![](flo01e.gif) ![](flo01e.gif) 일반부문
![](flo01e.gif) ![](flo01e.gif) ......................................................................................................................................................
■ 적용범위
- 공동구(변전실, 중간기계실 및
동지하 등 포함)에 설치하는 케이블 트레이, 금속덕트 및 전등전열공사에
적용한다.
■ 적용규준
■ 제출물
- 자재 제품자료
- 제조업자 카탈로그 : 트레이,
덕트
- 자재 승인 또는 신고 제품
: 케이블 트레이, 금속덕트
- 시공상세도면
- 변전실
- 수배전반 설치위치
- 변전실내 트레이, 덕트
배관도 및 저압반과의 접속도
- 트레이용 인서트 설치위치
- 발전기실로 인출되는
배관 설치위치
- 공동구
- 교차구 트레이 및 덕트
설치위치
- 풀박스 및 약전단자함
설치위치
- 동지하와 공동구 연결부위
덕트 및 트레이 설치도
- 덕트와 트레이내 케이블
포설도
- 보일러실과 중간기계실
- 보일러실과 중간기계실내의
트레이, 덕트 및 배관 설치도
- 보일러실과 공동구 연결부위
덕트 및 트레이 설치도
- 보일러실내 전등 설치위치
■ 견본시공
- 공동구의 한 구간을 견본시공한
후 트레이, 덕트 및 부속류의 설치규격과 시공의 적정성여부를 감독자(감리원)에게
확인을 받아야 한다.
■ 시공전협의
시공사진1
- 아래에 명시된 부위에 트레이
및 덕트를 설치할 때에는 옥외기계 수급인과 사전협의를 하여야
한다.
- 공동구내 좌측 또는 우측
사용 여부
- 공동구 및 동내부의 교차부위
- 지하주차장, 중간기계실
및 보일러실
■ 보관
및 취급
- 트레이, 덕트 및 강제전선관과
부속품은 적재틀과 보관대를 사용하여 보관하고,녹슬지 않도록 취급하여야
한다.
시공사진1
- 알루미늄 트레이 운반시 제품에
손상이 없도록 품목별로 포장하여야 한다.
![](flo01e.gif) ![](flo01e.gif) 자재부문
![](flo01e.gif) ![](flo01e.gif) ......................................................................................................................................................
■ 래크
및 지지금구
- 공동구내에서 래크를 고정할
때에는 직경12㎜앵커볼트를 사용한다.
- 공동구(변전실, 동지하 미포함)에
설치하는 U찬넬 규격은 41×41×2.6t를 사용한다.
- 래크의 재질은 일반주철용 압연강재이며,
KS D 8308 용융아연도금에 적합하게된 제품이어야 한다.
- 4각와셔, 홀다운클램프 및 삼각대
등의 지지금구는 KS D 8308 용융아연도금에 적합하게 도금된 제품이어야
한다.
■ 행거
- 행거에 사용되는 인서트, 앵커로드
및 U찬넬의 규격은 설계도면에 따른다.
- 인서트 및 앵커로드는 전기아연도금을
한 제품, U찬넬은 용융아연도금한 제품을 사용한다.
■ 케이블
트레이 공동구트레이 공동구트레이자료사진모음 변전실트레이 변전실트레이자료사진모음
펀치형트레이 지하주차장트레이자료사진모음 3D개요도
- 알루미늄 트레이
- 알루미늄 트레이의 사이드레일(Side
rail) 및 렁(Rung)의 규격은 다음과 같다.
구
분 |
M |
W |
T |
폭
350mm 이하
|
사이드레일(side
rail)
|
60
이상
|
20
|
2.0 |
렁(rung)
|
15
|
30
|
1.5
|
폭
400mm 이상 |
사이드레일(side
rail)
|
60
이상
|
30
|
2.5
|
렁(rung)
|
15
|
30
|
2.0 |
- 알루미늄 트레이의 재질은
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재 A 6063 S-T5에
적합한 제품에 KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극
산화 피막처리한제품이어야 한다.
- 사이드레일(Side rail)과
렁(Rung)의 결합은 용접(Welding), 탭핑(Tapping), 나사(Screw),
리베팅(Riveting) 및 압축접속으로 하며, 외부압력 및 충격
등으로 인한 결합부위의 풀림 및 뒤틀림이 없도록 하 여야 한다.
- 철재 용융아연도금 트레이
- 재질은 철재에 KS D 8308
용융아연 도금에 적합하게 도금된 제품이어야 한다.
- 철재 트레이의 사이드레일(Side
rail) 및 렁(Rung)의 규격은 위표와 같다.
- 부속품 : 박스콘넥터(Box connector)
및 트레이 조인트콘넥터(Joint connector)의 재질은 용융아연도금
철재나 알미늄을 사용하며, 크기 및 규격은 설계도면에 따른다.
■ 금속
덕트
- 재질 등
- 재질은 두께 1.6㎜인 아연도
철판 또는 동등이상의 세기를 갖는 금속제의 것으로 견고하게
제작한다.
- 내면은 전선의 피복을 손상시키는
돌기가 없어야 한다.
- 내면 및 외면에는 산화방지를
위하여 아연도금 등으로 피복하여야 한다.
- 덕트의 굴곡개소 및 분기개소는
90°각도로 제작할 수 없으며, 45°각 이하 또는 원형으로
제작하여 소정의 각도를 얻도록 하여야 한다.
- 금속덕트의 수직설치 부위는
덕트내부에 케이블을 지지 할 수 있어야 한다.
- 부속품
- 커버클램프(Cover clamp)는
스테인리스 강판 두께1.5㎜이상의 제품을 사용한다.
- 수평찬넬에 덕트를 고정할
때는 12Φ 둥근머리 볼트 및 너트를 사용하고, KS D8304 전기아연도금한
제품이어야 한다.
- 박스콘넥터(Box connector)
및 사이드콘넥터(Side connector)는 아연도금 등으로 피복한
철재나 알루미늄을 사용한다.
■ 배관
등
- 배관, 박스 및 부속품
- 배관 KS C-8401에 적합한
후강규격의 아연도 전선관을 사용하며, 전선관용 부속품은 KS
C 8460에 적합한 후강규격을 사용한다.
- 공동구 전등전열용 박스는
KS C 8461에 적합한 주물제를 사용한다.
- 배관 및 박스의 종류 및
크기는 설계도면에 따른다.
- 배관은 배관공사 섹션에
따른다.
- 지지금구
- 공동구내 박스부착용 철판은
150㎜×200㎜×2.3t 규격 이상을 사용하여야 한다.
- 도장은 KS M 5311의 2종에
적합한 광명단을 사용하여 내·외부에 1회를 칠한 후,
KSM 5335에 적합한 은분을 사용하여 2회를 칠하여야 한다.
- 철판을 기계용 찬넬에 고정할
때는 U-볼트 및 너트를 사용하고, 전기아연도금제품을 사용한다.
■ 배선
- 배선의 종류 및 크기는 설계도면에
따른다.
- 배선은 배선공사 섹션에 따른다.
■ 덕트
분기용 박스
- 공동구의 교차구내 약전용 와이어덕트
분기에 사용하는 박스는 철판두께 1.6㎜이상을 사용하고 크기가
300㎜×300㎜×300㎜이상은 뚜껑을 설치하며, 앵글(30㎜×30㎜×3t)
로 보강하여야 한다.
- 도장은 KS M 5311의 2종에 적합한
광명단을 사용하여 내·외부에 1회를 칠한 후, KSM 5312의
1급에 적합한 지정색의 조합페인트를 사용하여 2회를 칠하여야 한다.
■ 배선기구
- 배선기구의 종류 및 용량은 설계도면에
따른다.
- 배선기구는 배선기구 섹션에
따른다.
■ 조명기구
- 조명기구의 형태는 설계도면에
따른다.
- 조명기구는 옥내조명설비 섹션에
따른다.
- 리셉터클 고정용 목대는 KS C
8314에 적합한 제품을 사용하며, 재질은 단단하고 충분히 건조한
것을 사용한다.
![](flo01e.gif) ![](flo01e.gif) 시공부문
![](flo01e.gif) ![](flo01e.gif) ......................................................................................................................................................
■ 래크설치
- 앵커볼트
- 앵커볼트 설치용 구멍뚫기는
앵커볼트의 규격에 적합한 깊이 만큼만을 수직수평이 되도록
하여야 한다.
- 앵커볼트를 설치할 때에는
구조체에 충격을 가하지 않도록 하고, 튼튼하게 고정 시켜야
한다.
- 래크 및 지지금구
- 앵커볼트는 수평거리 2m마다
수직찬넬상하로 2개소 이상, 500㎜간격으로 설치되어야 한다.
- 수직찬넬은 공동구 경사면에
수직으로 설치하고 앵커로드, 4각와셔, Lock와셔 및 너트를
1식으로 견고하게 고정되어야 한다.
- 수평찬넬의 길이에 따른
지지보강은 다음과 같아야 한다.
- 550㎜이하 : 수직찬넬에
수평찬넬을 상하로 스프링 너트로 고정한다.
표준상세도1 시공사진1
- 550㎜초과 650㎜이하
: 수직찬넬에 수평찬넬을 상부로 스프링 너트로 고정하고
하부는 삼각대로 보강한다.
표준상세도1
시공사진1
- 650㎜초과 : 수직찬넬을
양쪽에 설치 고정하고, 통로쪽에 삼각대로 보강한다.
표준상세도1 시공사진1
- 수평찬넬간의 간격을
전력용은 200㎜, 약전용은
250㎜및 전화용은 300㎜로
하며, 현장여건에 따라 공사감독자(감리원)와 협의 조정할
수 있다.
- 사용하지 않은 앵커
구멍은 정교하게 모르타르로 마감하여야 한다.
- 행거 및 지지금구
- 천정에서 U찬넬까지의 길이는
아래사항을 표준으로 하고 현장여건에 따라 공사감독자(감리원)와
협의 조정할 수 있다.
장
소 |
길
이 |
관리동 |
750
mm
|
아파트
PIT |
600
mm
|
중간기계실 |
600
mm
|
지하저수조 |
600
mm
|
공동구 |
200
mm
|
기타 |
600
mm
|
- 앵커로드 및 U찬넬의 절단부위는
녹슬지 않도록 아연도료를 칠하여야 한다.
■ 트레이
및 덕트 설치 공동구트레이
|