41.돌침부에서 이온 또는 펄스를 발생시켜 뇌운의 전하와 작용토록 하여 멀리 있는 뇌운의 방전을
유도하여 보호 범위를 넓게 하는 방식은?
(가)돌침 방식
(나)용마루 위 도체 방식
(다)이온 방사형 피뢰방식
(라)게이지 방식
42.합성수지관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
(가)습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 한다
(나)관 상호간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 한다
(다)관의 지점간의 거리는 3m 이상으로 한다
(라)합성수지관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다
43.일정 값 이상의 전ㄴ류가 흘렀을 때 동작하는 계전기는?
(가)OCR (나)OVR (다)UVR (라)GR
44.한 분전반에 사용전압이 각각 다른 분기회로가 있을때 분기회로를 쉽게 식별하기 위한 방법으로
가장 적합한 것은?
(가)차단기별로 분리해 놓는다
(나)과전류 차단기 가까운 곳에 각각 전압을 표시하는 명판을 붙여 놓는다
(다)왼쪽은 고압측 오른쪽은 저압측으로 분류해 놓고 전압 표시는 하지 않는다
(라)분전반을 철거하고 다른 분전반을 새로 설치한다
45.600[V]이하의 저압 회로에 사용하는 비닐절연 비닐외장케이블의 약칭으로 옳은 것은?
(가) VV (나) EV (다) FP (라) CV
46.나전선 상호 또는 나전선과 절연전선, 캡타이어 케이블 또는 케이블과 접속하는 경우 바르지 못
한 방법은?
(가)전선의 세기를 20[%] 이상 감소시키지 않을 것
(나)알루미늄 전선과 구리전선을 접속하는 경우에는 접속 부분에 전기적 부식이 생기지 않도록 할 것
(다)코드 상호, 캡타이어 케이블 상호, 케이블 상호, 또는 이들 상호를 접속하는 경우에는 코드 접속기
접속함 기타의 기구를 사용할 것
(라)알루미늄 전선을 옥외에 사용하는 경우에는 반드시 트위스트 접속을 할 것
47.다음 중 전선의 굵기를 측정하는 것은?
(가)프레셔 투울 (나)스패너 (다)파이어포트 (라)와이어게이지
48.다음 중 전선의 접속방법에 해당 되지 않는 것은?
(가)슬리브 접속 (나)직접 접속 (다)트위스트 접속 (라)커넥터 접속
49.고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 경간은 몇[m]이하이어야 하는가?
(가)150 (나)300 (다)500 (라)600
50.다음 중 애자사용공사에 사용되는 애자의 구비조건과 거리가 먼 것은?
(가)광택성 (나)절연성 (다)난연성 (라)내수성
51.고압 가공 전선로의 전선의 조수가 3조일 때 완금의 길이는?
(가)1200mm (나)1400mm (다)1800mm (라)2400
52.가스증기 위험 장소의 배선 방법으로 적합하지 않은 것은?
(가)옥내배선은 금속관 배선 또는 합성수지관 배선으로 할 것
(나)전선관 부속품 및 전선 접속함에는 내압 방폭 구조의 것을 사용할 것
(다)금속관 배선으로 할 경우 관 상호 및 관과 박스는 5턱 이상의 나사 조임으로 견고하게 접속할 것
(라)금속관과 전동기의 접속시 가요성을 필요로 하는 짧은 부분의 배선에는 안전증가방폭 구조의
플렉시블피팅을 사용할 것
53.금속관을 가공할 때 절단된 내부를 매끈하게 하기 위하여 사용하는공구의 명칭은?
(가)리이머 (나)프레셔 투울 (다)오스터 (라)노크 아우트 펀치
54.자동화재탐지설비는 화재의 발생을 초기에 자동적으로 탐지하여 소방대상물의 관계자에게 화재
의 발생을 통보해 주는 설비이다 이러한 자동화재 탐지설비의 구성요소가 아닌 것은?
(가)수신기 (나)비상경보기 (다)발신기 (라)중계기
55.흥행장의 400V 미만의 저압 전기공사를 시설하는 방법으로 적합하지 않은 것은?
(가)영사실에 사용되는 이동전선은 1종 캡타이어케이블 이외의 캡타이어 케이블을 사용한다
(나)플라이ㅣ 덕트를 시설하는 경우에는 덕트의 끝부분은 막아야 한다
(다)무대용 콘센트, 박스, 플리이 덕트 및 보더라이트의 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 한다
(라)무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스 및 영사실의 전로에는 전용 과전류차단기 및 개폐기를 시설
하여야 한다
56.접지공사의 접지선은 특별한 경우를 제외하고는 어떤 색으로 표시를 하여야 하는가?
(가)적색 (나)황색 (다)녹색 (라)흑색
57.가요 전선관의 상호접속은 무엇을 사용하는가?
(가)컴비네이션커플링
(나)스플릿 커플링
(다)더블커넥터
(라)앵글커넥터
58.어느 수용가의 설비용량이 각각 1[KW], 2[KW], 3[KW], 4[KW]인 부하설비가 있다. 그 수용률이
60[%]인 경우 그 최대 수용전력은 몇[KW]인가?
(가)3 (나)6 (다)30 (라)60
59.제2종 접지 공사의 저항값을 결정하는 가장 큰 요인은?
(가)변압기의 용량
(나)고압 가공 전선로의 전선 연장
(다)변압기 1차측에 넣는 퓨즈 용량
(라)변압기 고압 또는 특고압측 전로의 1선 지락 전류의 암페어수
60.다음 중 덕트공사의 종류가 아닌 것은?
(가)금속 덕트공사 (나)버스 덕트공사 (다)케이블 덕트공사 (라)플로어 덕트공사
정답은 A형 가답안 2009년 2회 필기준비에 올라와 있네요!