▒ 전기관련Q&A ▒ 차단기 정격전류 값이 맞나요?
전기짱이맨 추천 0 조회 490 06.02.17 16:39 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.02.18 21:24

    첫댓글 분명히 단상이라면 √3 을 안해도 되니까 16.82A 에 맞는 투입 전류 감안하여 2P50A 만 사용해도 무방할뜻 싶은데요. 꼭 75A 로 크게 설치할 필요 있나요?

  • 06.02.21 00:22

    50A 차단기를 써도 충분합니다. 전선은 8SQmm를 쓰시면되고요.