☑️옥내저장소
옥내저장소의 구조 설비 : 저장창고는 위험물 전용으로 하는 독립된 건축물, 지면에서 처마까지의 높이 6미터 미만 단층 건축물
저장창고 바닥면적 1000m2 이하 : 위험등급1 + 1석유류, 알코올류
지정수량 10배 이상(6류 제외) 피뢰침 설치
복합용도 건축물 옥내저장소 : 바닥은 지면보다 높게 설치하고 층고 6미터 미만 / 바닥면적 75제곱미터 이하 / 출입구는 자동폐쇄식의 갑종방화문
☑️옥외탱크저장소
배출설비 : 국소방식
옥외저장소 저장할 수 있는 위험물 : 2류 중 유황, 인화성고체 / 4류 중 1석유류(인화점 0도 이하), 알코올류, 2석유류, 3석유류, 4석유류, 동식물유
/ 6류 <1,3,5류 저장x 4류 특수인화물x 가솔린x>
펌프설비 3미터 이상 보유공지 다만 격벽설치, 6류, 지정수량10배 이하x
펌프실 창 출입구 갑종방화문 또는 을종방화문 설치 / 유리는 망입유리 / 바닥 주위에 높이 0.2미터이상 턱 /펌프실 외 0.15미터 턱
배수관은 탱크 옆판 설치 / 손상받을 우려가 없는 방법으로 설치시 밑판에 설치 가능
지정수량 10배 이상 피뢰침 설치
☑️방유제
높이 0.5이상 3미터 이하, 두께 0.2미터 이상, 지하매설깊이 1미터 이상 / 면적 8만 제곱미터 이하
방유제내에 설치하는 옥외저장탱크 수는 10이하
지름이 15미터 미만인 경우에는 탱크 높이의 3분의 1이상
지름이 15미터 이상인 경우에는 탱크 높이의 2분의 1이상
높이가 1미터를 넘는 방유제는 계단 또는 경사로를 약 50미터마다 설치
☑️지하탱크저장소
탱크전용실은 대지경계선으로부터 0.1미터 이상 떨어진 곳에 설치, 지하저장탱크와 탱크전용실 안쪽과의 사이는 0.1미터 이상 간격, 입자지름 5mm이하의 마른 자갈분 / 지하저장탱크의 윗부분 지면으로부터 0.6미터 이상 아래
지하탱크저장소의 누유검사관 : 4개소 이상 설치, 이중관(소공없으면 단관), 금속관 또는 경질합성수지관, 관은 탱크전용실의 바닥 또는 탱크의 기초 위에 닿게 할것, 관의 밑부분 탱크 중심 높이까지 소공이 뚫려 있을것, 뚜껑은 검사시 쉽게 열 수 있도록 할것
🚒4주간 빈칸스터디를 참여함으로써 취약과목이였던 법규를 한번 자세히 공부할수 있는 시간이였습니다. 또한 6개분법 중 취약파트 부분을 꼼꼼하게 돌아보게 되는 시간이기도 했습니다. 매일 9시 이전 출석 인증과 빈칸인증이 부담이 되는 부분이 존재했으나 나와의 약속을 지킴과 동준쌤과 약속이였기에 공부가 끝난 집으로 가는 길은 뿌듯함이 밀려왔습니다. 소방단기 실강생이다보니 동준쌤께 쉬는시간에 질문 드릴때가 많은데 항상 강의실에 계시면서 모든 학생의 질문을 다 받아주십니다😄😁 또한 여러 학생들이 질문 중 겹치는거나 어려운 부분은 그 다음 수업시간에 한번 더 집어주시는걸 보고 쌤이 가르치는 이 일에 진심이라는 걸 많이 느낍니다😍 매주 수업과 보강 특강 에 많이 힘드실텐데 하루도 빠짐없이 5키로 런닝 하시는걸 보면 동준쌤은 말뿐 아니라 몸소 같이 노력해주시는 모습을 보며 큰 자극제가 됩니다!! 운이 좋게 학개론 빈칸도 참여하게 되었는데 4주간 또 열심히 해보겠습니다!