1. 전선 및 케이블 : 전선의 구보조건은 도전율이 크고 고유 저항은 작을 것, 기계적 강도 및 가요성
(유연성)이 커야 하고, 내구성이 있어야 하며, 비중이 작고, 가격이 저렴하여야 하고, 시공 및 보수의
취급이 용이해야 한다.
(1) 전선의 종류와 용도
전선에는 절연 전선, 콛, 캡타이어 케이블, 저압 케이블, 고압 케이블, 턱별 고압 케이블,
제어용 케이블 등 많은 종류가 있으며, 이들은 각각의 특성을 가지고 있으므로 사용하려고
하는 목적에 가장 적합한 것을 선정하여야 한다.
① 옥외용 비닐 절연 전선 (OW 전선) : 단심의 경동선 또는 경동 연선 위에 내구성이 좋은 비닐 졀연 피복을 한 것.
- 저압 가공 배전 선로에서 사용한다.
② 인입용 비닐 절연 전선 (DV 전선) : 경동선 또는 경동연선에 비닐 절연 피복을 한 다심 전선
- 저압의 가공 인입선에 사용한다.
③ 600[V]비닐 절연 전선(IV 전선) : 경동선 또는 연동선의 단선 또는 연선에 비닐을 피복한 것.
- 600[V] 이하의 옥내 배선에 널리 사용한다.
- 착색이 용이하다. 9가지색(흑, 백, 적, 녹, 황, 청, 주황, 회색, 보라)
④ 600[V] 내열 비닐 전선 (HIV 전선) : 경동선 또는 연동선의 단선 또는 연선에 내열성이 있는 비닐을 피복한 것.
- 600[V] 옥내 배선중 내열성을 요구하는 경우에 사용한다.
- 제2종 비닐 절연전선이라고도함
⑤ 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연 전선 (OC 전선): 고압 가공 전선로에 사용한다.
(2) 케이블으 종류와 주요 용도
① 비닐 절연 비닐 외장 케이블(VV 케이블) : 600[V] 이하인 전압 회로에 사용한다.
② 고무 절연 클로로프렌 외장 케이블 (RN 케이블) : 3[kV]이하의 호로에 사용한다. 클로로프렌은 내후성,
기계적 특성이 우수한 관계로 사용 조건이 가혹한 곳에 견딜 수 있다.
③ 부틸 고무 절연 클로로프렌 외장 케이블 (BN 케이블) : 절연체는 내열성이 우수한 것 이외의 성능을 구비하고
있어 광범위한 용도를 가진다.
④ 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블 (EV 케이블) : 전기적 특성이 우수하므로 저압에서 특별 고압에 이르기까지 널리 사용
되며, 내약품성이 우수하다.
⑤ 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블 (CV 케이블) : 플라스틱 전력 케이블의 대표격으로, 저압에서 특별고압에
이르기까지 널리 사용되고 있다.
(3) 전선의 구성
① 나전선 : 피복이 없는 전선으로 사용 장소는 전기설비기술기준에 의해 다음 장소 이외에는 사용을 제한하고 있다.
- 전기로용 전선
- 저압 접촉 전선
- 부식성 가스가 존재하는 장소
- 취급자 이외의 자가 출입하지 않는 장소(전기실, 변전실 등)
② 평각 구리선
- 전기 기계 기구의 권선에 사용하는 평각 구리선의 종류
* 1호 평각 구리선 : 경질
* 2호 평각 구리선 : 반경질
* 3호 평각 구리선 : 연질
* 4호 평각 구리선 : 연지인 것으로 에지 와이어로 구부려 쓰는 것
- 평각 구리선은 두께 × 너비로 표시하며, 두께는 0.5~10[mm], 너비는 1.6~7.5[mm]로 표시한다.
(4) 단선과 연선
① 단선 : 단면이 한개의 도체로 이루어진 전선, 크기는 최소 0.1~12[mm]까지 42종
② 연선 : 단면이 여려개의 가닥으로 이루어진 전선, 크기는 최소 0.9~1,000[mm²] 까지 26종
- 공칭 단면적은 전선의 실제 단면적과 반드시 같은 것이 아니라 전선의 굵기를 나타내는 호칭이며, 계산상의 단면적과
전선 바깥 지름, 총 소선수는 다음과 같이 계산한다.
* 총 소선수 : N=3n(n+1)+1
* 바깥지름 : D=(2n+1)d
* 단면적 : A=aN=(πd²/4)×N=πD²/4
여기서 n 중심선을 제외한 층수, d : 소선의 지름[mm], a : 소선의 단면적[mm²]
③ 연선은 가요성이 크기 때문에 굵은 전선도 전선관 등에 잘 들어간다.
(5) 코드
- 용도 : 실내 전등을 매다는 경우, 소형 기구를 콘센트에 사용하는 경우
- 재질 : 취급이 편리하도록 충분한 가요성을 가져야 하므로 심선에 주석 도금을 한 연동선을 여려 가닥으로 꼬아서 만든다.
- 종류 : 고무 코드, 기구용 비닐 코드, 전열용 석면 코드, 극장용 무대 코드, 소기구용의 금실 코드 등이 있다.
① 고무 코드
- 재질 : 공칭 담년적 0.5~5.5[mm²]의 심선에 고무 절연을 하고 실로 겉을 편조한 것.
- 종류 : 단심 코드, 2개연 코드, 대편 코드, 원편 코드, 평형 코드, 방습 코드
② 전열기용 코드
- 재질 연동 연선에 종이 테이프 또는 면사를 옆으로 감고, 고무 혼합물로 절연한다음 그 위에 고무를 칠한 면 테이프를 감고
다시 석면사로 편조하거나 역으로 감은 것을 2심, 3심, 4심을 꼬아 갈색 광택이 있는 무명식이나 명주실로 표면 편조한 것.
- 코드 선심의 식별
* 2심 : 흑색, 백색
* 3심 : 흑색, 백색, 적색 또는 흑색, 백색, 녹색
* 4심 : 흑색, 백색, 적색, 녹색(녹색은 접지선)
- 고무 코드는 높은 열에 의하여 고무가 타는 결점이 있으므로 전열기용에는 석면을 사용한다.
③ 극장용 코드
- 재질 : 옥내용 원편 코드의 표면 편조에 방습성 절연 콤파운드를 침입히킨 후 베실 등으로 편조하고 내수성 도료를 칠한 것.
- 종류 : 2심에서 6심까지
- 굵기 : 3.5, 5.5, 8, 14[mm²]
- 사용 장소 : 극장 무대에서 스포트라이트 등과 같이 함부로 취급하는 무대 조명용 기계 기구에 사용
④ 기구용 코드
- 재질 : 공칭 단면적 0.5~2.0[mm²]의 주석 도금한 연동 연선에 염화비질 수지를 주절연체로 만든 것
- 사용 장소 : 방전등, 라디오, 선풍기, 전기 스탠드 등과 같이 전열을 이용하지 않는 소형 전기 기구
- 한 타래의 표준 길이 : 100[mm]
⑤ 캡타이어 코드
- 사용 장소 : 옥내에서 사용되고 교류 300[V] 이하의 소형 전기 기구에 사용
- 재질 : 공칭 단면적 : 0.75, 1.25, 2.0[mm²]의 연동선 위에 테이프 또는 실을 감고, 고무 절연 또는
절연한 심선을 2~4가닥 꼬아 모으고, 그 위에 캡타이어 고모, 클로로프렌 또는 비닐로 심선 사이의 틈을 메워 피복한 것.
⑥ 금실 코드
- 사용 기구 : 전기 이발기, 전기 면도기, 헤어 드라이어 등에 사용
- 재질 : 두께 약 0.02[mm], 나비 약 0.35[mm]의 도금하지 않는 연동박을 2줄의 질긴 무명실에 감은 것을
18가닥 모아 다시 그 위에 두께 약 0.2[mm], 나비 약 10[mm]의 순고무 테이프를 감고, 밑 편조를 한 2조를
꼬아 종이테이프를 감은 후 무명실로 대편형의 표면 편조를 한 구조
(6) 케이블
① 케이블의 종류
- 저압용 케이블 : 고무 외장 케이블, 비닐 외장 케이블, 클로로프렌 외장 케이블, 플렉시블 외장 케이블, 연피 케이블,
주트권 케이블, 강대 개장 연피 케이블
- 고압 옥내 배선용 케이블 : 비닐 외장 케이블, 클로로프렌 외장 케이블, 연피 케이블, 주트권 연피 케이블, 강대 개장 연피 케이블
② 연피 케이블 (연피 : 납으로 된 껍질)
- 사용 장소 : 연피가 외부로부터 손상을 받을 우려가 없는 곳, 부식의 우려가 없는 관로식 지중 선로에 사용
- 특징 : 노출 배선하여 외부로부터 손상을 받을 우려가 있으면 금속관에 넣어서 적당한 보호 장치를 한다.
- 재질 : 도금하지 않은 연동선을 써서 단심은 원형, 2심은 반원형, 3심은 부채꼴로 하여 그 위에 절연 종이를 감은 것.
③ 클로로프렌 외장 케이블
- 사용 장소 : 고압 옥내 배선용, 고압 가공 케이블용, 고압 인인ㅂ선용 , 고압 지중 케이블용으로 사용
④ 비닐 외장 케이블
- 재질 : 2심 또는 3심의 비닐 절연선 위에 염화비닐수지 혼합물로 외장한 것
- 종류 : 원형, 평형, 동심형의 3종류
⑤ 캡타이어 케이블
- 재질 : 주석 도금한 연동 연선을 종이 테이프로 감거나, 또는 무명실로 감은 위에 순고무 30[%] 이상을 함유한
고무 혼합물로 피복하고 내수성, 내산성, 내알칼리성, 내유성을 가진 질긴 고무 혼합물로 위를 다시 피복한것
- 캡타이어 캐이블의 구조 및 종류
* 제1종 : 캡타이어의 고무로 피복한 것
* 제2종 : 캡타이어의 고무 피복이 제1종 보다 좋은 것
* 제3종 : 캡타이어의 고무 피복 중간에 면포를 넣어서 강도를 보강한 것
* 제4종 : 제3종과 같이 만들고 각 심선 사이를 고무로 채워서 더욱 튼튼하게 만든 것
- 심선의 종류(1심~5심)
* 단심 : 흑색
* 2심 : 흑색, 백색
* 3심 : 흑색, 백색, 적색
* 4심 : 흑색, 백색, 적색, 녹색
* 5심 : 흑색, 백색, 적색, 녹색, 황색
- 사용 장소 : 전기적 성질보다 기계적 성질이 우수하여 광산, 공장, 농사, 의료, 수중, 무대 등에 사용
⑥ 플렉시블 외장 케이블
- 재질 : 고무 절연 전선, 비닐 절연 전선, 2조 및 3조를 합친 것에 크래프트지를 감고 외장 내면과 전기적 접촉을 하는
접지용 나 평각 구리선을 전선의 길이 대로 넣어서 그 위에 아연도금 연강대를 나사모양으로 감은 것
- 색깔 : 2심(검정, 흰색), 3심(검정, 흰색 및 빨강)이 있다.
- 보통형의 케이블은 건조한 장소에만 사용할 수 있으나 외장 밑에 연피가 있는 것은 습기, 물기가 있는 곳에서도 사용이 가능하다.
- 주트를 감고 절연 콤파운드를 먹인 것은 방호 장치가 되어 있으므로 공장용, 상점용에 적합하다.
- 사용장소 : 저압 옥내 배선용이므로 고압에는 사용할 수 있다.