정전시 대처요령

 

건물의 수변전 설비에 따라 조금씩 틀리겠지만, 보통 비슷합니다.

 

◈ 일단 정전이 되면 발전기는 자동으로 기동되어 공용부에 전기를 공급합니다.

 

◈ 차분한 마음으로 당황하지 말고 다음사항을 시행합니다.

 

① VCB 판넬에 보면 UVR(부족전압 계전기)이 작동되어서 계전기에 노란색 표시가보이고 UVR램프가 점등되며 부져도 울립니다. 우선 시끄러우니까 부져스톱(BZ STOP)시키고 대기합니다.

 

② 그 사이에 시간이 되면 한전에 전화해서 왜 정전이 되었는지, 복전은 언제쯤 되는지 물어보고 전기선임자에게 보고합니다.

 

③ 복전이 되면 VCB판넬에 있는 VS(전압계 전환스위치)를 돌려가며 전압계에 R, S, T상 모두에 22.9㎸가 들어오는지 확인합니다.

 

④ 전압에 이상 없으면 UVR(부족전압계전기)밑에 있는 막대기를 위로 밀어 올립니다. 그러면 노란색 표시가 사라집니다.

 

⑤ 리셋(RESET)버턴 스위치를 누르면 UVR 램프가 소등 됩니다.

 

⑥ VCB 판넬의 훅 레버 스위치를 살짝 앞으로 당기면서 오른쪽(ON)으로 돌리면 VCB가 ON되면서 복전이 됩니다.

 

⑦ 잠시 후 발전기는 자동으로 꺼집니다. 자동으로 끄지지 않을 경우 수동으로 끄시면 됩니다.

 