월패드->네트워크스위치로 수정합니다
세탁기+건조기 동시에 돌리면
거실 네트워크 스위치에서 용량초과라고 소리가 엄청 심하게나네요
돌릴때마다 부엌에있는 밥솥,전기포트,커피머신
전부 다 전원이 꺼져버려요ㅠㅠ
밥하다가 밥 안된적도있고
밥솥보온이꺼져서 밥이 쉬어서 버린적도많아요...
as접수를 했는데 센터에서는 하자가 아닌거같다 더알아보겠다고만하고ㅠㅠ
접수한지 한참됐는데 처리되고있는줄 알고 기다렸는데 하자 아닌걸로 해서 접수완료처리가 되어있었더라구요;
혹시 저같은 문제가 있으신분 있을까요?
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.01.15 19:28
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.01.16 09:11
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.01.16 02:32
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.01.16 09:14
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.01.17 16:03
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.20.01.17 20:04
첫댓글 저희 집에도 몇일 전에 동일 현상 발생되어 점검해주시고 가셨어요.
추정원인은 실외기실에 공기정화 시스템 전원이 연결된 콘센트쪽에 결로로 인한 누전이었습니다. 이 누전으로 몇개의 콘센트에 전기가 안들어오더니 그 이후로 월패드에서 용량초과 경고가 엄처 뜨더라구요.
점검하시는 분이 오셔서 드라이기로 콘센트를 말리는 등 (정확하게 멀 하셨는지는 모르겠어요) 조치를 취해 주신이후로는 아직까지는 문제없이 사용하고 있습니다.
관리실 직원분도 오셔서 AS 점검하시는분과 얘기를 하셨는데 안방 베란다에 화재경보기에 결로 현상이 많은 세대에 발생되어 전세대 점검 할 거라고 하시던데 그것 때문 일 수도 있겠네요..
실외기실 콘센트가 벽쪽에 있는것이 아니고 천정에 붙어 있어 결로현상이 많이 생길수 있다고 하시면서 콘센트를 천정에서 분리 시킨후 대롱대롱 달아놓고 가셨어요. 전선으로만 달려있는 상태라 더 위험해 보이는데 다시한번 점검 받아야 될것 같네요. 결로는 어쩔수 없다면서 공기정화 시스템을 1년내내 켜놓으라고 하시네요. (공기정화시스템을 안켜서 문제가 된다면 결로문제가 아니라 하자 아닌가요?;;;) 전기요금이 많이 나온다는 말이 있어서 지금까지는 사용을 안하고 있는데 혹시 공기정화 시스템을 사용하는 세대 또는 관련 정보가 있으신 분이 계시면 공유 부탁드려요
저희는 첨부터 저랬던거라 결로때문은 아닌거같은데... 전열교환기 말씀하시는거죠? 전열교환기는 생각보다 전기세폭탄은 아닌거같더라구요. 근데 하자팀에서 콘센트를 그렇게 달아놓고 처리완료라고 하고가신건가요? ㅠㅠ
@소다맘(104-701) 그럼 세탁기ㆍ건조기 동시에 돌리면 안되는건가요~? 아님 경고음 소리나는게 잘못된 걸까요~??