공정 |
체크항목 |
LG 시스템 에어컨 설치 품질 평가표 A등급(90점 이상), B등급(80점~89점), C등급(70~79점), D등급(60~69점) |
비고 |
현장 및 설치자 정보 |
1.지역 및 현장명 : 완공도면(유, 무) LG MV 데이터(유, 무) 2.현장 주소 및 담당자 전화 : 3.현장 진행 단계 : 4.감리사 성명 : 5.시공업체명 : 6.시공 담당자 명 : 전화번호 : 7.설치 장비 현황(모델명 및 수량) 실외기 : 실내기 : 솔루션 : 중앙제어기, 유선리모컨 8.모범사례 유, 무 9.종합 점수 : ( )점 - 60점 미만 불합격(단, 치명적인 불량이 발생시에는 점수와 관계없이 불합격 처리한다.) |
|
평가내역 |
시공도 (10점) |
실내기 공사 (5점) |
실외기 공사 (25점) |
배관공사 (40점) |
전기공사 (10점) |
시운전 (10점) |
|
|
|
|
|
|
공정 |
체크항목 |
구분 |
점검 내용 |
판정 결과 |
시공도 (10점) |
시공도 작성 |
(2점)실외기 설치 공간 확인 |
실외기는 인접도로 , 보행자 , 인접건물에 영향을 미치지 않은가? |
합격/ 불합격 |
주방배기 , 정화조 배기 , 화장실 배기 등은 실외기 흡입구에서 이격설치하였는가? |
실외기 운전소음이 인접건물에 영향을 미치지 말아야 하며 필요시 방음벽 설치가 필요한가? |
실외기의 진동이 직하층 또는 인접실에 전달되지 않도록 설치하였는가? |
실외기 실 내에 설치시 루버 개구율은 실외기 풍량/ 풍속을 고려하여 충분히 확보하였는가? |
실외기 실의 루버형상은 와류가 일어나지 않는 형상인가? |
지상에서 3m이상 설치시 별도 구조물 법규에 의한 검토를 하였는가? (실외기 설치대를 별도로 제작) |
(3점)전원/ 통신/ 배관 계통도 구비 확인 |
현장에 도면이 비치되어 있는가? 시공도면에 준하여 작업하는가? 장비 입고시 모델명, 분지관, 배관길이 및 고저차 등이 설계 기준에 맞는가? |
합격/ 불합격 |
(3점)배관 길이 고저차 통신거리 제한 |
실외기~실내기 최장 배관길이 ( )m, 총배관길이 ( )m, 실외기~실내기 고저차 ( )m, 실내기간 고저차 ( )m, 통신선 거리( )m 등 설계 기준을 준수하였는가? |
합격/ 불합격 |
(2점)MULTI V 모델별 최대 접속 가능 실내기 대수 |
실외기 모델 별 접속 가능 실내기 및 조합 비율은 얼마인가? = 실내기 총 냉방능력 합계(kW)/ 실외기 냉방능력 실외기 모델명 : , 접속된 실내기 조합 대수 ( )대 |
( )% 합격/ 불합격 |
부하계산, 배관 거리 및 고저차 조건에 따라 최대 접속 가능 비율은 최대 130%미만으로 조합되었는가? |
합격/ 불합격 |
배관공사 (40점) |
냉매배관공사 (단열공사 포함) |
(2점)슬리브 타공 상태 |
가스관 기준 : 6.35 ~ 31.75 보온재 두께 19T , 38.1 ~ 44.45 보온재 두께 25T |
합격/ 불합격 |
액관 기준 : 6.35~9.52 단열재 두께 9T , 12.7 ~22.22 단열재 두께 : 13T |
(가스관경 + 단열재두께X2) + (액관경 + 단열재두께X2) + 20mm (여유율) |
슬리브 관경은 배관경 보다 20mm 여유율을 확보함 [배관경 : 보온재 , 전원/통신포함] |
(2점)동관 보관 상태 |
KSD 5301 규격 동등 이상 사용하였는가? |
합격/ 불합격 |
동관내 캡이 있어도 이물오염심하니 뚜껑 개봉하여 오염되지 않은 배관을 사용하는가? |
동관 끝에 캡을 씌우지 않은 동관은 사용불가, 모래 및 먼지에 방치된 동배관은 질소로 가압 청소해도 사용불가 |
배관에 수분없을 것 , 내부에 찌꺼기가 없을 것 , 냉매 누설되지 않을 것 |
치수 배치를 하여 조정이 용이한 배관이 되도록 할것 |
동관 절단은 전용 파이프 커터를 직각으로 사용할 것 |
(2점)동관 작업 상태 |
동관 절단후 필히 스크레이퍼로 내면의 버[Burr] 를 제거하였는가? |
합격/ 불합격 |
-. 쇠톱 , 그라인더로 작업 불가 |
배관경에 따른 벤딩 반경의 한도를 준수하고, 꺾임이나 눌림이 없는가? |
확관 길이는 연관일 경우 10mm 이상으로 함 |
후레아 용접 , 맞대기 용접은 절대 금지함 |
배관경에 따른 후레아 토크를 누설이 되지 않도록 체결하였는가? |
(2점)배관 지지 상태 |
수평 냉매배관 지지 행거 간격은 Φ9.52이하는 1~1.5 m 이내, Φ12.7이상은 1.5~2m이내로 하였는가? 수직 냉매배관 지지 행거 간격은 2.5M 이내로 하였는가? |
합격/ 불합격 |
배관 지지시 , 전원선 과 통신선은 최소 50mm 이상, 타 전기설비와는 300mm 이상 이격하였는가? |
수평 배관 고정용 행거 간격 약 1~1.5M 고정, 수직 배관 고정용 행거 간격 약 2.5m 고정 실내기 제품 고정은 세트앙카 공사, 배관 고정은 스트롱 앙카 공사 |
수평 혹은 수직 배관 지지시 행거 , C 채널 ,U밴드 , 다운스토퍼로 고정시에 단열재 수축되지 않은가? |
(5점)질소통과 용접 |
배관 용접 시 반드시 질소 가스를 통과 시키면서 용접하는가? [0.05 kgf/cm2] |
합격/ 불합격 |
(4점)분지관 설치 상태 |
수평 설치시 분지관이 수평이 되도록 하였는가? |
합격/ 불합격 |
수직 설치시 ±3도 이내에 수직이 되도록 설치 하였는가? |
분지관 ~ 분지관 이격거리, 분지관 ~ 실내기 연결부, 분지관 ~ "ㄱ"엘보 : 최소 500mm 이상 이격하였는가? |
(2점)실외기간 연결분배기 |
반드시 수평설치, 액/가스관 모두 단열 확인하였는가?(단, 제품 내부 설치 시 액관만 단열) |
합격/ 불합격 |
(4점)단열재 및 단열 공사 |
단열재 두께 선정은 설계/ 설치 기술자료에 명기한 대로 사용하였는가? |
합격/ 불합격 |
※ MULTI V 모델, 인버터 냉난방 모델은 액관/ 가스관 모두 EPDM으로 시공한다. ☞ 상세 기술자료집 참조 |
※ 정속형 냉난방 모델 및 냉방전용 모델(MPS, 인버터 포함)은 액관/ 가스관 모두 PE로 아래 두께 이상으로 시공한다. ☞ Φ6.35, Φ9.52 : 8T, Φ12.7~ : 10T |
배관 "ㄱ" Fitting 부분 단열 하였는가? |
(2점)배관 식별 표 부착 |
실외기 모델/ 위치, 혹은 실내기 모델/ 위치를 배관에 표기하여 유지보수 가능하도록 배관 식별표 부착하였는가? |
합격/ 불합격 |
(2점)기밀 시험 |
질소압력 28~30kg/cm2 [2.84 Mpa]이상으로 최소 24시간 이상 실시하였고, 배관 기밀이 유지되는가? |
합격/ 불합격 |
(5점)진공 작업 |
진공 완료 후 냉매를 주입하기 전에, 반드시 진공게이지를 사용하여 진공도를 확인하였는가? |
합격/ 불합격 |
Multi V 전모델 시운전 前 진공도 : 5 torr에서 추가 1시간 동안 진공 작업을 하였는가? |
※ 일반 SAC 모델(싱글, 멀티 포함) 진공도 : 0.5 torr에서 추가 1시간 |
단 고저압 공통관은 0.5 torr/500micron 이하로 확인하였는가? |
(2점)스트레이너 설치 |
실외기에서 2m 이내에 액관/가스관 에 스트레이너를 설치하였는가? |
합격/ 불합격 |
배관 트레이 내부에 스트레이너 설치시는 배관트레이 커버에 스트레이너의 설치위치를 표시하였는가? |
드레인 배관 공사 (단열공사포함) |
(2점)개별드레인 |
하향 구배 1/50 ~ 1/100 으로 설치하여야 함 |
합격/ 불합격 |
드레인 지지 행거 간격은 Φ22.2 이하는 1~1.5m 이내로, Φ25.4 이상은 1.5~2m 이내로 하였는가? |
드레인 펌프가 없는모델, 천장 매립덕트 모델은 필히 U-Trap , P-Trap을 설치하는가? |
실내기 제품에서 유연호스를 연결하는가? 꺾임은 없는가? |
드레인 단열재는 난연성 아티론 보온재 10t 이상을 사용하는가? |
(2점)공동드레인 |
실내기 용량 합계 8HP : 외경 32mm,20HP 외경 40mm,40HP 외경 50mm,60HP 외경 60mm,그이상 100mm |
합격/ 불합격 |
통기용 배관 [Air Vent] 설치하였는가? |
개별 드레인을 공동 드레인과 연결시 반드시 수직 입상으로 설치하고, 45 ~60 도 의 각도로 경사지게 설치하여 공동드레인 에서 개별실내기로 응축수 역류 방지하도록 설치하는가? |
드레인 단열재는 난연성 아티론 단열재 10t 이상을 사용하였는가? |
(2점)시공 배관경 확인 |
냉매배관경 |
배관계통도에 따른 적정 냉매 배관경으로 설치하는가? |
합격/ 불합격 |
실내기 공사 (15점) |
실내기/ 배관 설치공사 공통 사항 |
(4점)이격 거리 |
전원선 통신선 이격거리 준수 50mm 이상 이격하는가? |
합격/ 불합격 |
타 전기 설비 전원과의 이격 거리 준수 300mm이상 이격하는가? |
수평 배관 고정용 행거 간격 약 1~1.5M 고정, 수직 배관 고정용 행거 간격 약 2.5m 고정 실내기 제품 고정은 세트앙카 공사, 배관 고정은 스트롱 앙카 공사 |
(2점)실내기 설치 공간 확보 |
벽걸이형/액자형/액자형 와이드/ 액자형 디럭스 |
실내기 설치 공간은 흡입/ 토출 기류가 원활하도록 좌우 상하를 고려하여 설치 하는가? |
합격/ 불합격 |
매립덕트 |
취출/흡입에 소음이 우려되는 장소에 표준 소음 챔버를 사용하였는가? |
합격/ 불합격 |
(5점)점검구 |
매립 덕트 점검구 크기 |
구분 |
제품 SIZE |
서비스 가능 전체 점검구 크기 |
천장속고1000mm 이하는 최소 2개소 이상 확보 (주거 공간에는 제품 크기의 가로 × 세로 이상 점검구 설치) |
※천장속고1000mm 이상은 최소 1개소 이상 확보
합격/ 불합격 |
가로 |
세로 |
LRB-()52AB |
932 |
450 |
최소 450 X 450 이상 |
LRB-()60AB |
LRB-()72AB |
LRB-()83AB |
1232 |
450 |
최소 450 X 450 이상 |
LRB-()110AB |
LRB-()145AB |
1292 |
680 |
최소 450 X 450 이상 |
4Way 카세트 |
천장 마감이 낱장 텍스 구조인 경우 : 점검구 불필요 |
천장 마감이 석고보드 구조인 경우 : 제품 서비스를 위한 최소 점검구 확보 (최소 350×350 이상) |
1Way 카세트 |
필요시 4Way 카세트 기준으로 점검구 확보 할 것 |
(2점)실내기 설치 |
실내기 수평 |
수평계 사용하여 실내기 수평 여부를 확인하는가? |
합격/ 불합격 |
통신선/전원선 연결부 |
실내기 통신선/전원선 연결부 마무리를 Ring Terminal로 사용하여 견고히 설치 하였는가? |
유연 호수 연결부 |
드레인 연결 호수 연결부가 조임, 꺾임, 본드 접착 상태, 담수 테스트 실시 여부를 확인하였는가? |
F/DUCT 꺾임 |
F/DUCT 찌그러짐, 꺾임, 연결부 마무리 상태를 확인하였는가? F/DUCT 고정용 행거 간격 1~1.5M 고정 매립덕트 챔버 연결부 500mm 이내에 행거 설치 |
점검구 설치 |
매립덕트 점검구 설치 확인, 매립덕트 필터 점검 및 서비스 가능 여부 확인하였는가? |
디퓨져/천장 TEX 간격 |
디퓨져 와 천장 TEX간 이격(공차) 없이 설치하였는가? |
결로 현상 확인 |
디퓨져, 제품 본체, 배관 결로가 발생하지 않는가? |
2차 기밀 TEST |
실내기 연결후 2차 기밀 TEST 확인하였는가? [최소 24시간] (10kg/cm2 →10분후 20kg/cm2 → 12~15분후 28~30kg/cm2) |
(2점)리모컨 설치 |
유선 리모컨 연결 |
유선 리모컨 부착시 3P 결선 확인(극성에 주의)하였는가?, 추운 지역은 냉난방용 유선리모컨은 온도 감지를 위해 벽에 부착하였는가? |
합격/ 불합격 |
기본 설정 변경 |
유선 리모컨의 3가지 기능(온도센서 감지, 고천정/저천정, 개별 및 그룹제어 기능)을 현장 상황에 맞게 설정 확인하였는가? |
합격/ 불합격 |
실외기 공사 (15점) |
(5점)설치시 유의점 |
SVC 공간 |
필요 SVC 공간 확인하였는가? (C/box 오픈/클로즈 방식인 경우 전면 : 750mm 필요, 후면 : 250mm 필요) |
합격/ 불합격 |
(10점)실외기 설치 |
진공도 |
Multi V 전모델 시운전 前 진공도 : 5 torr에서 추가 1시간 이상 |
합격/ 불합격 |
※ 일반 SAC 모델(싱글, 멀티 포함) 진공도 : 0.5 torr에서 추가 1시간 이상 |
단 고저압 공통관은 0.5 torr/500micron 이하로 확인하였는가? |
합격/ 불합격 |
O or Y ring 사용 여부 |
실외기 R,S,T,N 전원선 결선시 O or Y ring 사용 확인하였는가? |
합격/ 불합격 |
기초 설치대 수평/방진고무 |
실외기 기초 설치대 수평, 방진고무 사용 확인하였는가? |
합격/ 불합격 |
배관 tray/ 전선관 |
배관 및 전선 tray 설치 여부 확인하였는가? |
합격/ 불합격 |
①기초패드 200mm + 방진패드 10T , ②승인 설치대 ③H빔 + 기초패드 200mm + 방진패드 10T |
전선관은 난연 CD , 일반 CD , 금속가요전선관을 현장 여건에 맞추어 설치하였는가? |
합격/ 불합격 |
질소통과 용접 |
배관 용접시 반드시 질소 통과하면서 용접(0.05kgf/cm2)하는가? |
합격/ 불합격 |
고저압 공통관 단열 |
고저압 공통관 단열 확인하였는가? (제품 내부 설치 시 액관만 단열) |
합격/ 불합격 |
실외기간 연결분배기 |
수평설치 , 액/가스관 단열확인하였는가? (제품 내부 설치 시 액관만 단열) |
합격/ 불합격 |
에어가이드용 철망 |
에어가이드 설치하였고, 보호 철망도 부착하였는가? |
합격/ 불합격 |
전기공사 (10점) |
전기공사 확인 (7점) |
실외기 전원선 |
설계설치 기술자료에 따른 모델별 전원선 굵기를 사용하였는가? |
합격/ 불합격 |
실외기 접지선 |
기술 자료집에 근거한 접지선 굵기를 선정하였는가? |
실외기 차단기 |
설계설치 기술자료에 따른 모델별 적정 누전차단기를 사용하였는가? |
실내기 전원선 |
연결실내기 총 용량 30HP 미만 제품 : 주전원선 CV 3.5㎟ 3C / 분지선 CV 2.0㎟ 3C |
합격/ 불합격 |
연결실내기 총 용량 30HP~50HP 제품 :주전원선 CV 5.5㎟ 3C / 분지선 CV 2.0㎟ 3C |
연결실내기 총 용량 50HP 이상 제품 : 주전원선 CV 8㎟ 3C / 분지선 CV 2.0㎟ 3C |
실내기 차단기 |
연결실내기 총 용량 30HP 미만 : 30A , 2선 , 30mA 0.1초 이하 동등 이상 사용 |
합격/ 불합격 |
연결실내기 총 용량 30 ~ 50HP 미만 : 50A , 2선 , 50mA 0.1초 이하 동등 이상 사용 |
연결실내기 총 용량 50HP 이상 : 60A , 2선 , 60mA 0.1초 이하 동등 이상 사용 |
통신선 |
실내외기 통신선 [ Included 485 통신] 은 CVV-SB 1.25㎟ 2C 사용하는가? |
합격/ 불합격 |
유선리모컨선 |
일반설치 |
10M 미만은 AWG 22 3C [ 0.33㎟ 3C ] 를 사용, 초과되는 부분은 AWG 18~20 3C [0.51㎟ ~ 0.82㎟ 3C] 결선 |
합격/ 불합격 |
그룹제어 |
그룹제어 시에는 10M 미만은 AWG 22 3C [ 0.33㎟ 3C ] , 초과되는 부분은 AWG 18~20 [ 0.51㎟ ~ 0.82㎟ 3C ]을 사용함 [ 단 유선리모컨은 100M 를 초과할 수 없음] |
전선관 |
설치조건 |
전선관 [ 전원선 / 통신선 ] |
특수장소 :
변전실,ELEV실 등 고압 전류 발생 장소를 말함 |
합격/ 불합격 |
옥외노출 (트레이적용) |
난연CD관 |
천장 속 |
비트매립 |
콘크리트매립 |
일반CD관 |
땅속매립 |
ELP 지중선관 |
특수장소 |
금속 가요 전선관 |
전기 공사 확인 사항 (3점) |
인입 전원 체크 |
R-S-T간 전압 변동 & R-N, S-N, T-N의 전압변동은 정격전압의 10% 이내로 만족하는가? |
합격/ 불합격 |
신축건물이나 기존건물 에 따라 전기사용 신규신청, 증설등에 에어컨 수전용량 반영 여부를 검토하였는가? |
3상 4선 380V 60Hz 인입을 확인하였는가? |
|
접지관련 |
멀티브이는 인버터 제품이므로 타 기계에 영향을 미치지 않게 하고 , 또한 누설전류에 의한 제품외관이 대전된 전하를 방전하기 위한 접지를 필히 확인하였는가? |
합격/ 불합격 |
3 종 접지공사를 필히 실시하되 접지선은 가스관, 수도관 ,전화등의 접지선과 연결하지 않았는가? |
통신 실드선은 실외기에서만 일점접지를 하였는가? -.실내기끼리 혹은 I-G/W 끼리 연결하는 통신선의 실드선은 실드선끼리 연결 후 절연처리하였는가? |
피뢰침 |
피로침에 의한 에어컨 보호 설계는 권장사항으로 , 낙뢰로부터 보호되는 장소에 에어컨이 설치하는가? |
합격/ 불합격 |
시운전 (10점) |
(2점)냉매 추가 충진 |
추가냉매충진량 |
액관 길이에 따라 추가 냉매 충진량 계산을 하여 냉매를 전자 저울에 달아 정량에 맞게 주입하는가? |
합격/ 불합격 |
보정계수/ 기본냉매량 |
설치 완료한 실외기 모델별 기본 냉매량과 보정계수를 적용하여 냉매 충진 하는가? |
※ 시운전에서 냉난방 성능을 맞추기 위해서 총 냉매량의 10% 범위내에서 냉매량 조절은 가능함 [MV로 시운전 반드시 확인필요] |
충진방법 |
냉매는 반드시 저압관으로 충진하는가? |
겨울철에는 실외기를 냉방 강제 운전후 냉매 저압관으로 충진하는가? |
냉매 주입시 Gas 상태로 주입되도록 하는가? |
(3점)실외기 라벨 부착 |
배관계통도/ 냉매량 |
배관계통도를 부착하였는가? |
합격/ 불합격 |
설치자 실명 |
설치점 전화번호 및 설치자 성명, 연락처를 실외기에 부착하였는가? |
합격/ 불합격 |
(5점)MV 프로그램 |
정상 판정 |
LG MV 프로그램으로 정상 데이터 판정은 기술자료집을 참조하여 판정한 결과는? |
합격/ 불합격 |
판정 의견 |
시간을 추가? |
상위 컨트롤러 |
적용 솔루션 별로 적용모델 , 필요 인터페이스Unit 수량 이 현장과 맞는지 확인하였는가? |
합격/ 불합격 |
유선리모컨은 최장 길이 100m 초과 할 수 없음 |
실내기 통신선, 유선리모컨 선 등은 선 굵기가 얇으므로 필히 통신선 연결부분은 단자대를 이용하여 결선 하였는가? |