과전류 차단기 정격전류 In
전동기 정격전류 Im
Im < 50A 경우 In < 3 x Im
Im > 50A 경우 In < 2.75 x Im
여기서 전동기정격전류가 50A 초과시 2.75를 곱하게는 맞는 공식인지요
혹시 다른 값을 곱해야 하는지요.
답변 부탁드립니다.
즐거운 하루되세요!
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
▒ 전기관련Q&A ▒
◈질문◈
<급>과전류차단기의 정격전류 질문입니다.(전기기사/공사)
전기마왕
추천 0
조회 170
06.02.23 09:00
댓글 1
다음검색
첫댓글 잘못 알고 계신것 같네요.("간선의 허용전류"50A이하 = 전동기 정격전류의합 * 1.25배 50A초과 = 전동기 정격전류의합 * 1.1배)이구여 전동기 같은경우 2.5*간선의허용전류 또는 3*전동기허용전류를 비교하셔서 간혹 3배로 한 값보다 2.5배 한값이 클때가 있으니까 비교하셔서 적당한차단기를 선정하시는게 좋으시겠네요.