2)반드시 "부하의 최대전류 < 차단기의 정격전류 < 전선의 허용전류" 이어야한다.
참고)-.부하전류:부하에 소비되는 전류 -.정격전류(차단기용량): 기기의 평상시 작동할때의 전류
-.허용전류: 전선에 흐를수 있는 최대의 전류치.
중요함) "부하,정격,허용전류"는 "한몸이며 항상 따라 다닌다".
(표 사용법 예시1) 1.한전 계약전력 단상220볼트 19킬로와트일경우 차단기는 2p125A를 선정하고 오른쪽의 허용전류표에서 2c항목에서 "16sq는 115이고 25sq는 149"이므로
차단기용량보다 높은 25sq의 전선을 사용합니다. 2.한전 계약전력 삼상4선식 380/220볼트 59킬로와트일경우 4p125A를 선정하고 오른쪽의 허용전류표에서 4c항목에서 25sq는 127이고 35sq는 158이므로 차단기용량보다 높은 35sq의 전선을 사용합니다...
(표 사용법 예시2)
3상4선식 18킬로와트 일경우 메인 차단기는 40암페어 전선굵기는 cv 6스퀘어란 의미입니다...
(표 사용법예시3) 단상7킬로와트일경우 메인 차단기는 50암페어 전선굵기는 6스퀘어란 의미입니다...
추가사항1.) 위의 표에서 차단기(정격전류)용량*0.052===접지선의 굵기가 됩니다. 예시1)차단기 용량 50암페어에서 접지선의 굵기는 50*0.052= 2.6== 즉 4SQ 예시2)차단기 용량 100암페어에서 접지선의 굵기는 100*0.052= 5.2= 즉 6SQ 예시3)차단기 용량 225암페어에서 접지선의 굵기는 225*0.052=11.7 = 즉 16SQ를 선택합니다.
추가사항2.)위의 표에서 부하의 최대전류*1.25=차단기의 정격전류입니다. 예시1)부하의 최대전류12*1.25=차단기의 정격전류15A
예시2)부하의 최대전류240*1.25=차단기의 정격전류300A
추가사항3.) 먼거리일 경우에는 비교표의 굵기보다 더 커야한다. 주울열 H=0.24I^2Rt 도 고려사항임.
주의사항1.) 전선의 종류나 공사의 방법 전압강하등... 여러조건에 따라서 틀려질수도 있습니다..
주의사항2) 전기실무현장에서 참고용으로 쓰일 수 있는 자료이며 이론과 시험 자료로는 사용할 수 없습니다.. |
첫댓글 유용한 정보 감사합니다.
내용이 좋아 퍼갑니다.
감사합니다.