옥내 |
SP 물포 ESFR |
간이 |
연송 |
연살 |
연방 |
소-접근쉽고노출장소 |
화재층~유리등의 피해 x |
화 |
소 | ||
개-v/v 설치금지(겸용은가능) |
개 | ||||
쌍구형 or 단구형 |
쌍 |
쌍+단(40↑) |
쌍 | ||
지면~ |
지 | ||||
자동배수밸브~ |
자 | ||||
겸용-스물포와 겸용시 SP 기준을,연살과-옥내기준을 |
3000㎡마다 1개이상(최대5개) |
1개↑ |
송자첵
송자첵자 |
1m이내 안내표지 | |
표지 |
1미터이내 안내표지 |
송수구역일람도 |
[10] 기동장치
- 유수혼용 감수혼용
1. 유수검지장치 기동
1) 유수검지장치의 작동에 따라 기동
2) 수압개폐장치 작동에 따라 기동
3) 1, 2 혼용
2. 일제개발밸브
1) 감지기 작동에 따라 기동
2) 수압개폐장치기동에 따라
3) 혼용
[11] S/P 제어반
1 감시제어반 - 각펌프도 상저예 유일경제
1) 각펌프 자 수동 정지 및 작동
2) 펌프작동여부 표시등, 음향경보
3) 도통 작동시험
- 저수유일개
저수조 수압개폐장치 유수검지장치
일제개방밸브 개폐밸브탬퍼스위치
4) 상용전원 비상전원 공급확인 및 자 수동전환
5) 저수위 표시등 음향경보
6) 예비전원 확보 및 적합시험
7) 유 일 작동여부 확인 표시 경보
8) 일 - 수동조작스위치
9) 경계구역 - 일의 화재감지 구획별로 표시할 것
10) 제어반- 수신기를 별도장소 설치시 상호간 동시통화가틍토록
2. 동력제어반 - 전화 외 적표
1) 전용으로 2) 화재등 3) 외함-1.5 t 이상
4) 앞면적색, 표지
3. 설치
1) 전용
2) 화재등재해~
3) 전용실로서 - 피난 방 비무실 면적
㉠ 피난층, 지하1층 ㉡ 방화구획
㉢ 비조 급배기 ㉣ 무통단자
㉤ 실내 최소면적이상
[12] 전원
1. 상용전원회로
1) 저압수전인 경우 인입개폐기 직후에서 분기
2) 고압,특고압인 경우 전력용변압기 2차측 주차단기 1차측이나 2차측에서(소방용으로 무리없이 사용가능할 것) 분기
2. 비상전원 - 자발이나 수전으로
1) 7F ↑(지외) + 연2000↑
2) 지바합 3000↑
3. 비상전원 면제
1) 2이상의 변전소에서 동시에 공급받는 경우
2) 하나의 변전소로부터 전력공급이 중단되는 경우 자동으로 다른 변전소로부터 ~~
[13] 드렌처 설비
- 개 제 수 방 가
1. 개구부 위쪽에 2.5m 이내마다
2. 제어밸브는 층마다 0.8~1.5위치에
3. 수원은 제어밸브에 최대로 설치된 헤드수에 1.6㎥을 곱하여 얻은수
4. 방수량은 제어밸브에 최대로 설치된 헤드 마다 0.1Mpa이상 80LPM 이상
5. 가압송수장치는 점검이 쉽고 화재등 재해로인한 피해우려가 없는 곳에
[14] 그리드 방식 이용 이유
=> 소 증 한 유 고 중
1. 소화용수 가압장치 분산배치용이
2. 증설, 개축용이
3. 압력변동이 적다
4. 유수의 흐름 분산 : 압력 손실이 적다.
5. 고른 압력분포, 충격흡수
6. 중간배관의 막힘, 고장, 수리시에도 공급가능-공급 안전성 향상.
[15] 압력 Tank의 공기압력
Po = (P+Pa) {(V / Vo) - Pa}
포 피 파 비 보 파
[16] 수계 비교항목
- 특 정 소 방 용 소화시스템
s/p 물분무 워터미스트
1. 특징
2. 적응성
3. 소화효과
4. 방사특성
5. 용도
6. 소화시스템
[17] 배관 선정시 고려사항
- T P 외 성질
1. 온도 350미만 SPPS SPP
350↑ - STPS STS
2. 압력 - 3507, 3562
3. 외부환경 : 습기 부식성가스존재여부등
3. 유체의 성질 : 화학적성분에 따라 내식성 큰 재료 선택
[18] SP의 11가지고장과 대처
- 헤장용 배동지 막살아유
1. 헤드의물리적손상
2. 장소에 부적합헤드설치
3. 구획의 일부 용도변경
4. 배관 부품손상
5. 동결
6. 지나치게 높은곳에 설치
7. 막힘(이물질,스켈) - 청소, 기울기,여과기
8. 살수장애 - 벽등~이격, 상하형헤드적절히
9. A/L밸브 고장
10.유량 압력부족 - 필요시 부스터펌프설치
[19] SP 주거용헤드특징 - 성대안냉방설
1. 성능조건
1) T : 57~77℃ 작동온도가 낮아야
2) RTI가 낮아야(26 m s)
3) 방사밀도 : 방주위 3.3 방중앙 2.4
4) 방사된 물이 최소 벽1.8M에 도달
5) 속동형금지 : 헤드개방수가 늘어나므로 과부하발생1. 주거용
2.헤드의 주목적 - 대피시간연장
3. 안전허용치
성능위주(미) 주거용기준제시
1) 연기온도 : 200℃↓
2) 복사수열량 - 인체2, 바닥10미만
3) 산소농도 : 10~15% 등
4. 초기 냉각이 침투성능보다 더 중요
(피난고려)
5. 방사각도를 크게-벽의 커텐등 가연물을 적심
- 헤드수가 적으므로 살수분포가 전방향으로 균일방사되도록.
6. 설치비용이 저럼
( T : 100~200, O:12~15%, L:2~3m
y : 1.9m 복 : 2~2.5kw
[20] SP 헤드분류
- 감감방매사 / 속포분E R주라
1. 감도특성따라 - 표준형 특수반응 조기반응형
80~350 50~80 50
2. 감열부 - 폐쇄형, 개방형/ 용융,파열
3. 방사방향에 따라
- 상(특성가장우수)하측(습식) 측벽(9M이하)
4. 매입상태
1) 반매입(Flash) - 몸체 전부나일부가 천장면위에 설치
2) 매입형(Recessed) - 옴체 일부나 전부가 보호함속에
3) 은폐형(concealed) - 리세스드에 덮게부착(이중안전구조, 1단계 덮게메탈이 탈락, 2단계 조기반응과 동일)
5. 사용목적 - 속포분E R주라 온코멀
1) 속동형-소규모에 상급위험 x ,훈소등작동지연장소에
2) 포용확장형
3) 분사형(표준)
4) ESFR(18mm↑) RTI 20~36, 최악의 방향에서도 138을 초과하지 말것
5) Rack 형- Skipping형
6) 주거형
7) 라지드롭, 특수 - 온오프, 코팅
- 건식 준비작동식 : 상향식이 원칙
예외) 동 개 드
8) 온 오프형
9) 코팅형
10)멀티 오리피스형
[21] Skipping - 간혼오기
문제점 |
대 책 |
간격이 좁다 |
적절한 간격유지 |
표시온도나 감도차가 다른 헤드 혼용 |
혼용금지-동일온도, 감도차인 헤드를 사용 |
헤드오염-도색이나 스티커부착 |
스티커제거등 유치관리, 도색헤드는 반드시 교체 |
기타 |
K값 큰헤드사용 - ESFR, 라지드롭, 인렉형 : 열기류생성전 조기살수, 물방울이 큰 것이 상승기류영향 x |
[22] 배관 - 가지배관/토너먼트방식
- 마 장 피 시 용
구 분 |
가지관 |
토너먼트 |
마찰손실 |
티로 인한 분기점이 가지관당1개소-토너먼트보다↓ |
크다-일정함 |
P |
방사압, 방사량이 각 지점에서 다름 |
방사량,방사압이 일정-분구면적이 동일 |
장애물 |
용이함-주변 장애물이 있어도 쉽게적용 |
어렵움-주변 장애물존재시 균등배관설계가 어렵다 |
시공 |
편리 |
불편(티가많음) |
용도 |
수계 포 |
가스계 분말 |
[23] 주거형 헤드의 구별특성
- 침투 응고, 냉벽 순방
1. 침투능력 / 응답능력 / 고감도 감열소자
냉각특성 / 벽 바닥 적심패턴과 밀도
순환특성 / 방수탄도
[24] 규약방식과 수리계산방식
- 방 화 작살형수 P마장
구분 |
Pipe Schedule |
Hydraulicaiiy Designed System |
기본방식 |
헤드수에 따라 결정된 관경이용 |
필요 PQV와 마찰손실계산하여 설계 |
방호대상물화재위험결정 |
정하여진 용도별 - 무 래 아 비 내 |
양 가 열 적 인 분 -경급 중급(1,2) 상급(1,2)적용 |
작동면적 |
사용용도별 10,20,30 |
설계자 경험과 면밀그라프 |
살수밀도 |
무래아비내에 의해 결정 |
면적 밀도 그라프 |
설계면적형태결정 |
형태와 무관 10,20,30 |
동일가지관에서 헤드와 헤드사이거리 w=1.2 x √설계면적 |
설계면적내 헤드수 |
S=2rcos◎ |
=A/헤드1개당 방호면적 |
압력계산(P) |
유량80/압력0.1~1.2 |
말단헤드유량=설계밀도 x A, Q=K√p 적용,최소7psi |
마찰손실 |
Ashrae Handbook 시산표활용 |
하이젠 윌리엄스식 |
장점 |
설계가 용이/여유율이 대체로 큰편임 전문지식없이도 쉽게설계 |
공학적계산 - PQ가 정확 위험도에 따른 계산으로 소화효과 대비 초기비용이 경제적 |
단점 |
NFPA 5000ft² 만 적용 시산표-부정확 소량증설배관교체시적용 개략적용은 과다 또는 부족설계우려있음 |
압력 산출프로그램등 Prog 사용에 전문지식필요 설계위한 초기투자비용과 소요시간이 길다 |
화재위험결정-양가열적인분
(위험물의 양/ 가연성정도/ 열방출율 / 적재높이/ 인화성 가연성액체존재여부/ 분진류 존재여부)
경급 / 중급/ 상급으로 구분
[25] 스프링클러비교 (습식 예)
- 밸배감수헤 / 동시 신수조
밸브 |
배관 (1/2차) |
감지기 |
수동작동장치 |
헤 드 (폐쇄/개방) |
알람밸브 |
가압수/ 가압수 |
무 |
무 |
폐쇄형 |
동파우려 |
시공비 (부대시설) |
신속/지연 |
수손 피해 |
조기경보 |
O |
저렴 |
신속 |
O |
O |
[26] 신축배관 성능
1. HP=1.4Mpa, 수압시험 = HP x 1.5배
2. 진폭 5mm x 25회/초 x 6시간, or 0.35 ~ 3.5Mpa/초 x 4000회
3. 변화 누수되지 않을 것
[27] 스프링클러배관의 수압시험
200psi로 2시간실시 -
{(P1 + 50Psi) ≧ 200} x 2시간 실시
(P=정상작동압력)
1. 동파우려시 공기압으로
2. 증축 개축시에도
3. 개방형은 모두막고 실시
4. 클레퍼 - 임시 분리하고 실시
-----------------건식시험종류
1. 수압시험
2. 공기압시험도 실시
40Psi x 24시
압력저하가 1.5Psi 이상 저하되지 x
3. 작동시험
4. 저공기압경보시험
5. 초기주입수 수위시험
[28] 헤드 색표시
Fusible Link |
Glass Blub | ||||
77미만 |
무 |
7 |
57 |
황 |
5 |
120 |
백 |
2 |
68 |
적 |
6 |
162 |
청 |
6 |
79 |
노 |
7 |
203 |
적 |
3 |
93 |
녹 |
9 |
259 |
녹 |
5 |
141 |
청 |
4 |
319 |
황 |
9 |
182 |
자 |
8 |
320이상 |
흑 |
2 |
227 |
흑 |
2 |
첫댓글 감사 합니다
외울게 많은데 이런 귀한 자료를 정리를 잘해 주시니 공부하는데 큰 도움이 되겠네요
감사합니다.
귀한자료 감사합니다.
감사합니다~~~~~^^