P 형수신기 :

A, 기본선

1,지구선 : 감지기 회로선으로 회로마다 1가닦씩 수신까지 연결해야됨. 화재감지기 작동시

           수신기에 신호를 전달하고 경보를 발하여 수신기 화재감시램프가 점등됨. 

2,공통선 : DC24V - 극으로선 신호및 공통으로 - 극을 사용함.

3,응답선 : 발신기함에 설치되어있으며 발신기와 발시기사이 및  수신기까지 병렬로 1가닦이 

            연결 되어 있고 누룰 경우 수신기에 경보를 발하고 화재 감시 램프가 들어오며 발광

            다이오드 발신기램프가 들어옴.

4,전화선 : 발신기함에 공통선과 연동하여 전화를 수신기와 또 각 발신기와 병렬로 연결이됨.

5,표시등선 : 소화전 발신기함에 항상 점등되어있는 DC 24V 중 + 선

6,경종선 : 화재시 수신에서 화재시 지구경종선에 신호를 주는 DC24V 중 + 선으로 지구경종

            으로 전체가 병렬로 연결되어있어서 전체경종이 울림.

7,표시등,경종,공통선 : 표시등및 경종의 고통선으로  DC24V 중 - 선

B,추가선

1,소화전펌프 기동선 2가닦: 보통 AC 220V를 사용하나 경우에따라 DC24V 사용하는경우도 있음

2,7회로가 증가될때만다 공통선 1가닦씩 추가.

3,우선경보방식일경우 경종선 별도로 1가닦씩추가.

 

R 형수신기

A, 기본선

1, 신호선 2가닥 : 주파수제어선 수신기와 중계기사이 병렬로 연결

2, 전원선 2가닥: 중계기 전원선으로 DC24V + - 선 수신기와 중계기사이 병렬로 연결

3, 전화선 2가닥 : DC24V + - 선 동방전자는 +극 1가닥 전원선과  - 극 공통선과 같이사용

                   하므로 1가닥만 포설하고, 신화전자는 + - 별도 2가닥  수신기와 중계기,

                   발신기사이 병렬로 연결 수신기와 발신기 전화통화.

4,표시등선 1가닥 : DC24V + 선 수신기와 중계기,발신기사이 병렬로연결 표시등선 항상점등

5,응답선 1가닥 : DC24V - 극 수신기와 중계기 발신기사이 병렬로연결 발신기 화재누름버튼

                  누루면 화재경보 및 수신기자체 화재표시등 및 발신기발광다이오드점등

6,소화전기동선 1가닥 : DC24V 를 사용할경우는 + 극 하가닥과 공통으로 사용하는 - 극 을

                  사용하므로 + 극 1가닥만 포설 그러나 AC220V를 사용하는경우 별도로

                  HIV2mm 2가닥 수신기와 발시기함과 병렬로 포설.

                      기본 9가닥이 기본임  

B, 추가선

1,우선경보방식일경우도 경종선이 추가되지 않음 이유는 중계기마다 고유의 주파수신호가

   있어서  중계기자체 경보를 줌.

2,7회로가 넘어가도 공통선이 추가되지 않음 주파수 신호 전달 체계 이기때문.

3, 회선수가 많아질 경우 전원공급장치 별도 설치.

중계기마다 자체에  화재감지기 지구선이 2가닥에 연결되어 P형과 달리 위 기본 9가닥선 이상 추가되지않음

중계기의 특성 중계기는 동방전자같은경우 신호입력 로다가 있어서 1회선에서 120회선 까지입력가능하므로 신호만 입력하면은 수신기까지 별도로 선을 포설할 필요가 없이 주파수신호선 에 고유의 주파수를 보내므로 별도로 선을 포설할필요가 없음..........