당한 장소에 점검구를 설치 하는가? 6. 오,배수 입상관 배관작업시 이물질 유입방지를 위해 보호캡을 씌우거나 별도의 조치를 취하는가? 7. 오,배수 배관 공사 완료후 물붓기 등을 통해 충분히 수압 TEST 하여 막히는 부분 및 이음부위 견실함을 확인 하였는가? 8. 화장실 천정 PVC 배관 P-TRAP 시공시 PACK -ING을 사용하여 CAP을 밀실하게 완전히 체결하여 누수를 방지하는가? 9. 오,배수 입상 PVC와 주철관이 연결되는 부분은 수압을 직접 받는 부분이므로 차후 수압으로 인한 처짐 발생을 막기 위해 결속되는 부분에 HANGER를 설치하며 누수방지 하는가? 10. 오,배수용 지하횡주관(주철)작업시 차후 막힘 등의 보수작업이 용이하도록 외부 토목배관에 연결하기전에 반드시 소재구를 설치하는가? 11. 입상관 배관후 SLEEVE와 배관사이를 밀실하게 채우고 방화제 SEALING을 하는가? 12. 건축에서 VENT용 무동력휀 설치시 원활한 VENT를 위해 옥상 PARAPET보다 높게 설치요청하는가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
오,배수설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
*수입검사 및 보관* 13. PVC 배관 KSM 3404,주철관 KSD 4307를 확인 하는가? 14. 규격별 분리, 받침목(바닥 에서 300mm) 설치 하여 덮게를 설치 하는가? *안전과리* 15. 배관 커팅작업시 방진 마스크착용 및 장갑사용은 하지않는가? 16. 본드이음 작업시 방진 마스크착용 하는가?
|
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
위생기구 설치 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 화장실 문을 열고 양변기와 닿는지 확인후 시공 하는가? 2. 세면기 설치시(띠 타일이 있는 경우)띠 타일을 고려하여 설치높이를 기준으로 시공하는가? 3. 벽체에 부착하는 세면기 및 기구류는 필히 규격의 PVC 앙카 및 스텐레스제 나사못을 사용하여 견고하게 부착 하는가? 4. 기구 설치시 타일 파손이 발생하지 않도록 드릴을 사용하는가? 5. 수도꼭지(금구류)는 소음이 발생하지 않도록 WATER HAMMER를 방지하기 위해 배관 끝에 약 300mm높이의 AIR CHAMBER를 설치하는가?
#수입검사 및 보관# 6. 수입검사 : 입고제품과 자재승인된 제품이 일치하는가?
7. 규격별 분리,받침목(바닥에서 300㎜)설치하여 덮개를 설치하였는가?
|
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
난방설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 세대 난방코일 XL-PIPE 및 동관이 못 구멍 등으로 인한 파손시 XC커프링을 사용하지 않고 손상된 코일 존 전체를 교환 하는가? 2. 난방코일 작업후 방통 마감시 그두께가 필요이상으로 두껍지 않은지 확인 하였는가? 3. 세대내 한존의 난방코일 길이가 50M를 넘지 않도록 배관하였는가? 4. 코일의 피치는 도면대로 시공했는가? 5. 코일 꺾인 부위는 없는가? 6. 온수분배기의 존별 MARK는 되어 있는가? 7. 개별 가스보일러의 경우 개정된 법령에 따라 F/F TYPE에도 공동연도를 적용하였는가?(96년 2월 9일 건설교통부령 제51호) *자재검수* 8. 개별 가스보일러는 KSB 8109를 확인하고 시공전 까지 밀봉하여 창고에 보관 하는가? 9. PB관은 6M의 배관길이를 유지하고있으며, 규격별 분리, 받침목(바닥 에서 300mm) 설치 하여 덮게를 설치 하는가? 10. XL PIPE 는 의뢰시험 (가교화, 열간 크리프시험)을 보았는가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
가스설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 가스 배관을 지하에 매립하는 경우 일반지역은 지면에서 1M이상, 단지 내에서는 0.6M이상 깊게 매립하는가? 2. PLP관을 지하 매몰관으로 사용할 때 전기방식장치를 하는가? 3. 배관이 배립되는 부위는 바닥다짐을 한후 관하단 10cm, 관상판 20cn 배관보호를 위한 모래부설을 하는가? 4. 지하 배립배관시 추후 매설위치를 확인할 수 있도록 배관의 분기점 및 배관의 곡관부에 LINE MARK를 하는가? 5. 배관을 매설할 경우 건축물에서 수평거리로 1.5M 이상 유지 하며 지하구조물등 여타 시설물과의 거리는 60cm이상을 유지하도록 하는가? 6. 지하 매립배관시 타 시설물인 전선, 상수도관, 하수고관, 지역난방관 등을 매설할 계획이 있는 도로에 매설하는 경우에는 이들의 하부에 매설하는가? 7. 50M이상의 노출 재관이 연장되는 곳은 온도변화에 의한 배관의 수축, 팽창 또는 변형을 흡수 할 수 있도록 루우푸 배관이나 EXPANSION JOINT 를 설치하는가? 8. 입상배관의 주밸브 전후에는 유지관리를 위한 밸브의 보수 및 교체가 용이하도록 플랜지를 설치하는가? 9. 지하관에서 입상관 분기시에는 3ELEBOW접합 시공하여 배관의 수축, 팽창 또는 변형을 흡수 할 수 있도록 하는가? 10. 수취기를 설치할 경우 하부에는 지반짐하를 방지하기 위하여 잡석과 콘크리트 등의 받침지지대를 견고하게 설치하는가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
가스설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
11. 입상관등 지상배관에는 황색으로 배몰배관은 적색으로 사용하며 가스명, 최고사용압력, 가스흐름 방향 등을 표시하는가? 12. 시공에 관한 관련법규를 준수하여 시공에 필요한도면에 관한 기술검토를 공사착공 2개월전에 필하였는가? 13. 폴리에틸렌 피복강관 또느 이와 유사한 배관재 및 부속류는 직사광선에 의한 피막의 노화와 열 등에 의한 외부손상을 방지할 수 있도록 별도로 조치하는가? 14. 가스 메타기는 바닥에서 1.6M이상 2M이하 가 되도록 견고하게 설치하는가? 15. 지하 구조물 암반등으로 매설깊이를 확보할 수 없는 부분과 도로 및 구조물을 관통할 경우 보호관을 설치하며 보호관내 상.하부에는 밭침대 (고무패킹: NBR)르 설치하여 관을 보호하는가? 16. 배관의 말단에는 반드시 플러그를 설치하고 입주후에 가스 콕크로 교체할 수 있도록 하며 휴즈가 달린 콕크를 사용하는가? 17. 호스길이는 연소기까지 3M 이내로 하며 호스에서 분기하지 않도록 하는가? 18. 작업이 끝난 배관에는 다음 기준의 기밀시험을 철저히 하는가? - 지하매설배관 φ80이상은 PIG 크리닝 2회, 속도 0.85~1.5m/sec - 지하매설배관 φ65이하는 7kg/㎠이상 압력으로 AIR FLUSHING 2회 이상 실시 - 지상배관 전구간은 7㎏/㎠이상 압력으로 AIR FLUSHING 2회 이상 실시. |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
가스설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
*자재검수* 19. KSD3507, KSM 3514, KSD 3589를 확인하고 규격별 분리, 받침목(바닥 에서 300mm) 설치 하여 덮게를 설치 하는가? *안전관리* 20. 배관절단시 방진마스크 착용 및 장갑착용하지 않는가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
자동제어설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 전선관의 규격과 품질은 적절한가? 2. 전선관에 인입되는 전선의 가닥수는 적당한가? 3. FLEXIBLE관은 방수형이며 K.S제품인가? 4. FLEXIBLE관의 길이는 2M 이내로 시공되었는가? 5. 전선관 배관시 곡률 반경은 전선관 굵기의 4배이상으로 적절한가? 6. 성격이 다른 2종 이상의 전선이 같은 전선관내에 배선되지 않았는가? 7. 풀박스의 규격은 적합한가? 8. 접지공사는 적절하게 되어 있는가? 9. 사용전선의 품질은 적절한가 (KS)? 10. 전선관 내부에서의 접속부는 없는가? 11. 전선의 접속은 완전히 되어 있는가?(절연저항) 12. 전선관 절단부, 찬넬 절단부 등의 도색은 양호한가? 13. 전선관은 2M이내마다 C찬넬과 플램프로 견고히 고정되어 있는가? 14. 풀박스의 커버상태는 양호한가? 15. PIPE용 센서는 와류현상이 없는 곳에 설치 하였는가? 16. PIPE용 센서는 온도가 집중되지 않는 곳에 설치 하였는가? 17. PIPE용 센서는 적합한 보호통(WALL)을 사용하였는가? 18. DUCT용 센서는 굴곡부가 아닌곳에 설치하였는가? 19. DUCT용 센서는 보수, 점검이 용이한가? 20. DUCT용 센서는 적절한 부착기구를 사요용하였는가? 21. CO가스 감지기는 직접 배기 가스가 접촉하지 않는 곳에 설치하였는가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
자동제어설비 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
20. DUCT용 센서는 적절한 부착기구를 사용하였는가? 21. CO가스 감지기는 배기가스가 접촉하지 않는 곳에 설치하였는가? 22. CONTROL밸브는 유량 및 사용압력에 적합한 규격으로 선정 되었는가? 23. CONTROL밸브는 보수 및 점검이 용이한 곳에 설치 하였는가? 24. 판넬의 가단자볼트의 조임 상태는 양호한가? 25. 판넬의 각 단자볼트의 조임 상태는 양호한가? 26. 판넬은 적절한 두께의 강판으로 제작되었는가? 27. 판넬의 도장상태는 양호한가? 28. LAMP점등상태는 양호한가? 29. 경보 부저상태는 양호한가? 30. 조작전원에 대항 정전대책은 되어 있는가?(비상전원연결) 31. 전기에서 제작한 MCC PANEL의 보조점검, 기동용 단자 등에 대해 사전협의가 되었는가? 32. 세대 TRV용 전선을 절연저항 측정한 TEST PEPOT 보유하고 있는가? (전기작업) 33. 고가수조 LEVEL CONTROL용 전선관은 적절하게 매립시공 되어있는가?
*자재검수* 34. 전선류는 습기없고 통풍잘되는 곳에 보관할 것. |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
보온 공사 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 세대내 동관 및 PB관 아티론(발포폴리)을 사용하였는가? 2. 오.배수 및 지하횡주관은 유리솜 보온을 하였는가? 3. 수압, 만수시험이 완료후 시공되었는가? 4. 배관경의 SIZE에 맞는 규격을 선정 하였는가? 5. VALVE 및 FLANGE 등의 보온은 BOX 처리 하였는가? *자재검수 및 보관* 6. KSM 3862, KSL 9102 을 확인하고 습기없고 통풍이 잘되는 곳에 보관하는가? *안전관리* 7. 보온작업시 방진마스크 착용을 하는가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
기계실 EQUIPMENT&배관 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 가대설치상태(위치,규격)는 양호한가? 2. 배관배열은 정확한가? 3. 배관경과 밸브류 및 부속류의 규격은 맞는가? 4. 각종슈,앙카위치 및 규격은 정확한가? 5. 용접부 모재가공상태( V CUTTING , 청소등) 정확하게 시공되었는가? 6. 행가,U BOLT 위치 및 규격이 맞는가? 7. 공기변 및 계기류 설치상태는 양호한가? 8. 용접부 외관검사(비드표면균열,언더컷,슬레그 제거상태) 9. 철재 용접부위에 방청도장은 되었는가? 10. 배관계통의 누수여부는 없는가? 11. 신축관(E . J) 고정핀 제검 및 상하층 U BOLT 조임 조정상태? 12. 보온재의 규격은 맞는가? 13. 보온마감상태(굴곡부,이음부,색상TAPE)는? 14. 각종밸브류 위치 및 시공상태는 양호한가? 15. 계기류(온도계,압력계등)설치위치,시공상태는 양호한가? 16. 장비와 주위배관 연결상태(보일러,펌프)가 도면과 일치하는가? 17. 이중금속 접촉부 절연상태는? 18. FLANGE 용접상태(양면)는 양호한가? 19. PUMP 배열 및 방진처리상태는 양호한가? #수입검사 및 보관# 20. 동관5301 및 강관KSD3507규격에맞나 확인여부? 21. 동관및강관 규격별 분리받침목(바닥에서300㎜) 설치하여 덮개를 설치하였는가? #안전관리# 1. 배관절단작업시 방진마스크 착용과 장갑사용을 하지않는가? 2. 용접작업시 보안면사용,소화기비치,환기상태는 양호한가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
물탱크실 및 옥상배관공사 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 고가수조 패널조립은 견고하게 시공되었는가? 2. 고가수조,내외부 사다리는 견고하게 고정되었나? 3. 고가수조 설치시 건축구조체 마감면에서 사방으로 이격거리를 유지하여 설치하였는가? 4. 내압보강은 완전하며 기타 법적인 물탱크실설치 기준에 적합한가? 5. 내부 방청처리는 완전한가? 6. 고가수조 주변배관 재질은 내식성 자재로 시공 되었는가? 7. OVER FLOW 배관관경은 적절한가? 8.. 정수위 조절변 설치높이는 적정한가?(유지보수 관리에 불편한점) 9. 정수위 조절변 파이로트 볼탑시공상태는 양호? 10. OUTLET 배관중 소화배관과 급수배관의 간격은 적정하게 유지되었는가? 11. 고가수조 내,외부 청소상태는 양호한가? 12. 고가수조 하부찬넬과 기초패드 사이에는 수평밀실하게 시공되었는가? 13. 배관피트에는 방수턱 시공을 하였는가? 14. 점검구의 위치 및 크기는 적절한가? 15. 고가수조 설치후 이물질의 혼입을 방지하기위한 조치는 되어있는가? 16. 역사이펀 작용을 일으키지는 않는가? 17. 전극봉은 물결에 영향을 받지않는가? 18. 완전퇴수가 가능하도록 시공하였는가? 19. 고가수조 주위배관의 시공적정성여부? 20. 밸브류 설치시 보수공간은 확보되었는가? 21. 횡주관 지지상태는 양호한가? 22. 배관의 재질 및 관경은 설계도서대로 시공되었는가? 23. 수압시험은 규정 SPEC 와 일치하는가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
물탱크실 및 옥상배관공사 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
# 수입검사 및 보관 # 24. 수입자재는 시방서와 일치하는가? 25. 급수관 및 TANK는 규격별 분리 , 받침목(바닥에 서 300㎜) 설치하여 덮개를 설치하는가?
# 안전관리 # 26. 배관커팅작업시 방진마스크 착용과 장갑사용 상태는 양호한가? 27. 용접작업시 보안면사용,소화기비치,환기상태는 양호한가?
|
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
소화설비공사 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 배관의 충격흡수장치(W.H.C)위치는 적절한가? 2. 소화전함 및 방수구용 기구함은 수직과 수평을 이루었는가? 3. 소화전호스의 인출방향은 올바른가? 4. 소화전표시 및 글씨체는 양호한가? 5. BOX주위는 미관을 해치지 않는가? 6. 제연담파의 설치 및 작동상태는 양호한가? 7. 자동확산소화기는 견고하게 설치되었는가? 8. 시험밸브함의 설치상태는 양호한가? 9. 각종함내의 작동공간은 확보되어있는가? 10. 상수도소화전의 배관재질 및 매설심도는 적정한가? 11. 상수도소화전,제수변,제수변맨홀 설치상태는 양호한가? 12. 연결송수관에 체크밸브는 설치하였는가? 13. 배관지지물의 간격은 일정하며 견고한가? 14. 스프링쿨러의 헤드의 사용온도 및 간격은 적정하게 유지되고 사용되었는가? 15. 헤드의 휴즈는 손상된곳이 없는가? 16. 배관설치후 수압시험을 실시하였는가? 17. 관련법규에 적합하게 설치하였는가? 18. 수압시험후 방청도장은 완료하였는가? 19. 보온두께 및 재질은 시방서와 일치하며 보온작업은 미려하게 시공하였는가? 20. 스모렌스키 체크밸브 및 OS&Y V/V (또는 버터플라이밸브) 사용여부? 21. 순간유량계 및 릴리프밸브 설치상태는 양호한가? 22. 압력탱크에의해 펌프가 정상적으로 작동하는가? 23. 스프링쿨러 헤드작동시 방해되지않는 공간은 확보되었는가? 24. 알람발브 및 프리액션밸브의 작동공간은 확보되어있는가? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
소화설비공사 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
25. 소화기설치는 설계도서대로 설치되어있나? 26. 템퍼스위치(TEMPER SWICH)는 부착되어있는가? 27. 제연팬설치상태는 양호한가? 28. 수압시험은 규정 SPEC와 일치하는가?
# 수입검사 및 보관 # 29. 수입자재는 시방서와 일치하는가? 30. 배관자재 및 기계류는 규격별분리,받침목(바닥에서 300㎜)설치하여 덮개를 설치하였는가?
# 안전관리 # 31. 배관 CUTTING 작업시 방진 마스크 착용과 장갑사용을 하지않는가? 32. 용접작업시 보안면을 사용하였는가?
|
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
공동구 배관공사 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 배관배열 배치방법은 적정한가? (이동통로 확보,전기트레이와 간섭여부) 2. 배관가대는 견고하게 설치하였는가? 3. 신축관 설치위치는 배관신축량에 알맞게 적정한 위치에 설치되었는가? 4. 각종슈의 설치위치 및 시공상태는 양호한가? 5. 배관관경 및 보온두께는 설계도면에 일치되게 시공되었는가? 6. 교차구부위 공기배출변 및 드레인 배관은 적정 하게 시공되었는가? 7. 녹이 발생된 부위는 없는가? (가대,밸브후렌지,볼트/너트,배관용접부위) 8. 교차구부위 배관배열은 공기고임 및 급격한 방향 변경이 발생되지 않았는가? 9. 배관고정앙카 방법은 적정하게 시공되었는가? 10. 용접부 모재가공상태는(V CUTTING,SLUGE등) 양호한가? 11. 수압시험은 규정된 SPEC와 일치하는가?
# 수입검사 및 보관 # 1. 수입자재는 규격과 일치하는가? 2. 배관자재는 규격별분리, 받침목(바닥에서 300㎜) 설치하여 덮개를 설치하였는가?
# 안전관리 # 1. 배관 CUTTING 작업시 방진마스크 착용과 장갑사 용은 잘하는가? 2. 용접사용시 보안경 사용여부?
|
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |
검 측 체 크 리 스 트
문서번호 :
`개정번호 :
공종 CODE NO. |
|
검 측 일 자 |
|
공 종 |
각종스리브공사 |
위치 및 부위 |
|
세 부 공 종 |
시공 및 시험 |
공 사 명 |
|
검 사 항 목 |
검 사 결 과 |
조 치 사 항 | |
시 공 |
감 리 | ||
1. 인서트 및 인서트플레이트 위치는 정확한가? 2. 입상스리브 (PD,세탁실) 위치 및 규격 3. 화장실 PVC스리브 위치,규격,고정상태 4. 유량계,온도조절기용 전선관 배관상태 5. 지하외벽 관통스리브(오배수토출,소화수) 위치 및 규격 6. 지하간벽 오배수 횡주관 BOX위치 및 규격 7. 발코니 배수관 관통스리브 위치 및 규격 8. 배수펌프 스리브위치 9. 살수용 수전박스 위치 및 규격 10. 스프링쿨러 및 연결송수구 스리브위치 11. 집수정위치 및 규격 12. 주방 및 발코니 배수스리브 위치 및 규격 13. 세대내 옹벽관통스리브 위치 및 규격 (난방퇴수,발코니 수전,방열기) 14. 방화담파 스리브 이치 및 고정상태 15. 가스입상,지관스리브위치,규격,고정상태 16. 함류(양수기함,소화전함,온도조절기박스,유량계 지시부박스)위치 및 설치상태 17. 입상공용크램프용 인서트플레이트 설치상태 18. 각종 스리브의 탈락,위치이탈,파손여부 19. 스리브 고정못 제거 및 보양상태 20. 입상스리브 수직상태(가스) 21. 함류수직,수평 및 보양상태 22. 유량계,온도조절기용 전선관말 보양상태
# 수입검사 및 보관 # 23. 입고된 제품이 자재승인된 규격과 일치하는지? 24. 규격별로 정리되어있는지?
# 안전관리 # 25. 스리브 설치시 장갑은 사용하는지? |
|
|
|
시공자 점검 |
성명 (인) |
감리원 검측 |
성명 (인) |
시공자 재점검 |
성명 (인) |
감리원 재검측 |
성명 (인) |