………… 행정자료방 스크랩 정수위 밸브실 방수처리(시상수관에서 지하저수조 인입시설)
짱아 추천 0 조회 153 07.11.10 10:30 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 07.11.12 10:18

    첫댓글 죄송합니다~~ 소장님 얼마전에 사진 올려 놓으신것 보았는데 저도 이해가 안되서리~~지금 보이는 사진이 지하 저수조가 묻혀 있다는건가요? 정수위밸브가 고가든, 지하저수조든 물탱크와 붙어 있는데 수조에는 영향이 없는지,, 해서 저도 확실한 상황 파악이 되지않아서 댓글을 달수가 없었구요,, 한가지 방수가 문제라 하면 비용이 들더라도 안방수든 바깥방수등 꼭 해야 되지 않을까 싶은데요~결로든 누수든 밸브실에 물이 유입되어 펌핑을 해야하는 정도라면 선택의 여지가 없이 보수를 해야 하지않을까 싶습니다. 비슷한 구조로 되있는 단지에서 의견을 말씀해주시지요~~

  • 07.11.12 10:27

    3 항 구조물 안에 집수정을 새로 만들어 펌프로 퍼내는 방법이나 4항의조치는 향후에 더큰 공사로 이어지지 않을까 싶습니다. 전문적인 공사 관계자의 의견수렴으로 대표회의에 다시 안건상정하여 문제를 해걸하는것이 어떨까 싶습니다~

  • 작성자 07.11.12 11:41

    사진에 보이는곳 안에(반지하 콩크리트 구조물) 정수위 밸브가(잦은고장) 있읍니다.....거기에서 지하저수조로 물이 들어가고 있읍니다..전에 아파트에서는 정수위밸브의 잦은 고장으로 그냥 단순하게 수동 밸브로 지하 저수조에 물을 채웠읍니다..고장은 거의 없으나 기사가 불편하더군요...