[문제] 국가화재안전기준(NFSC)에 관한 다음 물음에 답하시오.
① 송수구 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 설치하여야 되는 소방시설 중
화재안전기준상 규정하고 있는 소화설비의 종류를 4가지를 쓰시오.
② 연결송수관설비의 송수구 설치기준 중 급수개폐밸브 작동표시스위치 설칙리준을 쓰시오.
③ 특별피난계단의 계삳닛 및 부속실 제연설비에서 옥내의 출입문 (방화구조의 복도가 있는 경우로서
복도와 거실사이의 출입문)에 대한 구조기준을 쓰시오.
[해설]
① 송수압력범위를 표시한 표지를 설치하여야 되는 소방시설 ㉠ 스프링클러설비 ㉡ 화재조기진압용스프링클러설비 ㉢ 물분무소화설비 ㉣ 포소화설비 ㉤ 연결송수관설비
② 연결송수관설비의 송수구 설치기준 중 급수개폐밸브 작동표시스위치의 설치기준 ㉠ 급수개폐밸브가 잠길 경우 탬퍼 스위치의 동작으로 인하여 감시제어반 또는 수신기에 표시되어야 하며 경보음을 발할 것 ㉡ 탬퍼 스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무확인과 동작시험, ㉢ 급수개폐밸브의 작동표시 스위치에 사용되는 전기배선은 내화전선 또는 내열전선으로 설치할 것
③ 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에서 옥내의 출입문 (방화구조의 복도가 있는 경우로서 복도와 거실사이의 출입문)에 대한 구조기준 ㉠ 출입문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치에 의해 자동으로 닫히는 구조로 할 것 ㉡ 거실 쪽으로 열리는 구조의 출입문에 자동폐쇄장치를 설치하는 경우에는 출입문의 개방 시 유입공기의 압력에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 충분한 폐쇄력이 있는 것으로 할 것 |