구 분 |
단 위 |
보통토사 |
풍화암 |
연 암 |
보통암 |
경 암 |
작업량 |
m |
3.05 |
3.38 |
2.85 |
2.49 |
2.06 |
① 본 표의 천공능력은 크룰러 드릴을 사용할 때를 기준한 것으로 천공구경은 101 ~ 105㎜를 기준한 것이다.
② 토사층 케이싱 작업은 별도 계상한다.
2. 천공품 (10m 당)
구 분 |
단 위 |
보통토사 |
풍화암 |
연 암 |
보통암 |
경 암 |
중급기술자 |
인 |
0.36 |
0.29 |
0.36 |
0.41 |
0.58 |
보 링 공 |
〃 |
1.06 |
0.87 |
1.03 |
1.22 |
1.73 |
특 별 인 부 |
〃 |
0.71 |
0.58 |
0.58 |
0.8 |
1.73 |
① 본 품은 크룰러 드릴을 사용하여 천공할 때의 품이며, 기계경비는 별도 계상한다.
② 비트 등 소모성 재료는 별도 계상한다.
3. P.C 강선 가공조립삽입품 (10m 당)
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
중급기술자 |
인 |
0.06 |
|
특별인부 |
인 |
0.34 |
|
철근공 |
〃 |
0.21 |
|
1.03 |
〃 |
0.43 |
|
① 본 풍은 P.C 강선을 가공, 조립, 삽입할 때의 품이며, 가공조립에 소요되는 재료(P.C 강선, 강격재, 조임
쇠, 주입관, 주머니, 철선 등)는 별도 계상한다.
② 특수강선(복합 PC 강선, PC 강봉 등)의 가공조립시는 별도 계상한다.
③ 본 표의 가공조립은 PC 강선 4가닥 기준이며, 이를 초과할 경우에는 품을 별도 계상한다.
4. 그라우팅 품 (㎥ 당)
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
중급기술자 |
인 |
0.96 |
|
보링공 |
〃 |
1.33 |
|
특별인부 |
〃 |
1.369 |
|
① 본 품은 앵커의 정착을 위하야 그라우팅 할 때의 품이며, 소모재료는 별도 계상한다.
② Grout mixer, Grout pump 등의 기계경비는 별도 계상한다.
5. 인장 품 (10개소 당)
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
중급기술자 |
인 |
0.90 |
|
중급기능사 |
〃 |
4.65 |
|
특별인부 |
〃 |
3.39 |
|
보통인부 |
〃 |
0.75 |
|
① 본 품은 지압판 설치, Chuck 조립 및 인장작업품이 포함된 것이다.
② 지압판, Chuck 등 소모재료는 별도 계상한다.
③ 인장기의 기계경비는 별도 계상한다.
④ 인장을 위하여 브래킷의 설치가 필요한 경우 재료 및 품을 별도 계상한다.
6. 비트 및 소모품(10m 당)
구 분 |
단 위 |
보통토사 |
풍화암 |
연 암 |
보통암 |
경 암 |
메탕비트 케이싱 케이싱슈 드릴롯드 함마비트 에어함마 |
개 〃 〃 〃 〃 〃 |
0.4 0.05 0.05 0.01 - - |
0.4 0.05 0.05 0.0125 0.02 0.0025 |
- - - 0.0154 0.05 0.0033 |
- - - 0.02 0.1 0.005 |
- - - 0.025 0.2 0.01 |
7. 천공기계경비(10m 당)
구 분 |
단 위 |
보통토사 |
풍화암 |
연 암 |
보통암 |
경 암 |
크로라드릴 공기압축기 |
시간 〃 |
3.2787 3.2787 |
2.9586 2.95860 |
3.5088 3.5088 |
4.0161 4.0161 |
4.8544 4.8544 |
8. 앙카체 자재(일반조립 1:4 가닥 1본 10m 당)
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
PC 강연선 PACKER 포 간격재 조임쇠 PE 주입관 피복재 |
kg 개 개 개 m m |
35.604 1.0 7.0 10.0 17.0 4.5 |
∅ = 12.7㎜ 1.0m PVC # 12 연선 그라우팅용 ∅ 3〃 PVC |
(일반조립 1:4 가닥 1본 10m 당)
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
PC 강연선 PACKER 포 간격재 조임쇠 PE 주입관 PE HOSE PE호스 그리싱 에폭시수시 |
kg 개 개 개 m m kg kg |
35.604 2.0 7.0 10.0 17.0 12.0 2.4 0.2 |
∅ = 12.7㎜ 1.0m PVC # 12 연선 그라우팅용 자유장 피복용 자유장 피복용 Packer포 밀착용 |
9. 특수강선보정(日/10本)
천공장 |
종류별 |
설계하중(TON) | ||||
40미만 |
40~70 |
70~130 |
130~200 | |||
10m 이내 |
이중방식 |
일반 PC 강선 |
2.9 |
3.0 |
3.1 |
3.4 |
복합 PC 강선 |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.3 | ||
PC 강봉 |
1.4 |
1.4 |
- |
- | ||
간이방식 |
일반 PC 강선 |
1.3 |
1.7 |
2.3 |
3.1 | |
복합 PC 강선 |
0.9 |
1.0 |
1.1 |
1.3 | ||
PC 강봉 |
0.9 |
1.0 |
- |
- | ||
10m ~ 20m 이내의 보정계수 |
+ 0.13 | |||||
20m 이상의 보정계수 |
+ 0.24 |
(참고 : 전국표준적산자료/일본)
10. 앙카체 제작 기계경비(4가닥 1본 10m 당)
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
절단기 발전기 |
시간 시간 |
0.4 0.4 |
PC 강연선 절단용 125KW |
11. 그라우팅 자재 (㎥ 당)
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
시멘트 팽창제 감수제 주입소모품 주입관손료 |
kg kg kg 식 식 |
759.0 37.95 15.18 1.0 1.0 |
배합비 1 : 1 시멘트의 5% 시멘트의 2%
|
12. 그라우팅 기계경비(㎥ 당)
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
몰탈 믹서펌프 그라우팅 펌프 그라우팅 믹서 물펌프 발전기 |
시간 시간 시간 시간 시간 |
2.6666 2.6666 2.6666 2.6666 2.6666 |
S5 EV / TM(7.5KW) 40-125ℓ/min(7.5KW) 390ℓ*2(5KW) 50㎜(2HP*10m) 125KW |
13. 인장 자재
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
지압판 CHUCK WEDGE |
개 개 개 |
1.0 1.0 1.0 |
|
14. 인장 자재
구 분 |
단 위 |
수 량 |
비 고 |
인장기 발전기 |
시간 시간 |
0.8 0.8 |
200TON 125KW |
15. 인장별 보정
정착방법 |
설 계 하 중 (TON) | |||
40미만 |
40~70 |
70~130 |
130~200 | |
유압실린다형 인장기 |
1.0 |
1.2 |
1.5 |
2.0 |
보정계수 |
+ 0.2 |
(참고 : 전국표준적산자료/일본)
(참 고 ) 1. 어스앙카공 수량집계표(PC 강선 : 12.7㎜ 기준)
구 분 |
공수 (공) |
천 공 장 (m) |
정착장 (m) |
자유장 (m) |
비고 | ||||
가닥수 |
위 치 |
토사 |
풍화암 |
암 |
계 | ||||
N₁ |
|
A10 |
B11 |
B12 |
B13 |
∑B10 |
C₁ |
D₁ |
|
|
A20 |
B21 |
B22 |
B23 |
∑B20 |
C₂ |
D₂ |
| |
|
A30 |
B31 |
B32 |
B33 |
∑B30 |
C₃ |
D₃ |
| |
|
A40 |
B41 |
B42 |
B43 |
∑B40 |
C₄ |
D₄ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
계 |
∑A |
∑B01 |
∑B02 |
∑B03 |
∑B |
∑C |
∑D |
| |
평균수량 |
|
|
|
|
∑B/∑A |
∑C/∑A |
∑D/∑A |
| |
N₂ |
|
A10 |
B11 |
B12 |
B13 |
∑B10 |
C₁ |
D₁ |
|
|
A20 |
B21 |
B22 |
B23 |
∑B20 |
C₂ |
D₂ |
| |
|
A30 |
B31 |
B32 |
B33 |
∑B30 |
C₃ |
D₃ |
| |
|
A40 |
B41 |
B42 |
B43 |
∑B40 |
C₄ |
D₄ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
계 |
∑A |
∑B01 |
∑B02 |
∑B03 |
∑B |
∑C |
∑D |
| |
평균수량 |
|
|
|
|
∑B/∑A |
∑C/∑A |
∑D/∑A |
|
2. 시멘트량 산출
1) 수량집게표에 따라
가닥수 = N, 평균천공장 B, 평균정착장 C, 평균자유장 D로
2) 단가산출서 ②그라우팅(어스앙카)에서 공당 시멘트량 × 공수(A) = AAkg