가습 방식 | 기화식가습기 | 증기식가습기 | |||||
적하침투기화식 | 전극식, 간접증기식, 전열식 | ||||||
당사제품기종 | 적하침투기화식 | 전극식 | 간접증기식 | 전열식 | |||
가습 원리 | 가습기를 정치한 가습재에 상부에서 급수하여 수분을 침투시킨다. 이것에 공조기 또는 가습기 내장 팬의 기류를 통과시킨다. 수분은 기류와 열교환하여 기화증발하고 고습공기가 되어 가습한다. | 가습기내의 저수한 증기실린더의 전극에 교류를 통전하면 수중의 불순물은 운동하고 그 운동 에너지는 열로 교환되어 물자체가 발열체가 되어 증기를 발생한다. 증기는 분무관 또는 본체의 팬으로 송출되어 증발가습한다. | 가습기의 가열탱크내에는 가열코일이 내장되어 이것에 보일러에서의 증기(일차증기)를 도입한다. 탱크내의 물은 코일로 가열되어 간접적으로 가습용이차증기를 발생한다. 발생한 증기는 분무관에 따라 송출되어 증발가습한다. | 가습기의 가열탱크에 내장된 시즈히터에 따라 탱크내의 물을 직접 가열하고 증기를 발생한다. 발생한 증기는 분무관 또는 본체의 팬으로 송출되어 증발가습한다. | |||
제조 개략도 |
| ||||||
가습성상 | 고습도공기 | 포화증기 | 포화증기 | 포화증기 | |||
|
|
| |||||
가습능력 (kg/h) | 소~대용량까지 설정 | 3~65 | 10~300 | 1.2~85 | |||
가습효율(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
포화효율 | ~80 | 사용조건에 따름 | 사용조건에 따름 | 사용조건에 따름 | |||
급수유효이용율(%) | 30~70 | 75~90 | 75~90 | 75~95 | |||
제어특성 | On-Off제어 | 가(자기조정) | 가 | 가 | 가 | ||
비례제어 | 불가 (대응형식있음) | 가 | 가 | 가 | |||
응답성 | 보통 | 보통 | 좋음 | 좋음 | |||
급수수질 공급증기질 | 수돗물 동등 | 수돗물 동등 (연수ㆍ순수불가) | 연수ㆍ수돗물동등 (순수사양있음) | 연수 (순수사양있음) | |||
가습의 청정도 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | |||
증발흡수거리 | 불요 | 사용조건에 따름 | 사용조건에 따름 | 사용조건에 따름 | |||
교환부품 | 가습모듈 (오염에 따름) | 증기실린더 (약 4,000시간) | 가열코일 (약 8,000시간) | 시즈히터 (약 10,000시간) | |||
소비전력(W/kg) (가습량1kg당) | 저소비전력 | 약750 | 저소비전력 | 약 760 |
증기식가습기 | 수분무식가습기 | |||
적외선식, 증기분무식(저온가습용증기분무장치, 하이스팀어) | 초음파식, 고압스프레이식 | |||
적외선식 | 저온가습증기 분무장치 | 하이스팀어 | 초음파식 | 고압스프레이식 |
가습기내의 수조상부에 부착된 근적외선 히터 및 반사판에 의해 수면에 근적외선을 조사한다. 물은 적외선을 흡수하여 표면에서 가열되고 증기를 발생한다. 발생한 증기는 공조기의 기류에 따라 송출되고 증발가습된다. | 가습용에 공급되는 증기를 공조기 등의 기류단면에 균일하게 확산시켜 분무하는 저온가습용 증기분무장치. 증기와 기류의 혼합을 서둘러 증기밀도의 균일화를 도모하고 저온의 공기조건에도 확실하게 가습한다. | 가습용에 공급되는 증기를 감압조정하여 공조기 등의 기류 등에 분무한다. 감압기구(드라이챔버)와 분무관은 일체구조로 시판의 제어장치와 조합하여 사용한다. | 가습기의 수조저부에 초음파진동자가 부착되어 수면을 향하여 초음파를 발진함에 따라 물을 상온 그대로 직접 분무화한다. 분무는 공조기 또는 가습기내장팬이 기류에 따라 송출되고 증발가습한다. | 소형펌프와 분무노즐로 구성되어 있다. 펌프로 가압된 물을 세라믹제노즐의 작은 구멍에서 기류중으로 분무한다. 물입자는 기류와의 열교환에 따라 증발가습한다.
|
|
| |||
건조증기 | 건조증기 포화증기 | 건조증기 포화증기 | 물미립자 (가장 세밀) | 물미립자 |
2~9 | 각종 | 10~160 | 0.4~18 | 25~500 |
100 | 100 | 100 | 80~100 | 25~50 |
사용조건에 따름 | 사용조건에 따름 | 사용조건에 따름 | ~50 | ~30 |
75~80 | (증기공급) | (증기공급) | 80~100 | 30~50 |
가 | 가 | 가 | 가 | 가 |
가 | 가 | 가 | 가 | 불가 |
좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
연수ㆍ수돗물 동등 | 청정증기 | 청정증기 | 수돗물 동등ㆍ순수 | 수돗물 동등 |
좋음 | 공급증기에 따름 | 공급증기에 따름 | 수분증발후의 분진방지에는 순수기가 필요 | 좋음 |
불요 | 종래의 분무관방식으로 비교하여 대폭적으로 단축 | 사용조건에 따름 | 사용조건에 따름 | 필요 (일리미네이터요) |
적외선히터 (약5,000시간) | 없음 | 없음 | 초음파진동자 (약5,000시간) | 펌프부품 |
약1,000 | 0(증기공급) | (증기공급) | 80~100 | 20이하 |