(22년판 170페이지)
급탕배관 순환 총 길이 95m
배관 총 열손실은 20W/m, 급탕 및 환탕 온도 60도/55도
3)급탕순환펌프 유량(L/min)을 구하시오
-해설-
q=W.C.델타t=95m X 20W/m
W=(95X20X60)/1000X4.2X5(여기서 W이므로 1000으로 나누어 KW로 고친것이다..)라고 했는데
문의 내용
W를 KW로 고치려면 나누는게 아니라 곱해 줘야 되는게 아닌가요?
W=(95X20X1000X60)/4.2X5
막판이 되다 보니까 그런지 이제 이런것도 헷갈리는군요
첫댓글 거꾸로1kW=1000W1000W=1kW (나누기 1000)
첫댓글 거꾸로
1kW=1000W
1000W=1kW (나누기 1000)