ON-OFF 식 소화전에서
옥외소화전의 경우 동절기 동파를 방지를 위해 옥내소화전과 옥외소화전의 사이에 중간밸브(MOV)를 설치하여 옥외소화전 배관라인은 평상 시에는 MOV로 밸브를 폐쇄시켜 소화수를 차단하고 화재 시에 MOV로 밸브를 개방하여 사용하기도 한다.
전동기로 밸브를 개폐하는 장치를 M.O.V(Motor Operated Valve)라고 하는데
소방분야에서는 Motor OS Valve라고도 하며 90˚각으로 밸브를 개폐한다.
따라서 ELECTRIC QUARTER-TURN ACTUATOR 타입의 MOV를 적용한다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/261CA43F56F2133D14)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/2479D24656E9AC4810)
아래는 S/S를 열림에서 닫힘으로 전환하여 MOV가 밸브를 폐쇄 시킨 후 캠스위치에 의해 정지된 상태를 나타낸 것으로 현재는 열림 대기상태이다.
S/S 대신 소화전MCC와 연동하여 자동절환접점을 적용하기도 한다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/2479E84656E9AC4810)
아래는 S/S를 닫힘에서 열림으로 전환하여 MOV가 밸브를 개방 시킨 후 캠스위치에 의해 정지된 상태를 나타낸 것으로 현재는 닫힘 대기상태이다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/2279F34656E9AC4911)
아래는 MOV 내부의 전동기 부분만 나타낸 '등가결선도'이다.
전동기 내부에 코일이 2조와 기동용 콘덴서가 있는데 일종의 콘덴서 기동형 전동기라고 생각하면 된다.
기동용 콘덴서는 CLS나 OLS(회전형 캠스위치에 의해 작동되는 리미트 스위치)에 의해 열림기동코일, 또는 닫힘기동코일과 직렬로 접속되어 전동기의 회전방향을 바꾸어 준다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/2579FE4656E9AC4910)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/255DE04D56EBA37A28)
소방포소화설비에서는 MOV를 선택전동변으로 사용한다.
이것은 포소화설비용 간선배관에서 화재가 발생된 지역만 살수가 되게끔 해당(선택)전동변을 작동시키는 것을 의미한다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/256F743E56EA5D6A1D)
MOV의 회로나 결선은 제작사나 시스템 구성에 따라 차이가 있을 수 있다.
첫댓글 감사합니다