거래선에 중고 제품 설치시운전후 다음날 난방가동중 에러발생 한다고(E5 . 54)연락이 왔네요.
삼성 인버터는 처음인지라 회원님들의 고견을 구해봅니다.
PS: 에러 코드집을 올려주시면 더욱 좋겠습니다..
첫댓글 가스부족. 가스벨브 풀었는지 확인해보세요
실내배관 온도쎈서불량 입니다
작년에 제가 격은 현상과 같네요 윗글 회원님 말씀처럼 가스에 문제가 있었어요.~
가스점검하세요.에러554번입니다
554난방은 가스량 정확 해야 합니다가스가 누출되거나 부족.
개스 점검요망
잘보았습니다
잘보고갑니다
E554 :B loading_failure / 실외기 냉매 완전 누설-냉매 누설확인 유/무-배관길이관련 냉매 보충량이 부족하여도 발생 -해결이 안될경우 진공후 저울로 정량 충진-센서 및 pba확인 (서비스 진행)
답글 주신 모든분께 감사드립니다.
잘보고 가요
잘 보고 갑니다
잘보고 갑니다
첫댓글 가스부족. 가스벨브 풀었는지 확인해보세요
실내배관 온도쎈서불량 입니다
작년에 제가 격은 현상과 같네요 윗글 회원님 말씀처럼 가스에 문제가 있었어요.~
가스점검하세요.에러554번입니다
554
난방은 가스량 정확 해야 합니다
가스가 누출되거나 부족.
개스 점검요망
잘보았습니다
잘보고갑니다
E554 :B loading_failure / 실외기 냉매 완전 누설
-냉매 누설확인 유/무
-배관길이관련 냉매 보충량이 부족하여도 발생
-해결이 안될경우 진공후 저울로 정량 충진
-센서 및 pba확인 (서비스 진행)
답글 주신 모든분께 감사드립니다.