정확하고 빠른 답변을 위해 정확한 교재명/페이지 등에 대한 정보를 알려주시기 바랍니다. |
교재명/강의명 | ▶ 기본서1 |
페이지/강의회차 | ▶ 176p |
문제번호/강의시간 | ▶ |
소화기 능력단위 질문드립니다.
1. 먼저 "능력단위 1 이상" 이라는게 "1개"를 뜻하는 것이라고 이해했습니다. 아래 사진을 기준으로 위락시설이 379제곱미터면 소형소화기 "13개" 필요한 것 맞습니까?
맞다면 대형소화기는 "2개" 필요한건가요?
2. 위락시설의 건축물의 주요구조부가 내화구조이고 벽 및 반자의 실내의 면하는 부분이 준불연재료 일 때, 마찬가지로 379제곱미터의 위락시설은 소형소화기 "7개" 필요한 것 맞습니까?
3. 아래 사진 1번에 A급화재는 개당 3단위 이상, B급 화재는 개당 5단위 이상이라고 합니다. 이 것을 포함한 1~5번 사항들은 "지하구"일때만 적용되는 것인가요?
4. 대형소화기는 A급 10단위 이상, B급 20단위 이상이라고 합니다. 이 말의 뜻을 이해를 못하겠습니다. A급 화재는 10단위 이상인데, 그렇다면 300제곱미터 위락시설에 일반화재가 났으면 대형소화기 "1개" 쓰라는 건가요?
5. 아래 사진 보면 A급 화재는 개당 3단위 이상이라고 합니다. A급 화재에 불이나면 "3개" 이상의 소형소화기를 사용하라는 건가요?
이해가 안가는게, 불이 났는데 그게 A급 화재인지 D급 화재인지 모르는데 어떻게 A급 화재일줄 알고 3개를 두라는 건가요? 개념 설명좀 부탁드립니다.
그냥 암기하면 되겠지만 이해를 해야 더 머리 속에 장기기억으로 가져갈 것 같아서 질문드립니다 전체적으로 이해를 못했어요
첫댓글 아카데미에서 답변드립니다.
1. 능력단위별 소화기가 다릅니다. 그러니까 소화기능력단위1 = 소화기 1개 가 아닙니다.
예로드신 379제곱미터라면 13능력단위가 필요한것이고,
1능력단위 소화기라면 말씀하신대로 13대
2능력단위 소화기라면 7대
3능력단위 소화기라면 5대
라고 이해하셔야 합니다.
대형소화기라면 a급이라면 10단위 이상이상이니 a급소화기라면 2개
만약 b급소화기라면 20단위 이상이니 1대만 있어도 됩니다.
2. 위락시설이 불연재료등일경우 기준면적에 2배를 한다고 했으니 위락시설은 60제곱미터마다 1단위 이상을 적용하면 됩니다.
379제곱미터를 예시로하셨기때문에 이러한경우 7단위가 되겠네요.
그럼 위에 첫번째 예시로 말씀드린것 기준으로 필요하게 된다고 보시면되면됩니다.
3. 지하구 화재안전성능기준이기때문에 지하구일때 기준입니다.
4. 300제곱미터 위락시설이라 하면 10단위로 이해하시면되며 말씀하신것처럼 A급 대형소화기 1개로 이해하시면됩니다.
쓰라는게아니라 소화기 설치기준입니다.
5. 단위와 갯수의 개념은 첫번째 답변에서 확인하셨으리라 생각됩니다.
그리고 예를들어 일반가정에 누군가 나트륨을 가지고 들어가 테러할것을 대비하여 금속용분말소화약제를 배치해야한다는 기준이 없는것처럼 특정상황은 생각하지 마시고 일반상황으로 생각하셔야 합니다.
특정화재가 일어날수 있는 장소에는 그에맞는 법이 따로 있습니다.
@운영자v 정성 어린 답변 감사드립니다