유료회원 질문게시판 단락전류 차단기 용량에 관한 문제
태배길 추천 1 조회 128 24.03.15 12:37 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.03.15 19:20

    첫댓글 답변이 늦어져서 미안합니다.

    표의 것을 따르시기 바랍니다. 공칭전압 x 1.2/1.1은 대략적으로 그렇게 맞다라는 것을 식으로 표현한 것이지 제품마다 규격화되어 생산하여 판매되는 것은 아래 표의 차단기 정격전압으로 제작이 됩니다. 그래서 보다 정확한 계산값을 얻기위해선 규격화된 차단기 정격전압을 외워야 합니다. 이건 전적으로 저의 의견입니다.
    물론 체점관마다 다른 견해도 체점을 할 수도 있겠지만 제가 보는 입장에서는 규격화된 차단기정격전압이 맞는 것이지 대략적으로 계산되는 공칭전압x1.2/1.1을 적용해서 할때 2개의 답에 오차가 생기게 되면 이건 답이라고 할 수 없다고 판단합니다. 그러면 규격화된 차단기정격전압이 맞는 것이라고 판단합니다.

  • 24.03.15 19:40

    와~ 교수님 의견에 토를 달아 반박할 수도 없겠군요 저는 저답변에 2개다 맞다라고 다른 강사들 처럼 어중간하게 답변하실 줄 알았는데........... 반박할 수 없는 답변을 저렇게 달아 꼿아버리니 이거 참 머리가 숙여집니다 역시..........차단기정격전압 규정대로 기기가 제작되는거니까 규정된 차단기정격전압이 맞다!!!! 공식은 비슷하게 계산되는 것이지 정확하지않다!!!! 답변에 그 말씀이군요 딱 그냥 대못을 박아버리셨습니다....교수님 정말 무섭습니다...

  • 24.03.15 19:21

    문제9에서 154kV 차단기 정격전압을 공칭전압 x1.2/1.1로 계산했는데 170kV로 앞으로 넣어 계산해주십시요. 미안합니다!

    시험 잘보시고 좋은 점수 맞으시고 꼭 합격하세요!

  • 작성자 24.03.15 19:23

    감사합니다. 교수님.