■ 복합용도 건축물의 옥내저장소의 기준
바닥면적 75제곱미터 이하, 벽,기둥,바닥,보 및 지붕 내화구조, 출입구외 개구부가 없는 두께 70미리미터 이상의 철근콘크리트조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조의 바닥 또는 벽으로 당해 건축물의 다른 부분과 구획되도록 해야함.
■ 옥외탱크저장소 보유공지
지정수량
500이하 ㅡ 3m 이상
500초과 1000이하 ㅡ 5m 이상
1000초과 2000이하 ㅡ 9m 이상
2000초과 3000이하 ㅡ 12m 이상
3000초과 4000이하 ㅡ 15 m 이상
4000초과 ㅡ 탱크 수평단면 최대지름과 높이 중 큰 것과 같은 거리 이상(30m 초과 30m, 15m 미만 15m 으로 함)
■ 옥외저장탱크는 특정, 준특정 옥외탱크 외에 두께 3.2mm 이상 강철판 또는 소방청장이 정하여 고시하는 규격에 적합한 재료로 제작.
■ 옥외탱 통기관 지름 : 30mm 이상 / 간이탱크 통기관 지름 : 25mm 이상
■ 3류 위험물 중 금수성 물질(고체만)의 옥외저장탱크에 방수성 불연재료로 만든 피복설비 설치
■ 이황화탄소의 옥외저장탱크는 벽, 바닥두께 0.2m 이상 누수가 되지않는 철근콘크리트조의 수조에 넣어 보관
■ 방유제
■ 지하탱크저장소 기준
■ 지하탱크저장소 누유검사관은 4개 이상
■ 간이탱크 저장소
■ 이동탱크저장소 상치장소
화기취급장소 또는 인근건출물로 부터 5미터 이상 (1층인 경우 3미터 이상)
방파판 : 1.6 (파일)
방호틀 : 2.3 (틀니)
이동탱 두께 : 3.2 강철
칸막이 : 4000L 이하 마다
주유설비 분당 배출량 : 200L 이하
■ 주유취급소 저장, 취급할 수 있는 탱크
고정주유설비 직접 접속하는 탱크 ㅡ 5만 리터 이하
고정급유설비 직접 접속하는 탱크 ㅡ 5만 리터 이하
보일러 ㅡ 1만 리터 이하
폐유탱크 ㅡ 2천 리터 이하
고정 주유, 급유 설비 3기 이하 간이탱크
■ 위험물 배합실
바닥면적 6이상 15이하
■ 이송취급소 지하매설 기준
배관 외면과 지표면 거리 : 0.9 이상
그 밖의 지역 : 1.2 이상
■ 경보설비 설치기준
제조소 일반취급소 ㅡ 연면적 500이상, 지정수량 100배 이상 일반취급소 ㅡ 자탐설비
옥내저장소 ㅡ 지정수량 100배 이상, 연면적 150 초과, 처마 높이 6미터 이상 단층 ㅡ 자탐
옥내탱크저장소 ㅡ 단층건물 외 옥내탱크저장소로 소화난이도 1등급 이상 ㅡ 자탐
주유취급소 ㅡ 옥내주유취급소 ㅡ 자탐
옥외탱크저장소 ㅡ 특수인화물, 1석유류, 알코올류 1만리터 이상 ㅡ 자탐, 자속
기타제조소 ㅡ 지정수량 10배 이상 ㅡ 비상경보, 비상방송, 확성기, 자탐
■ 소화설비 설치기준
옥내소화전 설치기준
수평거리 25m이하
수원 수량 = 설치개수 (최대 5개) x 7.8m3 이상
방수압력 = 350kpa 방수량 = 260L/min
옥외소화전 설치기준
수평거리 40이하 (설치개수가 1개일 경우 2개로 할 것)
수원 수량 = 설치개수 (최대 4개) x 13.5m3
방수압력 = 350 kpa 방수량 = 450L/min
스프링클러설비 설치기준
스프링클러 헤드간 수평거리 1.7 이하
수원 수량
폐쇄형 = 30(30미만 일 때는 설치 개수) x 2.4 m3
개방형 = 가장많이 설치된 방사구역 헤드 설치 개수 x 2.4m3
방사압력 = 100kpa 방수량 = 80L/min
물분무등소화설비
방사구역 150 이상 (150 미만은 당해 표면적)
수원 수량 = 표면적 1m3 당 20L/min x 30분 이상
방사압력 350 kpa
끝났드아....!!!
이번 단원아 제일 어려웠던거 같습니다. 당연하게 알고있다고 생각했던 부분에서 머리가 하얗게 변하는 현상을 지금 겪어서 다행이라 생각합니다! 내려놓고 하다보니 끝까지 하긴 했네요! 쀼듯합니다!
다들 주말 즐겁게 보내십셔!
첫댓글 고생하셨습니다.
여기서 끝내지마시고,
1달간 진행하신 스터디는 최소 1번은 더 보셔서
꼭 자기것으로 만들어 보시길 바랍니다
고생하셨습니다!