소방학개론 학습질문 소화기 능력단위
또링이 추천 0 조회 927 24.02.01 13:45 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.02.01 18:58

    첫댓글 아카데미에서 답변드립니다.
    1. 능력단위별 소화기가 다릅니다. 그러니까 소화기능력단위1 = 소화기 1개 가 아닙니다.
    예로드신 379제곱미터라면 13능력단위가 필요한것이고,
    1능력단위 소화기라면 말씀하신대로 13대
    2능력단위 소화기라면 7대
    3능력단위 소화기라면 5대
    라고 이해하셔야 합니다.

    대형소화기라면 a급이라면 10단위 이상이상이니 a급소화기라면 2개
    만약 b급소화기라면 20단위 이상이니 1대만 있어도 됩니다.

  • 24.02.01 19:03

    2. 위락시설이 불연재료등일경우 기준면적에 2배를 한다고 했으니 위락시설은 60제곱미터마다 1단위 이상을 적용하면 됩니다.
    379제곱미터를 예시로하셨기때문에 이러한경우 7단위가 되겠네요.
    그럼 위에 첫번째 예시로 말씀드린것 기준으로 필요하게 된다고 보시면되면됩니다.

  • 24.02.01 19:07

    3. 지하구 화재안전성능기준이기때문에 지하구일때 기준입니다.

    4. 300제곱미터 위락시설이라 하면 10단위로 이해하시면되며 말씀하신것처럼 A급 대형소화기 1개로 이해하시면됩니다.
    쓰라는게아니라 소화기 설치기준입니다.

    5. 단위와 갯수의 개념은 첫번째 답변에서 확인하셨으리라 생각됩니다.
    그리고 예를들어 일반가정에 누군가 나트륨을 가지고 들어가 테러할것을 대비하여 금속용분말소화약제를 배치해야한다는 기준이 없는것처럼 특정상황은 생각하지 마시고 일반상황으로 생각하셔야 합니다.

    특정화재가 일어날수 있는 장소에는 그에맞는 법이 따로 있습니다.

  • 작성자 24.02.01 21:48

    @운영자v 정성 어린 답변 감사드립니다