자유게시판(일반) 건축설비기사 2016년 2회 5번 질문(순환수량 산정시)
하늘아래 추천 0 조회 196 20.10.24 13:19 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.10.25 00:02

    첫댓글 예....이문제는 질문하는 경우가 많습니다...
    공기량 계산할때..현열부하와 온도차로 많이 계산하다 보니..
    전열과 엔탈피로 구하는 문제는 생소할수있습니다...
    모든 문제는 등식을 세워야 하는데...
    이때..현열은 온도차와..전열은 엔탈피차와 세웁니다..
    그런데..취출공기는 온도만 변화 하므로 현열과 온도차로 평형식을 세웁니다..
    하지만 냉각 코일에서는 온도와 습도도 변화 합니다..
    결로가 생기는데 이게..바로 잠열 입니다..
    그래서 냉각코일에서는 전열과 엔탈피차로 평형식을 세웁니다....

  • 20.10.25 17:43

    감솨.
    공조기가 있어서 전열부하로 계산해야 되는 가 보다 했는데
    설명해주시니 이해가 되네요..

  • 작성자 20.10.28 20:00

    감사합니다. 상세히 설명해주시니 이해가 됩니다.