제7장 덕트설비
1. 덕트의 구조
장방형 덕트 : 좁은 스페이스에 설치가 용이, 가장 많이 사용, 고압에느 부적당
원형 덕트 : 강도가 크고 공기저항이 적으며 설치공간이 많이 차지, 고압,저압 모두 사용
2. 덕트 용도상 분류
간선덕트 : 설비비가 싸고 덕트 스페이스가 적어지지만 먼거리덕트에는 공급이 원할치 못함
개별덕트 : 설비비가 비싸고 덕트 스페이스가 커지지만 공기공급이 원할함
환상덕트 : 말단 취출구의 압력조절이 용이
3. 저속덕트 : 10~15m/s이하 고속덕트 : 20~25m/s이하
4. 이음공법
시임 : 재료자체를 접어 연결, 강도가 큰편, 일반적으로 많이 사용
1) 피츠버그 스냅록 : 각부의 접합시 겹으로 접은 판 사이에 싱글로 저은 판을 끼워 넣고
때려 누른 형식, 견고하고 공기누설을 막음
2) 버튼펀치 스냅록 : 더블로 접은 곳에 싱글로 접은 것을 끼워 넣기만 하고 때리지는
않으며 싱글의 돌출부가 더블의 접은 면에 걸리도록 하여
시공기 간편하여 공기단축
슬립 : 슬립에 재료를 끼워 넣는 방식으로 강도가 약해 소형덕트에 사용
5. 덕트 설계법
등속법 : 개략적인 덕트 크기 결정에 유리
정압재치득법 : 취출구에서의 정압이 같도록 경로 압력 손실을 계산하여 설계
등마찰법 : 가장 많이 사용, 덕트 단위 길이당 마찰저항이 같도록 설계
6. 도달거리 : 취출구에서 나온 기류가 0.25m/s 정도로 감소할때가지 이동한 수평거리
7. 취출구 종류
천장 : 아네모스탯형, 팬형, 슬롯형, 노즐형, 라인디퓨져, 다공판
벽면 : 유니버셜형, 그릴형, 슬롯형, 노즐형, 라인디퓨져, 다공판
머쉬룸형 : 극장 바닥등에 설치하는 흡입구, 취출구
8. 덕트의 시공
단면적이 75% 이상인 경우 : 직접 확대 축소
단면적이 75% 이하인 경우 : 저속덕트 확대 15°, 축소 30°
고속덕트 확대 8°, 축소 15°
엘보의 분기 A>8W 또는 A=8W
9. 소음장치 : 플레이트형은 판진동에 의한 소음기, 머플러형은 공명, 소음엘보는 냉장된 흡음재
10. 공기의 누설원인 : 실 재료를 덕트 외부에서 바른경우에는 누설이 발생. 내부에서 바름은 발생안됨
11. 기류는 난방시 상승하고 냉방시 하강한다. 하강거리는 냉방이 크고 상승거리는 난방이 크다
12. 버터플라이 댐퍼 : 단익 댐퍼라고도 하며 기류가 불안정하고 주로 소형덕트에 쓰임
루버댐퍼 : 다익 댐퍼로 날개가 여러개로 기류가 안정, 대형덕트에 쓰임
(평행익형, 대향익형)
스플릿 댐퍼 : 덕트의 분기부에서 풍량조절에 이용
13. 정압재취득법은 말단으로 갈수록 간소하는 풍속에 동압감소분을 정압으로 회수하는 방식
14. 대형덕트에서 루버댐퍼 평행익형은 개폐용, 마찰손실이 적음, 대향익형은 풍량 조정용으로 사용
15. 유체의 풍속 측정시 가장 편리하게 이용하는 풍속계는 열선식 풍속계
16. 덕트 평면에 대각선 주름(다이아몬드 브레이커)혹은 직원의 주름(리브홈)은 잡아 강도를 높인다.
17. 원형덕트의 판두께는 1mm이하로 함
18. 동압구하는 공식
mmAq = V^2 / (2 x g) x r Pa = V^2 / (2) x ρ
19. 덕트 상당장이란 덕트 국부저항을 직관길이로 환산한 것
20. 음압 레벨은 음의 강도이고 파워레벨은 음의 에너지량이다.
21. 기류 안정을 위해 곡부에 가이드 베인이나 터닝 베인을 설치한다.
22. 도어그릴은 복도 쪽에 접함문 아래 설치한 그릴로 복도에서 환기하면 도어그릴을 통하여 각방이 환기됨
23. 팽커루버 : 고속버스 취출구처럼 상하 좌우 자유로리 회전하는 취출구 형태
제8장 환기 및 배연설비
1. 자연환기 : 풍안, 온도차 등에 의한 개구부에서의 급기, 배기로 환기량이 일정히 않음
풍력환기 : 바람에 의한 환기 , 중력환기 : 공기의 온도차에 의한 환기
2. 기계환기
제1종환기, 제2종환기, 제3종환기
3. 여과효율 E = (C1 - C2) / C1 C1:오염전 농도 C2:오염후 농도
환기량 Q = M / (C1 - C2) C1:실내 co2량 C2:외기 co2량
4. 스모크타워 배연은 건물의 가장 높은 부분의 배연탑을 이용하여 굴뚝효과에 의한 부력과 풍력(동압)에 의한 흡인력으로 배연하는것.
5. 국소환기는 후등 등을 이용하여 국부적으로 발생하는 오염물질을 실내에 희석되기 전에 제거하는 것으로 환기량을 줄일수 있다.
6. 자연환기는 급기구는 낮은곳. 배기구는 높은곳에 설치하여 자연배기를 유도함
7. 공지중에 비산되는 분진에는 석면, 암면, 면진 등이 있다.
8. 바닥면 1m 위치 중성대, 2m 지점의 실내외 압력차?
(실내공기밀도 1.2kg/m3, 실외 1.25kg/m3)
ΔP = Δp x g x Δh
(1.25 - 1.2) x 9.8 x (2-1) = 0.49Pa
실내외 압력은 중성대를 기준으로 위쪽은 실내가 높고, 아래쪽은 실외가 높다.
9. 업무용 건물에서 독립된 환기를 하지 않아도 되는 곳은 복도로 거실과 같이 환기한다.
10. PPM 백만분의 1로 계산을 반드시 할것.