제5장 배관설계
1. 스케줄번호 Sch = 1,000 x P(사용압력 MPa) / S(관재료 허용응력 MPa)
2. SPP : 배관용 탄소강관
SPPW : 수도용 아연도금 강관
SPPS : 압력 배관용 탄소강관
SPPH : 고압배관용 탄소강관
SPHT : 고온배관용 탄소강관
SPLT : 저온 배관용 탄소강관
3. 기기주변 배관
하트포트 : 저압증기 난방의 보일러 주변배관으로 보일러 수면이 안전수위 이하로
내려가지 않게 하기 위한 안전장치
관말트랩 장치 : 증기주관에서 발생하는 응축수를 제거하기 위해 설치
(냉각래그 1.5m이상 보온안함)
리프트 휘팅 : 진공환수식에서 환수관보다 방열기가 낮은 위치에 있을 때 응축수를
끌어올리기 위하여 설치
(1개 높이는 1.5 이내로 하고 2~3단은 직렬로 사용할수 있다)
4. 보온재의 구비조건
내식성 및 내열성이 있을것.
비중이 적고 흡수성이 적을것.
연전도율이 적을것
5. 개방회로 방식 : 배관 부식이 심해 백 가스관으로 사용,
6. 경도가 0에 가까은 극연수는 황동관, 연관을 부식시킨다.
7. 벽을 관통하는 곳은 슬리브를 처리하여 직접 건물과 닿지 않도록 한다.
8. 스테인리스강관은 내식성 및 내열성이 우수하고 고온, 고압, 저온용에 사용
9. 진동을 발생하는 기구의 배관 접속재 : 플렉시블 조인트, 플렉시블 호스, 고무호스
=> 플랙스블 캔버스는 덕트의 재료이다.
10. 유량조절밸브의 유량계수 Cv = 0.07 q / (Δp)^0.5
11. 슬루스 밸브는 개폐용으로 적합하며 유량조절용에는 부적합하고 글로브밸브나 버터플라이밸브를 사용한다.
12. 배관재료 선택은 물리적, 화학적 성질을 고려
13. 주철관은 무겁고, 내인장, 내충격이 나쁘다.
14. 경질 염화 비닐관 : 저온, 고온에서 강도 약함
동관 : 온수관 급수, 급탕에 적당
경질 염화 라이닝강관 : 수도, 배수관
스테인리스강관 : 급수, 급탕
15. 폴리염화비닐관의 열간가공시 온도 110~130℃
16. 연관은 신축성이 풍부하여 도기 위생기구와 금속관의 접속부에 많이 사용
17. 분해 조립이 요구되는 부분에 플레어링 조인트를 사용하는 것은 관의 연한성질을 이용하는 동관
18. 허용압력강하(R) = H / L(1+K) , H-수환수두 , K-국부저항계수 , L-길이
19. 증기배관에서 증기유속은 저압증기관은 최대 35M/S, 고압증기관은 최대 45M/S
20. 냉각다리 - 증기 배관에서 트랩출구의 압력을 낮추기 위해 압력손실을 크게 하도록
관경을 한단계 작고 길게(1.5M 이상) 한다.
21. 개방형 팽창탱크를 설치한 배관계는 밀폐회로로 본다.
개방회로는 대기압에 개방되어 팽창탱크가 필요 없다.
22. 틈새나 점 등의 국부부식은 속도가 빨라위험핟. 전면 부식이 위험이 가장 적다.
23. 공기 - A , 백색 가스 - G , 황색 물 - W, 청색 증기 - S, 적색