4000m터널방재설비/소경피소/소무비 비비비유 옥자제연물/ 소화기구/무통설비 및 비상조명등(500)/ 비상경보/비상방송/비상콘센트/유도표지판(500~1000)/옥내소화전/자동화재탐지설비/제연설비/연결송수관(1000~3000)/물분무설비(3000이상)/ |
가스계소화시스템에서약제에대한설계농도도달시간/응대구약/응답시간/대피시간/구획조성을 위한시간/약제방출시간 |
가압송수장치(고가수조,펌프,압력탱크방식)의 장단점/ 비신부적저방/ 비상전원/신뢰성/부대시설/적용제한/저장제한/방수압력감소 |
가압송수장치설치기준/동화방전 압순수 물충압표내압/ 동결방지/화재침수우려x/방수압,방수량/펌프는전용/연성계,압력계/성능시험배관/순환배관/기동용수압개폐장치/압력쳄버100L/물올림장치용량100리터/충압펌프설치,최고호스접결구자연압+2,누설량이상/내연기관사용시 축전지 설비 갖출것/옥외소화전펌프표지/펌프압력P=P1+P2+P3+2.5(낙차,배관,호스마찰) |
간이SP설비의설치기준/장수방배간수송비 /설치장소/수원/방수압력/배관및밸브/간이헤드/수신기,감지기,음향장치/송수구/비상전원 |
간이SP설치대상/다근합1501000100/ 다중이용업소 바닥면적 150m2이상/주용도가 근린생활시설 연면적 1000m2이상/교육연구시설내 합숙소로서 연면적100m2 이상인 장소 |
개방형sp방수구역결정방법/하하50일제출입표지/ 하나의방수구역,2개층x/하나의 방수구역마다 일제개방밸브 둘것/1구역당 설치헤드수 50개이내/일제개방밸브설치위치0.8~1.5m/출입문0.5x1m/일제개방밸브실표지 |
거실제연경계구역/하하1000하66거통내제제/ 하나의경계구역은2개층x/하나1000m2/하나경계구역60m원내/거실과통로는 상호제연할것/통로의 제연구역은 보행거리60m이내/제역경계벽은 내화,불연재료,기밀성/제연경계 폭60cm,수직거리 2m이하/제연경계 하단은 흔들리지 않고, 가동식인 경우는 급속하강으로 인명위해 없을것 |
거실제연 에서FAN동력(kw)=PtQ/(ηx102)xk |
부속실제연에서FAN동력(kw)=PtQx1.15/(ηx102)xk 덕트의 누설 15%를 가산해 주어야 한다.-법규내용임 |
부속실제연에서 수직풍도 관통부 댐퍼설치기준/ 두평개기탈감공실/ 두께1.5mm강판/평상시close/개폐여부제어반에서확인/기밀상태수시점검 구조/댐퍼정비위해 이,탈착구조/화재감지기와연동댐퍼개방/수직공기흐름에 지장x/실제개구부크기는 |
기계포=공기포(단백포,합성계면활성제,불화단백,수성막포)비교/유열동안부고장/ 내유성/내열성/유동성/안정성(파포성)/부패,변질/고발포/사용장소(일반,내한,초내한용) |
노즐에서유량 Q[lpm]=0.654D2루트P D[mm], P[kg/cm2] |
다중이용업소/소방기/소비휴비가피/비방내보/영누피/ 소화기or자동확산소화용구/비상조명등or유도등유도표지/휴대용 비상조명등/비상경보설비or비상방송설비/가스누설경보기는 주방이나 난방시설에//피난기구는 외부 면하는 개구부에설치/주출입구 반대방향에 비상구/내화구조시 방화문/내부 계단통해 2개층 출입시 층마다 외부 출입구/보일러실은 방화문/영상음향차단장치/누전차단기/복도,통로에 피난유도선 |
대형수동소화기기준/포강물 분할이 268235/ 기계포20L,강화액60L,물소화기80L, 분말20kg,할로겐30kg,이산화탄소50kg 수평거리소형20m,대형30m |
도어팬 테스트 시험절차/ 자료준비,도면,시방,설계서/설계자료검토/도어팬설치전,온도,압력,풍속측정/도어팬설치/가압,감압시험/정밀도검증/시험 결과분석/시험종결/기밀성보완 |
물분무헤드와 전기기기간의거리 /유치한일 오사빨일 리리 이치로 /66KV이하,77,110,154,181,220,275 이하/ 70, 80,110,150,180,210,260cm이상 |
물분무헤드의 설치제외/고운물/ 고온의 물질,증류 범위가넓어 끓어넘치는물질/운전시 표면 온도가 260도이상으로 손상우려의 기계장치/물과 심하게 반응 또는 위험물질 생성 |
옥내소화전 방수구 설치제외 장소/옥내 냉고발야식/ 냉장,냉동창고/고온의 노설치,물과격렬반응/발전소,변전소등 전기시설/야외음악당,야외극장/식물원,수족관,목욕실,수영장등 ☞ 냉장고 상한야식 식약청에 고발 |
SP헤드설치제외장소/계통발병천펌보현냉고불/계단실 옥외 개방복도/통신기기실/발전실변전실/병원의 수술실/천장 반자불연재/펌프실/아파트 세대별 보일러실/20m이상 현관 로비/냉동창고,냉장창고/고온의노/불연재료 정수장 오물처리장 등 |
이산화탄소분사헤드설치제외/전시장 방나니/ 전시장등 다수인이 출입 통행하는 통로 및 전시실/ 방재실, 제어실등 상시 근무하는장소/ 나트륨 칼륨 칼슘 등 활성금속물질/ 니트로셀룰로스,셀룰로이드제품 등 자기연소성물질 저장취급장소 ☞ 전시장의 방이 복잡하다 |
청정소화약제설치제외/허35소/ 사람이상주하는곳으로최대허용설계농도초과장소/ 제3류,제5류위험물사용장소 다만 소화성능이인정되는경우는제외 |
물분무헤드의수원/특차절케콘 1020101210 바바표투벨/ 특수가연물바닥면적10lpm/20분/ 차고주차장바닥면적20lpm/20분/ 절연유봉입변압기바닥면적제외표면적10lpm/20분/ 케이블트레이,덕트투영된바닥면적12lpm/20분/ 콘베이어벨트바닥면적10lpm/20분 |
미분무수시스템구분/고압시스템500psi/중압시스템175psi/저압시스템175psi이하 |
미분무수의무화방법/D선수충분/디플렉터형/선회류형/슬리트형/충돌형/분사형 |
미세물분무국내적용장소/변선지반가전/변압기실/선박엔진룸/지하철내공간/반도체공장내밀폐공간/가연성가스시설/고가장비의전산실 |
방유재/용분이주간배구/방유재용량1기:100%,2기이상:110%Qmax,/방유재분할,면적80,000m2이하,방유재내탱크수10기이하/이격거리,탱크지름15m이상이면탱크높이의1/3,15m이하시1/2/주위도로,방유재외면1/2이상 3m이상폭도로확보/간막이둑,0.3m이상~방유재높이-0.2m이하,용량은 탱크용량의10%이상/배수배관은 방유재관통(x),개폐밸브는 외부에설치/구조,방유재높이는0.5~3m,철근콘크리트,흙으로, 계단경사로는 50m마다 |
배관의감압방식/감전부고/감압밸브/전용배관/부스터펌프/고가수조방식 |
보조 고가수조 설치제외/지옥고가수10예/ 옥상없는경우/지하층만있는경우/고가, 가압수조로 가압송수장치/수원 지붕보다높은경우/건물높이10m이내/주펌프 동등 성능펌프를 비상전원에 연결설치(예비펌프) |
부속실의급기량=누설량+보충량= 0.827xAx√px1.25+kx(sxv)/0.6-Qo s:문의면적 v:방연풍속 0.5~0.7m/s |
부속실제연 차압 댐퍼 설치기준/차출입온기D화/ 차압수동설정기능,개구율자동조정기능/출입문이닫히기전에개구율자동감소/주위 온도,습도에 기능영향 없을것/기능 및 성능은 한국소방검정공사인증/댐퍼는 개구율 수동조절 가능구조/화재감지기에 따라 댐퍼개방 |
부속실 제연설비 감시제어반 기능/수감자담배송출/ 수동기동장치 작동여부에 대 한감시기능/ 감시 선로의 단선에 대한감시기능/급기구 개구율의 자동조정장치의 작동 여부에 대한 감시기능 /급기용 댐퍼의 개폐감시 및 조작/배출댐퍼또는 개폐기의 작동여부 감시,제어/급기송풍기 와 유입공기용 송풍기 감시 및 제어/제연구역 출입문의 일시적개방이나 고정의 해정에 대한 감시 및 조작 |
부식에영향을주는인자/용용유온피금가열/용존산소/용해성분/유속/온도/PH/금속조직/가공의 영향/열처리의 영향 |
부식의종류/전선간입찰갈까,응/전식/선택부식/간극부식/입계부식/찰과부식/갈바닉부식/응력부식 |
분말등가스계 수동식기동장치/전전조기표출비/ 전역방출;방호구역마다,국소방출;방호대상물마다/전기식기동장치;전원표시등/조작부바닥에서0.8~1.5m/기동장치 방출스위치;음향경보장치와연동/00설비기동장치라고표지/출입구부분에 기동장치설치/비상지연스위치설치 |
분말등 가스계 자동식기동장치/수기가전/ 자탐설비와연동,다음기준/자동식에는 수동식으로도 기동가능/전기식7병이상 저장용기;2병 이상에 전자밸브/가스압력식-내압25Mpa 견딜수 /기동용가스용기 안전장치 TP의 0.8배~1배.기동용 가스용기는 용적 1리터, CO2의양 0.6kg, 충전비1.5이상/기계식 가동장치는 쉽게 개방구조 |
분말소화배관설비/전아동15밸개부동굴20토균/ 배관은전용/아연도금강관/동관사용시최고압력1.5배/밸브는개폐방향표시/부속류는 동등이상/굴곡부위배관경 20배/토너먼트방식/가스 분말분리 안되게 균등하게배관 |
분말소화약제 1종/NaHCO3,2종/KHCO3, 3종/NH4H2PO4,4종KHCO3+(NH2)2CO |
분말소화약제의구비조건/내자비미 일부독경안/ 내습성/자유유동성/비고화경향/미세한입자/일정한 겉보기 비중/부식성과독성/경년기간이길고,안정성이좋아야한다. |
분말약제 저장용기 설치기준/ 방의온도 직방 3번체크 표지/ 방호구역 외의장소에 설치/온도 40도이하,온도변화X/직사광선, 빛물 침투 없는곳/방화문으로 구획된 실/용기간격3cm/저장용기와 집합관사이에 체크밸브/용기 설치된곳에 표지 |
소방법에의한 소방설비분류/소경피소소/ 소화설비/경보설비/피난설비/소화활동설비/소화용수설비/ 소화설비/소옥내외스물/소화기구(수동식소화기/자동식소화기/간이소화용구)/옥내소화전설비/옥외소화전설비/스프링클러설비/물분무등소화설비(물포리할청분강)/ |
경보설비/경자가비누단통/자동화재탐지설비및시각경보기/자동화재속보설비/가스누설경보기/비상방송설비/비상경보설비(비상벨설비및자동식사이렌설비)/누전경보기/단독경보형감지기/통합감시시설 |
피난설비/피유비휴/3피미구완공다구(피난교 피난밧줄 피난사다리 미끄럼대 구조대 완강기 공기안전매트 다수인피난장비그밖의피난기구)/방공인(방열복 공기호흡기 및 인공소생기)/유유표(유도등 및 유도표지/피난유도선)/비상조명등 및 휴대용비상조명등 |
소화용수설비/쌍화저/ 상수도소화용수설비/소화수조,저수조그밖의소화용수설비 |
소화활동설비/연연연무제비/ 연결송수관설비/연결살수설비/연소방지설비/무선통신보조설비/제연설비/비상콘센트설비/ |
|
소화배관시 그리드시스템 사용시 장점/유관순 소중/ 유수흐름이 분산 ΔP감소,헤드별 고른 압력분포/배관 막힘/순간 충격 분산/소화용수 가압장치 분산배치 가능/증축,개축시에 유리 |
소화수로서의 물의특성/냉방안비경질/ 냉각효과/방사형태다양/안정성/비압축성/경제적/질식효과 |
수리계산 절차 적용 배관내유속/사육십/ 옥내소화전유속4m/s/가지배관유속6m/s/ 그밖의배관10m/s이하 |
수리학에서3가지보존법칙/질에운/ 질량보존법칙-연속방정식/에너지보존법칙-베르누이/운동량보존의법칙 반발력=밀도x유량x속도차 |
수막노즐의종류/봉분편/ 봉상방수노즐/분무방수노즐/편평방수노즐 |
수조의 설치기준/점동수사조배표표 /점검편한곳/동결방지조치/수위계설치/고정식사다리설치/조명등설치/청소용배수밸브/전용수조표지/수조접속부에전용수조표지 |
스프링클러 방수밀도에 영향을 미치는 요소/스스스상급천/sp방수압,방수량/sp아암의 방향/sp가드의 유무/상향과하향의 방수모양/급수관경의 크기/천장과 디플렉터간의 거리 |
스프링클러용도별 헤드 수평거리=살수반경R/무기내려놔/ 일칠 이일 이삼 이오 삼이/무대부 특수가연물 저장취급1.7m/기타 비내화구주2.1/기타 내화구조2.3/래크식창고2.5/아파트3.2/ |
스프링클러감도범위/ 표준형350RTI,열전도계수C:2/SPECIAL80RTI,열전도계수C:1/FAST50RTI(√m.s),열전도계수C:1(√m/s) |
스프링클러설비의급수배관 /25,32,40,50,65,80,90,100,125,150 / 2, 3, 5, 10, 3, 6, 8, 10, 160,161 |
스프링클러헤드의 분류 - 감도감 설사온도 (☞감이 설사에 좋아 달라는 의미로 암기) 1.감도 특성별 : 표준반응형/특수반응형/ 조기반응형헤드 2.감열부별 분류 : 1)설치유무: 폐쇄형,개방형 2)감열부 구조:용융형,파열형 3.설치형태 분류 : 1)상향식 2)하향식 3)측벽형 4)반매입형 5)매입형 6)은폐형 4.사용 목적별 분류 : 1)분사형(Spray)헤드 2)ESFR헤드 3)주거형 4)래크형헤드 5)Large drop 6)포용 확장형헤드 7)속동형헤드 5사용온도별분류 : 1)표시온도 2)색표시 |
압력배출구 CO2액체저장X[mm2]=239Q[kg/min]/루트P[kpa], 이너젠기체저장X[cm2]=42.9Q[m3/min]/루트P[kg/m2] 플랩댐퍼A[m2]=Q[m3/s]/5.85 |
압력수조의공기압력/ (Po+Pa)Vo=(P+Po)V Po=(P+Pa)V/Vo -Pa |
연소방지 도료 시공지점/수집인분케이기/ 전력용은20m통신용10m/전선이 지하구와 교차된 수직부, 분기구/집수정,환기구/지하구로인입인출부분/분전반, 절연유순환펌프/케이블 상호연결부분/기타 화재 발생 위험있는장소 |
오리피스유량계의유량계산 Q2=A2U2=A2루트{2gR[(r1-r2)/r2]/[1-(A2/A1)2]} r2:물 r1:수은 A1>A2 r1>r2 |
옥내소화전방수구설치기준/층바호호/ 층마다설치,수평거리25M,터널50M/바닥에서1.5M이하/호스구경40MM,호스릴25MM/호스릴은 노즐에서 개폐할수 있는 장치부착 |
옥내소화전에서 반동력R=0.015PD2 [P 압력 kg/cm2] [D 노즐직경 mm2] |
유량계의종류/차면유용터전/ 차압식유량계/면적식유량계/유속식유량계/용적식유량계/터빈식유량계/전자식유량계 |
유입공기배출장치면적/ 자연배출Q=Apx2,수직풍도기계배출Q=Apx2x4, 배출구Q=Apx2.5 |
음극방식법 과외부전원방식의비교/ 전전전보간경 /전원의 필요여부/유효전압/유지전력비/보수관리비/타시설로의 간섭/경제성 |
이산화탄소의소화효과 /질식작용/냉각작용/피복작용 |
이산화탄소자동폐쇄장치/환자천당 /환기장치설치시 방사전정지/자동폐쇄장치는 방호구역의 구획 밖에서 복구하는구조,위치표시 표지할 것/개구부가 천장에서1m이상 아래부분/바닥에서 당해층 천장높이의 3분의2이내 일 경우 방사전 개구부폐쇄 |
자동식소화기의 설치기준/방감차탐수사/ 방출구 유효하게/감지부 환기구중앙에/가스차단장치 개폐밸브 2m이내/탐지부30cm이내/수신부 주위영향없고 상시 사용자가 볼수있는장소 |
자동확산소화용구설치장소/화주지관/ 화기취급장소(보일러실,건조실,세탁실등)/ 주방(음식점,호텔)/지하구의 제어반,분전반 상부/관리자의 출입이 곤란한 변전실,송전실 |
자유유출(Free-EffluxFlooding)에서 CO2[M3]=실체적xln[100/(100-CO2%)] [M3] 암기법:엠3V11/1C |
전실의 급기량/점파리채아파공식/ Q(m3/sec)=0.827xAx루트P ; A[누기면적m2], P[차압Pa], 일반출입문[n:2], 창문[n:1.6] |
접지공사/10,150,100,10,2.6,4,1.6,1.6/ 1종,2종,3종,특별제3종/10오옴,150오옴/1선,100오옴,10오옴/2.6mm,4mm,1.6mm,1.6mm |
정압작동장치종류/압시기/ 압력스위치식/시한릴레이식/기계식 |
제연설비의 단독제연,겸용방식비교/신층에보유설자/ 신뢰성/건축물층고/에너지소모/개보수/유지관리/설치비용/ 자동제어 |
제연설비의TAB기준/출출출화방차개부/ 출입문크기,열리는방향/출입문마다 바닥틈새균일/출입문 폐쇄력 측정/화재감지기 동작후/방연풍속/제연구역의 차압측정/개방에 필요한 힘측정/부속실의 출입문 자동폐쇄확인 |
제연설비의설치대상/관철근터터특/ 관람집회의 무대부 바닥면적(이것만 200m2이상 나머지는1000m2)/근생및판매시설 지하층바닥면적/철도역사, 공항시설바닥면적/터널제외 지하가 연면적/터널/특별피난계단,비상용 승강기승강장 |
주택형sp와 일반sp의차이/고열화화벽바순방/ 고감도감열소자/열-응답특성/화재제어특성/화재침투능력/벽면살수높이/바닥살수분포,방사각도/순환특성/방수탄도 |
첨가재(물)/부침증밀강유/ 부동액/침투제/증점제/밀도개선제/강화액/유화제 |
펌프기계적씰과 그랜드패킹의비교/ 누수축조마P축장초운구취교/ 누설량/수명/축의마모/조정/마찰손실/pv치/축의허용치/장비길이/초기비용/운전비용/구조/취부/교체 |
펌프의SETTING방법/ 체절압+최소정수두압/-10PSI/-5PSI/-10PSI(예비펌프) |
펌프의상사법칙/유양축13,22,35 |
펌프의 입축횡축사축비교/부분보가설흡케프조홍대/ 부식/분해조리/보수점검/가격/설치면적/흡입양정/케비테이션/프라이밍/조작/홍수/대구경펌프 |
펌프 축동력계산시 효율들/수체기/ Nh수력효율-유체의 마찰,방향전환,와류손실/ Nv체적효율-유체의누설,역류손실/Nm기계효율-마찰손실 |
폐쇄형sp방호구역결정방법/하하하유유유표지조/ 하나의 방호구역3000m2/하 유수검지장치1개/하 2개층x/유수검지장치 0.8~1.5m/헤드 공급물은 유수검지장치 지나도록/자연낙차에 따른 압력수가 흐르는 배관상의 유수검지장치는 수조하단에 낙차/유수검지장치실 표지/조기반응형sp은 습식유수검지장치 설치 |
포소화설비의 수동식기동장치/차항2표바직/ 차고or주차장/항공기격납고/2이상방수구역시선택/'기동장치조작부','접결구'라고표지/바닥에서0.8~1.5m/직접조작or원격조작 |
포소화약제 방출율,시간/휘경중/ 특,Ⅰ형/Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ형/휘발유,경유,중유/ 특형만8ℓ/min,m2-파포현상으로,나머지는4ℓ/min,m2/ 특형,1형b30,20,15분,기타b55,30,25분 |
포소화약제의 거품생성을 위한필수적인 4가지기능/혼공발방 /혼합기능/공기주입기능/발포기능/방출기능 |
포소화약제의 소화효과/질냉유희 질식작용/냉각작용/유화작용/희석작용 |
피난기구설치기준/개개소사구미로완표/ 개구부에고정/개구부는 동일직선상×/소방대상물에 볼트조임/4층이상사다리는 고정식/구조대길이/미끄럼대 안전강하속도/피난로프는 지면까지길이/완강기는 접촉손상x/표지설치 |
하디크로스공식 유량Q(l),차압ΔP(g/cm2) ΔP/Q 유수보정치-ΔP/(1.85*ΔP/Q),유수보정치가+-1이하면계산정지한다. |
하론1301기본화재(A급전역)/전통차 주삼이사/ 전기실/통신기기실/차고/주차장/ 0.32kg/m3,2.4kg/m2 |
하론1301심부성화재 약재량 /사고종목오이삶구 /사류(실류)/고무류/종이조각류/목모/0.52kg/m3,3.9kg/m2 |
하론국소방출(A급)Q=VxQ1xh=Vx(4-3a/A)xh V:방호체적(m3) h;1.25 B급에서 Q1=6.8kg/m2 |
CO2국소방출(A급)Q=VxQ1xh=Vx(8-6a/A)xh V:방호체적(m3) h;1.1(저압식),1.4(고압식) B급에서 Q1=13kg/m2 |
하론약재방사 오존파괴지수/육삼장/ 하론2402 6/하론1211 3/하론1301 10/CFC-11 1.0 |
하론약재헤드방사압력 /일이구/ 하론2402 1/하론1211 2/하론1301 9kg/cm2 |
하젠윌리엄식조도C:흑인(흑강관)100,백인(백강관)120 IQ |
합성수지배관(CPVC)사용허용기준/지내천불습/ 배관을지하에매설하는경우/내화구조로구획된덕트나피트의 내부에설치시/천장및반자를 불연재료로하고,그내부에 습식으로 배관을 설치하는경우 |
헤드의 수평거리/ 연결살수 전용헤드 3.7m + 표준 2.3m = 6.0m/ 연소방지설비 전용헤드 2m + 표준 1.5m = 3.5m |
화재시 무상 물분무설비의효과/소연노화/ 소화/연소의제어/노출부분의방호/화재의예방 |
ADD에영향미치는인자/강대크속압거간적/ 화염의강도/화재의대류열/SP물분사크기/SP하향분사속도/SP방사압력/SP와가연물상단과의거리/SP헤드간격/가연물의적재방법 |
CO2국소방출방식적용/F주신페코열도집/ FryingMachine/주방후드/신문사윤전기/페인트spraybooth/ 코팅machine&dryer/열처리탱크및컨베어/도장탱크/집진기 |
CO2심부화재약재량/서박목전2,석면고모집2.7,전기1.3/ 서고,박물관,목재가공품창고,전자제품창고,2.0kg/m3/ 석탄창고,면화류창고,고무류,모피창고,집진설비;2.7kg/m3/ 전기설비,케이블실 1.3kg/m3 |
CO2표면화재 약재량/사오 일오 일사오공 똥고파시오 Q2=5kg/m3/ 45m3-1.0kg/m3/ (45kg) 150m3-0.9kg/m3/(45kg) 1450m3-0.8kg/m3/(135kg) 1450m3이상-0.75kg/m3(1125kg) |
ESFR설치제외장조/4타두종섬섬/ 제4류위험물/타이어,두루마리종이및섬유류섬유제품등 연소속도 빠르고 물이하부까지 도달 못하는것 |
HCFCBendA/ 빨리 사시오 구오 삼키오 /HCFC-22 82%, HCFC-123 4.75%, HCFC-124 9.5%, C10H16 3.75%, |
Hinkley공식(청결층유지시간) t=20A/P루트G(1/루트y-1/루트h) : h;실의높이(m)y:청결층의 높이(m) P:화원의둘레 A:실의면적 |
NFPA주수밀도 4681216 /경급,중급I,중급II,상급I,상급II/ 4.1 6.1 8.1 12.2 16.3lpm/m2 |
NFPA발표13가지청정약제 FC-2-1-8/ FC-3-1-10/
HCFC Bend A : - HCFC-22 82%, HCFC-123 4.75%, HCFC-124 9.5% HCFC-124/
HFC-125/ HFC-227ea HFC-23/ HFC-236fa/
FIC-13I1
IG-01/ IG-100/ IG-541/ IG-55 |
sp송수구설치기준/송소밸브쌍압3000지배/ 소화에 지장을 주지 않는 장소/밸브설치시 개폐상태 알 수 있는 옥외 기계실/쌍구형65mm/송수압력범위표지/3000m2당1개,최대5개/지면0.5~1m/자동배수밸브,체크밸브 |
SP표시온도/삼구 칠구 육사 하나둘하나 일공육 일육이/ 39도->79도/64도->121도/106도->162도 |
SP배관의누설시험방법/200,150,50,40,0, 이일오오사공기부옥물일차 /200psi 2시간/150psi 이상시 50psi 초과압력으로 시험/ 동파우려시 40psi로 24시간시험/ 기존설비 추가시/ 부식성 화학 첨가재x/옥외 연결송수구도 시험/시험 물처리/일제살수식 헤드시험/차압식 밸브 손상방지/0도미만에서 작동되는경우 최저발생 가능온도에서 시험 |
sp시스템의 11가지 고장원인과 대처/ 스스위스유방이배비빙알/ sp헤드의물리적손상/sp살수장애/위험용도와상이한설치/스케일등 배관막힘/유량과 압력부족/방호구역 용도변경/이물질 등 헤드막힘/배관,관부속 파손/비정상적으로 높은 천장/빙결sp작동불가/알람밸브등 시스템고장 |
SP헤드설치기준/63조반10개하측차/ 헤드에서반경60cm/부착면과30cm/조명기구30cm/반사판은부착면과 수평/1/10초과 천장/개구부 2.5m/하향식설치가능드라이팬던트,동파우려x,개방형/측벽형/차폐판 |
SP헤드설치기준갯수/32322113/ 공장 창고/특수가연물 저장취급/ 30/20 근생 판매 복합 /슈퍼마켓,도매,소매시장/ 30/20 10층이하/ 헤드부착높이 8m이상/8m이하 20/10 APT/10, 11층이상, 지하가, 지하역사/30 |
SP헤드종류/감감방사SEERRIFFMC/ 감도특성/감열부종류/방사형태/사용목적 /Standard/Extended/ESFR/Residential/Recessed/In-rack/ Flush/Flowcontrol/Multi-orifice/Coated |
첫댓글 꺄~악! 아이헤드 빙~빙~!!
미티 ~미티~
대단하십니다~ 하하^^
감사합니다.^^*
감사합니다.
고맙습니다
헐~~~~~~~~ 세상에 이럴수가~~ 눔 물의 감 겸~~ㅜㅜ.;
대단하십니다....정성이 하늘에 닪아서,,,,,,기술사가 되셨네여
하수로서....몸둘바를 모르겠나이다....님처럼...진인사 .....대천명!! 각오로..노력중입니다
감사하옵니다 ~ 감사합네다..
대단하시네요..감사합니다.
오~감사합니다.한번 외워 볼까요~
감사합니다.
감사합니다. 고생 하셨습니다.
정말 대단하시네요. 감사합니다.
대단히감사해요
고맙습니다.
감사합니다. 잘 쓰겠습니다.
감사합니다.
감사합니다. 잘활용하겠습니다.
감사합니다...
감사합니다^^
넘 감사 감샤
고맙습니다
열심히하겠습니다.감사합니다. . .
감사합니다.
열공하겠습니다.
대단해요
감사합니다.
고맙습니다
항상 도움을 주심에 진심으로 감사 드립니다.
감사합니다.
매우 감사합니다
감사합니다.
감사합니다.
고맙습니다^^
감사합니다. ^^
고맙습니다!!!!!