소방대상물 |
토출량 |
비고 |
콘베어벨트·절연유봉입변압기 |
10 ℓ/min·m² |
|
특수가연물 |
10 ℓ/min·m² |
최대 50m² |
케이블트레이·덕트 |
12 ℓ/min·m² |
|
차고·주차장 |
20 ℓ/min·m² |
최대 50m² |
② 이산화탄소 소화설비(호스릴) : 60 kg/min
③ 옥내소화전설비(호스릴) : 60 ℓ/min
④ 포워터 스프링클러헤드설비 : 75 ℓ/min
⑤ 드렌처설비 : 80 ℓ/min
⑥ 스프링클러설비 : 80 ℓ/min
⑦ 옥내소화전설비 : 130 ℓ/min
⑧ 옥외소화전설비 : 350 ℓ/min
⑨ 소화용수설비 : 800 ℓ/min
cf) 포헤드의 표준방사시간 : 10분
<포소화약제의 혼합장치>
1. 펌프프로포셔너 방식(펌프혼합방식)
펌프의 토출관과 흡입관 사이의 배관 도중에 설치한 흡입기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고 농도조절밸브에서 조정된 포소화약제의 필요량을 포소화약제 탱크에서 펌프흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식.
< 농도조절밸브가 있다.>
2. 라인 프로포셔너 방식(관로혼합방식)
펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤츄리관의 벤튜리 작용에 의하여 포소화약제를 흡입,혼합하는 방식
<포원액탱크로 가는 관이 벤츄리관 1개 이다.>
3. 프레져 프로포셔너 방식(차압혼합방식)
펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤츄리관의 벤튜리 작용과 펌프가압수의 포소화약제 저장탱크에 대한 압력에 의하여 포소화약제를 흡입,혼합하는 방식으로 압송식과 압입식이 있다.
<포원액탱크로 가는 관이 2개가 있다.>
4. 프레져사이드 프로포셔너 방식(압입혼합방식)
펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포소화약제 압입용 펌프로 포소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식
< 펌프가 2개 있음>
<위험물 옥외탱크 저장소의 고정포방출구>
탱크의 종류 |
포방출구 |
고정지붕구조 (콘루프탱크) |
Ⅰ형방출구 Ⅱ형방출구 Ⅲ형방출구(표면하 주입방식) Ⅳ형방출구(반표면하 주입방식) |
부상덮개부착 고정지붕구조 |
Ⅱ형 방출구 |
부상지붕구조(플푸팅루프탱크) |
특형 방출구 |
1) Ⅰ형방출구
고정지붕구조의 탱크에 상부포주입법을 이용하는 것으로서 방출된 포가 액면아래로 몰입되거나 액면을 뒤섞지 않고 액면상을 덮을 수 있는 통계단 또는 미끄럼판 등의 설비 및 탱크내의 위험물증기가 외부로 역류되는 것을 저지할 수 있는 구조 ․ 기구를 갖는 포방출구
2) Ⅱ형방출구
고정지붕구조 또는 부상덮개부착 고정지붕구조의 탱크에 상부포주입법을 이용하는 것으로서 방출된 포가 탱크옆판의 내면을 따라 흘려내려가면서 액면아래로 몰입되거나 액면을 뒤섞지 않고 액면상을 덮을 수 있는 반사판및 탱크내의 위험물증기가 외부로 역류되는 것을 저지할 수 있는 구조 ․ 기구를 갖는 포방출구
3) Ⅲ형방출구(표면하 주입방식)
로서 송포관으로부터 포를 방출하는 포방출구
4) Ⅳ형방출구(반표면하 주입방식)
고정지붕구조의 탱크에 저부포주입법을 이용하는 것으로 서 평상시에는 탱크의 액면하의 저부에 설치된 격납통에 수납되어 있는 특수호스 등이 송포관의 말단에 접속되어 있다가 포를 보내는 것에 의하여 특수호스 등이 전개되어 그 선단이 액면까지 도달한 후 포를 방출하는 포방출구
5) 특형방출구
부상지붕구조의 탱크에 상부포주입법을 이용하는 것으로서 부상지붕의 부상부분상에 높이 0.9m이상의 금속제의 칸막이를 탱크옆판의 내측으로부터 1.2m이상 이격하여 설치하고 탱크옆판과 칸막이에 의하여 형성된 환상부분에 포를 주입하는 것이 가능한 구조의 반사판을 갖는 포방출구
<공동현상, 수격작용, 맥동현상>
1. 공동현상(cavitation)
펌프의 흡입 측 배관의 물이 정압이 기존증기압보다 낮아져서 기포가 발생되어 물이 흡입되지 않는 현상
1) 발생현상
① 소음과 진동발생
② 관부식
③ 임펠라 손상
④ 펌프의 성능저하
2) 발생원인
① 펌프의 흡입수두가 클 때
② 펌프의 마찰손실이 클 때
③ 펌프의 임펠러속도가 클 때
④ 펌프의 설치위치가 수원보다 높을 때
⑤ 관내 수온이 높을 때
⑥ 관내의 물의 정압이 그때의 증기압보다 낮을 때
⑦ 흡입관의 구경이 작을 때
⑧ 흡입거리가 길 때
⑨ 유량이 증가하여 펌프물이 과속으로 흐를 때
3) 방지대책
① 펌프의 흡입수두를 작게 한다.
② 펌프의 마찰손실을 작게 한다.
③ 펌프의 임펠러속도를 작게 한다.
④ 펌프의 설치위치를 수원보다 낮게 한다.
⑤ 양흡입 펌프를 사용한다.
⑥ 관내의 물의 정압을 그때의 증기압보다 높게 한다.
⑦ 흡입관의 구경을 크게 한다.
⑧ 펌프를 2대 이상 설치한다.
4) 공동현상 발생 조건( NPSH를 이용)
• NPSHAv > NPSHRe (공동현상이 발생 안 됨)
• NPSHAv = NPSHRe (공동현상의 한계조건)
• NPSHAv〈 NPSHRe (공동현상이 발생 됨.)
• NPSHAv ≥ NPSHRe ×1.3 (설계조건)
2. 수격현상(water hammer)
배관내를 흐르는 유체의 유속을 급격하게 변화시키므로 압력이 상승 또는 하강하여 관로의 벽면을 치는 현상
1) 발생원인
① 펌프가 갑자기 정지할 때
② 급히 밸브를 개폐할 때
③ 정상운전 시 유체의 압력변동이 생길 때
2) 방지 대책
① 관의 관경을 크게 한다.
② 관내의 유속을 낮게 한다.
③ 조압수조(surge tank)를 관선에 설치한다.
④ 펌프에 플라이휠을 설치하여 펌프의 급격한 속도변 화를 방지한다.
⑤ 펌프 토출측에 수격방지기를 설치한다.
⑥ 밸브는 송출구 가까이 설치하고 적당히 제어한다.
⑦ 에어챔버를 설치한다.
cf) 수격작용 시 발생하는 충격파의 특징
① 압력상승(압력변화)는 유체의 속도 및 압력파의 속도 에 비례하여 상승한다.
② 압력상승은 배관이 길이 및 형태와는 무관하다.
③ 충격파의 속도는 유체 속에서 음속과 동일하다.
3. 맥동현상(surging)
유량이 단속적으로 변하여 펌프입출구에 설치된 진공계압력계가 흔들리고 진동과 소음이 일어나며 펌프의 토출유량이 변하는 현상
1) 발생원인
①배관 중에 수조가 있을 때
②배관 중에 기체상태의 부분이 있을 때
③유량조절밸브가 배관 중 수조의 위치 후방에 있을 때
④펌프의 특성곡선이 산모양이고 운전점이 그 정상부 일 때
2) 방지대책
① 배관 중에 불필요한 수조를 없앤다.
② 배관내의 기체를 제거한다.
③ 유량조절밸브를 배관 중 수조의 전방에 설치한다.
④ 운전점을 고려하여 적합한 펌프를 선정한다.
⑤ 풍량 또는 토출량을 줄인다.
<펌프의 성능>
펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를
초과하지 아니하고, 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다.
<송수구 주위배관>
1) 습식스프링클러설비
① 송수구배관을 습식경보밸브 2차측에 연결하는 이유
소방차가 화재현장 출동 시 송수구를 통해 물을 공급 하면 습식 경보밸브의 작동유무에 관계없이 헤드개방 에 의하여 즉시 소화하기 위하여
② 게이트밸브는 습식경보밸브 1차측에 설치해야 되는
이유
습식 경보밸브 고장 또는 헤드교체 시 게이트 밸브를 폐쇄하여 가압수가 방사되는 것을 방지위해
cf) 건식스프링클러처럼 습식경보밸브 1차측 게이트밸브
아래에 별도의 체크 밸브는 필요 없다. 왜냐하면 습
식경보밸브(알람체크밸브)가 체크밸브역할을 하므로
2) 건식스프링클러설비
① 송수관배관을 건식경보밸브 1차측에 연결하는 이유
2차측에 설치 할 경우 압축공기가 송수구배관을 통 해 셀 염려가 있으므로
② 게이트 밸브는 건식경보밸브 1차측에 설치하는 이유
건식경보밸브 고장 또는 헤드 교체 시 게이트 밸브를 폐쇄하여 가압수가 방사되는 것을 막음
③ 체크밸브는 게이트 밸브 아래에 설치해야 하는 이유
체크밸브를 설치하지 않으면 송수구를 통해 물을 공급할 경우 헤드쪽으로 물이 이동하지 않고, 게이트 1차측으로 이동하기 때문에
<배관의 마찰손실>
● 달시-웨버의 식(층류): 곧고 긴 관에서의 손실 수두
flV² |
2gD |
△p |
r |
H = =
H : 마찰손실(m)
△p : 압력차 (kg/cm²)
г : 비중량 (물의 비중량 1000kgf/m3)
f : 관마찰계수
l : 길이(m)
V : 유속 (m/sec)
g : 중력가속도(9.8m/sec2)
D : 내경 (m)
● 하젠-윌리암의 식
Q1.85 |
C1.85 × D4.87 |
△pm = 6.174 × 105 ×
△pm : 배관 1m당 압력손실 (kgf/cm²·m)
D : 관의 내경 (mm)
Q : 관의 유량 (ℓ/min)
● 하젠-포아젤의 법칙(난류-일정한 물이 층류로 원관
에 흐를 때의 손실 계산)
32μlV |
gD²r |
H =
H : 마찰손실(m)
μ : 점도 (kg/m·sec)
l : 길이 (m)
V : 유속 (m/s)
g : 중력가속도(9.8m/sec2)
D : 내경 (m)
г : 비중량
128μlQ |
πD4 |
△p =
△p : 압력차 (압력강하) (kgf/m²)
μ : 점도 (kg/m·sec)
Q : 유량 ( m³ /min)
l : 길이 (m)
D : 내경 (m)
● 설치높이
⑴ 0.5~1m이하<연소용51-연소용오일>
① 연결송수관 설비의 송수구
② 연결살수설비의 송수구
③ 소화용수설비의 채수구
⑵ 0.8~1.5m이하<제유일85-제가유일하게 팔았어요>
① 제어밸브(수동식 개방밸브)
② 유수검지장치
③ 일제개방밸브
⑶ 1.5m이하<옥내호소5-옥내에서 호소하시오>
① 옥내소화전설비의 방수구
② 호스릴함
③ 소화기
● 옥상수조와 고가수조의 차이
․ 옥상수조 : 그냥 옥상에 설치
(이유 : 예비펌프를 설치하지 않기 위해서)
․ 고가수조 : 방사압력을 1.7(kg/cm²)로 유지하기 위해 서 설치
● 비중 S = ρ/ρw =ϒ /ϒ w
S : 비중(무차원)
ρ : 어떤 물질의 밀도 (kg/m³)
ρw : 표준물질의 밀도 (물의 밀도)(kg/m³)
ϒ : 어떤 물질의 비중량 (kgf/m³)
ϒ w : 표준물질의 비중량 (물의 비중량)(kgf/m³)
※ 비중량
ϒ =1/Vs = W/V = ρg
Vs : 비체적 (1/ρ)
● 밸브종류
⑴ 개폐밸브 : 개폐표시형 개폐밸브
․ OS&Y밸브 : 대표
․ 게이트밸브 : 완전 열림 또는 완전 닫힘의 용도
․ 앵글밸브 : 90도 전환(=엘보 기능)+밸브기능
옥내소화전 방수구, 스프링클러 유수검지장 치의 테스트밸브와 교차배관 끝 청소구에
⑵ 유량조절밸브
․ 글로브밸브(수도꼭지) : 성능시험배관에 사용
● 방호구역(폐쇄형) : 습식, 건식, 준비작동식
방수구역(개방형) : 델류지밸브
․ 습 식 - 유수검지장치 - 유수검지장치 등
․ 건 식 - 유수검지장치 - 유수검지장치 등
․ 준비작동식 - 일제개방밸브 - 유수검지장치 등
․ 델류지밸브 - 일제개방밸브 - 유수검지장치 등
(일제살수식)
ex) 장방형 : 가로열 29m/3m = 9.66 = 10개
세로열 31m/3m = 10.33 = 11개
방호구역 29m × 31m / 3000m²
방수구역 110개 /50개
● 아보가드로의 법칙
표준상태(0℃, 1atm)에서 모든 기체 1kg(g)-mole이 차지하는 부피는 22.4m³(ℓ)이며 그 속에는 6.023 × 1023 개의 분자가 존재한다.
1 kg(g)-mole 6.023 × 1023 →22.4 m³(ℓ)
● 전압=정압(=압력수두압=지시압) +동압(속도수두압)
유효낙차 = 압력수두
● 완전기체
① 보일샤를 법칙과 아보가도르 법칙을 만족시키고
② 압력이 낮고 온도가 높아지면 완전기체 성질을 띤다.
● 소방시설의 종류
① 소화설비
② 경보설비
③ 피난설비
④ 소화용수설비
⑤ 소화활동설비
f = |
64 |
Re |
f : 관마찰계수
Re : 레이놀드수
cf) Re No = Duρ/μ = Du/ν
D : 배관의 직경 [m]
u : 유체의 유속 [m/sec]
ρ : 유체의 밀도 [kg/m3]
μ : 절대점도 [kg/m․sec]
ν : 동점도 [m²/sec]
● 체절운전 ․ 체절압력 ․ 체절양정 (99-3회)
․ 체절운전 : 펌프의 성능시험을 목적으로 펌프의 토출 측의 개폐밸브를 닫은 상태에서 펌프를 운전함.
․ 체절압력: 체절운전시 릴리프밸브가 압력수를 방출 할 때 압력계상 압력으로 정격 토출압력의 140%이하
․ 체절양정 : 펌프의 토출밸브가 막힌 상태에서 즉 유 량이 “0”인 상태에서의 양정
● 스프링클러헤드의 방사압력 및 방출유량 등
방호구역의 약제 저장량 (kg) |
헤드수× 방사시간(sec) |
유량 (kg/sec) |
방출율(kg/sec.cm2)× 오리피스갯수(오리피스가 없을땐 헤드갯수) |
<기출 단답>
● 스플링클러 시스템 유지관리를 위한 기능점검 2가지
(94-1월)
① 수원의 밸브류 : 개폐조작이 쉬운지의 여부 확인
② 수원의 수위계 및 압력계 : 정상적인 작동여부확인
● 소화설비에 많이 사용되는 배관용 탄소강관은 관의 호칭경이 300A 이하인 것은 양 끝에 나사를 내거나 (플레인)앤드로 제조되고, 호칭경 350A 이상인 것은 용접이음에 적합하게 관 끝을 (베벨)가공한 것이 많 다. 나사를 내는 관에는 그 양 끝에 KSB-0222에 규 정한 (관용테이퍼)나사로 가공한다. (94-1월)
● 준비작동식 스프링클러설비의 작동원리를 간단히 설 명하시오 (94-6월)
준비작동밸브의 1차측에는 가압수, 2차측에는 대기압상태로 있다가 화재발생시 감지기에 의하여 준비작동밸브(pre-action valve)를 개방하여 헤드까지 가압수를 송수시켜 놓고 있다가 열에 의해 헤드가 개방되면 소화하는 방식
● 제연설비 및 배출기, 배출풍도에 관한사항이다 ( )를 채우시오(94-6월)
⑴ 제연설비의 배출기 및 배출풍도에 관한 사항
① 배출기의 흡입 측 풍속은 (15m/sec)이하로 하고, 배출 측 풍속은 (20m/sec)이하이다
② 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스 재료의 성질은 (내열성)이 있는 것으로 한다.
③ 배출기는 (전동기)부분과 배풍기 부분을 분리하여
설치한다.
④ 배출풍도는 아연도금강관 또는 이와 동등 이상의 내식성과 (내열성)이 있는 것으로 하며 (내열성)의 단열재로 단열 처리한다.
⑵ 제연설비의 설치기준
① 하나의 제연구역의 면적은 (1000m2)이내로 한다.
② 거실과 통로는 상호 제연구역 한다.
③ 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 않아야 한다.
④ 하나의 제연구역은 직경 (60)m원안에 들어갈 수 있도록 한다.
⑤ 하나의 제연구역은 2개 이상의 층에 미치지 않도 록 한다. (단, 층의 구분이 불분명 한 부분은 다른 부분과 별도로 제연구획 할 것.)
⑥ 제연경계는 제연경계의 폭이 (0.6)m이상이고, 수직
거리는 (2)m 이내이어야 한다.
● 동관의 접합 시 끝 부분을 정확한 원형으로 교정하기 위해 사용하는 공구로 (사이징)을 쓰는데 이것은 플 러그, 해머, 칼라로 이루어져 있다. (94-6월)
● 운동량의 시간변화율이란 무엇이며 국제표준단위(SI 단위)로는 어떻게 표시되는지 설명하시오(94-10월)
운동량의 시간변화율 : 물체에 작용하는 힘
국제표준단위 : N
● 강관은 사용용도와 사용목적에 따라 여러 가지 종류 로 KS규격에 규정되어 있다. 온도, 압력 등에 따라 다른 종류의 규격이 정해져 있는데 배관용 강관의 종 류를 4가지만 쓰시오 (94-10월)
① SPP(배관용 탄소강관)
② SPPS(압력배관용 탄소강관)
③ SPPH(고압배관용 탄소강관)
④ SPPW(수도용 아연도금 강관)
● 안전밸브는 고압유체를 취급하는 배관 등에 설치하여 고압용기나 배관 등이 이상고압에 의해 파열되는 것 을 방지하는 역할을 하며, 그 작동방법에 따라 분류 하였을 때 ( )안에 알맞은 말을 쓰시오(94-10월)
① 추식 (weight type) : 주철재 원판을 밸브시트에 직접 작용시켜 분출압력에 대응시킨다.
② 지렛대식 (lever type) : 밸브에 작용하는 고압을 레바와 여기에 부착된 추로 조정할 수 있다.
③ 스프링식 (spring type) : 동작이 확실하고 나사 의 조임으로 분출압력을 조절할 수 있으며 가장 많이 쓰인다.
● 다음은 옥외소화전 설비에 관한 사항이다. ( )에 알 맞은 답을 쓰시오(94-10월)
옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전 설
치 개수[옥외소화전이 (2개)이상 설치된 경우에는 (2개)
]에 (7)㎥를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.
옥외소화전의 가압송수장치는 설치된 옥외소화전을 동시 에 사용할 경우[(2)개 이상 설치된 경우에는 (2)개의 옥외소화전] 각 소화전이 노즐선단에서의 방수압력은
(0.25)MPa 이상이고 방수 량은 1분당 (350)ℓ이 되는 성능의 것으로 하여야 한다. 옥외소화전함에는 (호스 및 노즐)을 수납하고 옥외소화전으로 부터 (5)m이내의 장소에 설치하여야 하며, 소화전함 표면에는 (옥외소화전)이라고 표시한 표지를 하여야 한다.
● 다음 그림은 어느 실에 대한 CO2 설비의 평면도이다 이 도면과 주어진 조건을 이용하여 다음의 물음에 답 하시오 (단 모터사이렌은 약제의 방출 사전예고 시에 는 파상 음으로, 약제방출 시는 연속음을 발한다)
(94-10월)
1) 화재가 발생하여 화재감지기가 작동되었을 경우 이 설비의 작동연계성을 순서대로 설명하시오. (단 구성 장치의 기능이 모두 정상이다.)
<화컨모기 기선이압 컨개헤소>
① 화재에 의해 화재감지기 작동
② 컨트롤판넬에 신호
③ 모터사이렌 파상 음 경보, 지연장치 작동
④ 기동용 솔레노이드밸브 작동
⑤ 기동용기 개방
⑥ 선택밸브 개방
⑦ 이산화탄소 약제용기 개방
⑧ 압력스위치 동작
⑨ 컨트롤판넬에 신호
⑩ 개구부 페쇄용 전동댐퍼 작동, 방출표시등 점등 및 모터사이렌 연속음 경보
⑪ 헤드를 통해 가스방출
⑫ 소화
2) 화재감지기 작동 이전에 실내거주자가 화재를 먼저 발견하였을 경우 이 설비의 작동과 관련된 조치방법 을 설명하시오
① 수동조작함의 문을 열면 모터사이렌 파상 음 경보
② 실내의 인명대피를 확인하고 수동 조작함스위치를 눌러 CO2 설비를 작동시킨다.
3) 화재가 실내거주자에게 발견되었으나 상용 및 비상전 원이 고장일 경우 이 설비의 작동과 관련된 조치방법 을 설명하시오
① 화재의 발생을 알려 실내의 인명을 대피시킨다.
② 수동작동장치로 개구부를 수동으로 폐쇄시킨다.
③ CO2 약제용기를 수동으로 개방시킨다.
④ 헤드를 통해 가스가 방출되어 화재를 진압시킨다.
● 연결송수관설비에서 11층 이상의 소방대상물에 대해 서는 방수구를 쌍구 형으로 설치하여야 한다. 그 이 유를 설명하시오(94-10월)
11층 이상은 소화활동에 대한 외부의 지원 및 피난 에 여러 가지 제약이 따르므로 2개의 관창을 사용 하여 신속하게 화재를 진압하기 위하여
● 패킹설치 시 펌프케이싱과 샤프트 중앙부분에 물이 한방울도 새지 않도록 섬세한 다듬질이 필요하며 일 반적으로 공업용, 산업용 펌프에 사용되는 Seal의 종 류는 (95-1월)
메카니컬실
● 두개의 직관을 이을 때 또는 배관을 증설하거나 분기 또는 수리할 경우 파이프 전체를 회전시키지 않고 너 트를 회전하는 것으로 주로 구경 50mm이하의 배관 에 사용하며 너트의 회전으로 접속, 분리가 가능한 관부속품의 명칭은 (95-1월)
유니온
● 다음은 옥내소화전 설비에 관한 사항이다. ( )에 알 맞은 답을 쓰시오(95-1월)
옥내소화전의 방수구는 소방대상물의 (층)마다 설치하되 당해 (소방대상물)의 각 부분으로 부터 하나의 (옥내소화전 방수구)까지의 (수평)거리가 (25m)이내이고, 바닥으로부터 높이가 (1.5m)이하가 되도록 하여야 한다.
호스는 옥내소화전함내의 (방수구)와 항상 연결되어 있어야 하고, 옥내소화전의 수원의 양은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수 [옥내소화전이 (5개) 이상 설치된 경우는 (5개)]에 (2.6)㎥를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.
● 다음의 그림은 폐쇄형 습식 스프링클러설비에 사용 되는 습식 유수검지장치이다. 습식 유수검지장치를 구성하는 구성품 6가지를 쓰고, 각 구성품의 기능을 말하시오(95-1월)
① 명칭 : 1차 압력계
기능 : 유수검지장치의 1차측 압력을 측정한다.
② 명칭 : 2차 압력계
기능 : 유수검지장치의 2차측 압력을 측정한다.
③ 명칭 : 배수밸브
기능 : 유수검지장치로 부터 흘러나온 물을 배수시 키고, 유수검지장치의 작동시험 시 사용한다
④ 명칭 : 압력스위치
기능 : 유수검지장치가 개방되면 작동하여 사이렌
경보를 울림과 동시에 감시제어반에 신호를 보낸다
⑤ 명칭 : 오리피스
기능 : 리타팅챔버내로 유입되는 적은 양의 물을 자 동 배수시킨다.
⑥ 명칭 : 시험배관
기능 : 유수검지장치의 기능시험을 하기 위한 배관 이다
⑦ 명칭 : 시험밸브
기능 : 유수검지장치의 기능시험을 하기 위한 밸브 이다
⑧ 명칭 : 개폐표시형 밸브(게이트밸브)
기능 : 2차측 배관의 물의 흐름을 제어하기 위한 배 관이다
⑨ 명칭 : 알람체크밸브
기능 : 헤드의 개방에 의해 개방되어 1차측의 가압 수를 2차측으로 송수시킨다.
⑩ 명칭 : 리타팅챔버
기능 : 알람체크밸브의 오동작을 방지한다.
● 후드밸브의 점검요령을 간단히 설명하시오(95-6월)
① 흡수관을 끌어올리거나 와이어, 로프 등으로 후드 밸브를 작동시켜 이물질의 부착, 막힘 등을 확인 한다.
② 물올림장치의 밸브를 닫아 후드밸브를 통해 흡입측 배관의 누수여부를 확인한다.
● 소화설비에서 충압펌프의 설치목적은? (95-6월)
배관내의 물의 누설량을 보충하기 위해서
● 폐쇄형 스프링클러헤드에 표시되어야 할 사항을 5가 시만 쓰시오(95-6월) <종 형제형제>
① 종별
② 형식
③ 제조년도
④ 형식승인번호
⑤ 제조번호 또는 로트번호
● 알람체크밸브의 리타팅챔버에 관하여 다음 각 물음 에 답하시오(95-6월)
1) 기능은 무엇인가
알람체크밸브의 오동작을 방지한다.
2) 구조도를 그리고 각 부의 명칭을 쓰시오
3) 작동원리를 설명하시오
경보체크밸브 2차측 압력의 누수 등으로 인해 유 입된 물을 자동배수시킴으로서 오동작으로 인한 압 력스위치의 작동을 방지한다.
● 소화설비 중 물을 사용하는 소화설비에 있어서 수원 의 검사착안사항 5가지를 설명하시오(95-9월)
① 수위계 및 압력계 : 변형, 손상 등이 없고 지시치 의 적정여부 확인
② 물탱크 : 파손, 누수, 동결 등의 우려는 없는 가
③ 수량 : 수원은 정량 확보되어 있는 가
④ 수질 : 토사, 쓰레기 등의 이물질은 없는 가
⑤ 급수장치 : 급수장치는 사용에 지장이 없는 가
● 기동용 수압개폐장치의 구성요소 중 압력챔버의 역할 을 2가지로 요약하여 설명하시오(95-9월)
① 배관내의 압력저하 시 충압펌프 또는 주 펌프의 자동 기동
② 수격작용방지
● CO2 와 할론1301 (95-9월)
할론1301은 대기압 및 상온에서 (기체) 상태로만 존재하는 물질로써 무색, 무취이며 21℃에서 공기보다 (약5.13)배 무겁다. 또한 할론1301은 21℃ 상온에서 (약14kg/㎠)의 압력으로 가압하면 액화된다. 할론1301은 (약 67℃) 이상의 온도에서 CO2는 (약 31.35℃)에서 아무리 압력을 가해도 액화하지 않는데 이때 온도를 임계온도라고 부른다. CO2는 불에 대해 산소의 농도를 낮추어 주는 이른바 (질식효과)에 의하여 소화하지만, 할론 1301은 불꽃의 연쇄반응에 대한 (부촉매효과)로써 소화의 기능을 보여준다.
cf) CO2 와 할론1301
|
이산화탄소 |
할론1301 |
분자량 |
44 |
148.95 |
증기밀도 |
29/44=1.52 |
148.95/29=5.13 |
임계온도 |
31.35℃ |
67℃ |
임계압력 |
72.75 atm |
39.1 atm |
비점 |
|
-57.8℃ |
빙점 |
|
-168℃ |
상온 |
기체 |
기체 |
주된소화효과 |
질식효과 |
부촉매효과 |
• 임계온도 : 아무리 큰 압력을 가해도 액화하지 않는 최저온도
• 임계압력 : 임계온도에서 액화하는데 필요한 압력
• CO2의 삼중점 : 압력 4.2kg/cm², -56.6℃
● 다음 도면은 압력탱크 기동방식에 의한 스프링클러설 비 중 펌프 토출측 부근에 대한 계통도로서 본도면에 는 잘못 작성된 부분이 많이 있다. 이 도면의 잘못된 부분을 수정하여 계통도를 다시 작성하시오(95-9월)
① 급수관은 15A이상이어야 한다.
② 물올림장치는 100ℓ이상이어야 한다.
③ 물올림장치에는 배수밸브를 설치하여야 한다.
④ 물올림장치의 체크밸브는 순환배관 이후에 설치하 여야 한다.
⑤ 순환배관에는 릴리프밸브를 설치하여야 한다.
⑥ 물올림장치의 배관은 펌프와 체크밸브 사이에서 분 기하여야 한다.
⑦ 성능시험배관에는 개폐밸브와 유량조절밸브를 설치 하여야 한다.
⑧ 압력탱크(압력챔버)의 배관은 주배관상의 게이트밸 브 이후에서 분기하여야 한다.
⑨ 압력탱크에는 배수밸브를 설치하여야 한다.
⑩ 압력탱크 위에는 안전밸브를 설치하여야 한다.
● 알람체크밸브가 설치된 습식 스프링클러설비에서 비 화재 시에도 수시로 오보가 울릴 경우 그 윈인을 찾
기위하여 점검하여야 할 사항 3가지를 쓰시오 (단 알 람체크밸브에는 리타팅챔버가 설치되어 있는 것으로 한다. (95-9월)
① 리타팅챔버 상단의 압력스위치 점검
② 리타팅챔버 상단의 압력스위치 배선의 누전상태 점검
③ 리타팅챔버 하단의 오리피스 점검
● 포소화설비의 수동식 기동 장치의 설치기준을 5가지 서술하시오(95-9월)
① 직접조작 또는 원격조작에 의하여 가압송수장치, 수 동개방밸브 및 소화약제 혼합장치를 기동 할 수 있는 것으로 한다.
② 2이상의 방사구역을 가진 포소화설비에는 방사구역 을 선택할 수 있는 구조로 한다.
③ 기동장치의 조작부는 화재 시 쉽게 접근할 수 있는 곳에 설치하되, 바닥으로부터 0.8~1.5m 이하의 위치 에 설치하고, 유효한 보호 장치를 설치한다.
④ 기동장치의 조작부 및 호스접결구에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 각각 “기동장치의 조작부” 및 “접결 구”라고 표시한 표지를 설치한다.
⑤ 차고 또는 주차장에 설치하는 포소화설비의 수동식 기동장치는 방사구역마다 1개 이상 설치한다.
● 할론 1301 설비의 전역방출방식과 국소방출방식의 개념 차이를 설명하시오(95-9월)
① 전역방출방식 : 고정식 할로겐 화합물 공급장치에 배관 및 분사헤드를 고정 설치하여 밀폐 방호구역 내에 할로겐화합물을 방출하는 설비
② 국소방출방식 : 고정식 할로겐화합물 공급장치에 배관 및 분사헤드를 설치하여 직접화점에 할로겐화 합물을 방출하는 설비로 화재발생부분에만 집중적 으로 소화 약제를 방출하도록 설치하는 방식
● 피난설비 중 실제 화재 시 사용할 수 있는 피난기구 5가지만 쓰시오(95-9월) <사교로트미>
① 피난사다리
② 피난 교
③ 피난로프
④ 피난용 트랩
⑤ 미끄럼대
● 스프링클러헤드(glass bulb형)의 검정시험순서로서 정수압력(수압강도시험)시험을 실시하기 전에 꼭 해 야 할 7가지만 쓰시오(95-11월)
① 서류검토
② 중량
③ 구조
④ 재질
⑤ 외관
⑥ 표시
⑦ 부착나사
● 어느 스프링클러 습식 설비에서 임의의 헤드를 개방 시켜 보았더니 처음에는 약간의 물이 새어 나오다가 그것마저도 중지 되었다. 그 원인으로 우선 다음 두 가지의 가능성을 조사해 보았으나 아무런 이상이 없 었다
① 전동기의 고장유무
② 전동기에 동력을 공급하는 설비의 고장유무
그러므로 위의 두 가지 경우가 아닌 경우로서 반드시 그 원인이 있을 것인바, 조사해 볼 수 있는 가능성들 중 5가지만 열거하고 그 이유를 설명하시오 (단 이 설 비는 고가수조와는 연결되어 있지 않고 전동기식 송수 펌프에 의해 물이 공급되는 구조이며 모든 배관의 연 결부분이 끊어지거나 외부로 물이 새는 곳은 없다.
(95-11월)
① 원인 : 후드밸브의 막힘
이유 : 펌프흡입 측 배관에 물이 유입되지 못하므로
② 원인 : 펌프흡입 측 게이트밸브 폐쇄
이유 : 펌프흡입 측 게이트밸브 2차측에 물이 공급 되지 못하므로
③ 원인 : 펌프 토출 측 게이트밸브 폐쇄
이유 : 펌프 토츨 측의 게이트밸브 2차 측에 물이 공급 되지 못하므로
④ 원인 : 알람체크밸브 개방 불가
이유 : 알람체크밸브 2차 측에 물이 공급되지 못하 므로
⑤ 원인 : 압력챔버 내의 압력스위치 고장
이유 : 펌프가 기동되지 않으므로
● 습식 스프링클러시스템과 준비작동식 시스템의 차이 점을 2가지만 쓰시오(95-11월)
1) 습식
① 습식밸브의 1,2차측 배관 내에 가압수가 상시 충 수되어 있다.
② 습식밸브(자동경보밸브, 알람체크밸브)를 사용한 다.
2) 준비작동식
① 준비작동밸브의 1차 측에는 가압수, 2차측에는 대기압상태로 되어 있다.
② 준비작동밸브를 사용한다.
● 습식 스프링클러에서 알람체크밸브의 1차측에 개폐 밸브를 설치하는 이유를 2가지만 설명하시오
(95-11월)
① 헤드교환 시 물이 방출되지 않게 하기 위해서
② 알람체크밸브 및 알람체크밸브 2차 측 배관의 유 지 보수를 위하여
● 이산화탄소 소화설비의 방호구역 내에 경보장치를 사 이렌으로 사용할 경우 이산화탄소 소화설비를 설치하 였다는 표지를 그 구역 내에 설치하는데 가장 적합하 다고 생각되는 문안내용을 80자 이내로 기술하시오 (95-11월)
당해 구역에는 이산화탄소 소화설비를 설치하였습니다. 소화약제 방출 전에 사이렌이 울리므로 이때에는 즉시 안전한 장소로 대피하여 주십시오
● 분말소화설비에서 분말약제 저장용기와 연결 설치되 는 정압작동장치의 기능은 무엇인가(95-11월)
저장용기의 내부압력이 설정압력이 되었을 때 주 밸 브를 개방한다.
● 피난기구의 설치위치 검사 착안사항 7가지를 기술 하시오(95-11월)
① 피난하기 위하여 쉽게 접근할 수 있는가의 여부 확 인
② 부근에는 당해기구를 조작하는데 지장이 되는 것이 없고 필요한 면적의 확보여부 확인
③ 기구가 부착되는 개구부는 안전하게 개방될 수 있 고 필요한 면적의 확보여부 확인
④ 강하하는데 장해물이 없고 필요한 넓이의 확보여부 확인
⑤ 피난하는데 장해물이 없고 필요한 넓이의 확보여부 확인
⑥ 쉽게 잘 보이는 위치에 있는가의 여부 확인
⑦ 피난기구를 설치하는 개구부는 서로 동일 직선상이 아닌 위치에 있는가의 여부 확인
● 옥내소화전설비의 제어반 중 감시제어반의 기능을 5 가지만 쓰시오(96-1월)
① 각 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 표시등 및 음향경보기능이 있을 것
② 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 작동을 중단 시킬 수 있을 것
③ 수조 또는 물올림탱크가 저수위로 될 때 표시등 및 음향으로 경보될 것
④ 각 확인 회로마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있을 것
⑤ 예비전원이 확보되고 예비전원의 적합여부를 시험 할 수 있을 것
● 스프링클러헤드의 시험방법을 4가지만 쓰시오
(96-1월) <강진수장내부작디-강진수는 장내 부잔디>
① 강도시험
② 진동시험
③ 수격시험
④ 장기누수시험
⑤ 내열시험
⑥ 부식시험
⑦ 작동시험
⑧ 디플렉터 강도시험
● 소화용수설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오
(96-1월)
1) 소화수조 또는 저수조가 지표면으로 부터 깊이가 (4.5m)이상인 지하에 있는 경우에는 가압송수장치 를 설치하여야 한다.
2) 가압송수장치의 설치이유는?
소화수조 또는 저수조가 지표면으로 부터 깊이가 4.5m이상인 경우 소방차가 소화용수를 흡입하지 못 하므로
● 포소화설비에서 공기포 소화설비의 경우 포수용액을 기계적인 방법으로 혼합하여 공기의 흡입, 발포, 토 포의 기능을 동시에 갖춘 발포기의 종류를 3가지만 쓰시오(96-5월)
① 고정포방출구
② 포헤드
③ 이동식 포노즐
● 자동차에 설치할 수 있는 소화기의 종류를 5가지 쓰 시오(96-9월) <포강○분할탄>
① 포소화기
② 강화액소화기(안개모양으로 방사 되는 것)
③ 분말소화기
④ 할로겐화합물소화기
⑤ 이산화탄소소화기
● 물분무소화설비의 소화효과를 4가지만 쓰시오
(96-9월) <질냉유희-질 내에서 유희를 즐긴다>
① 질식효과
② 냉각효과
③ 유화효과
④ 희석효과
● 석유난로 화재에 이산화탄소를 방사하면 즉각적인 소 화외에도 재발화도 효과 있게 방지될 수 있다. 그 이 유는 무엇인가 (96-9월)
비중이 공기의 1.52배 정도로 무거워 가연물의 구석 구석까지 침투, 피복하여 소화하므로
● 옥내소화전 방수구의 설치 제외 장소(96-11월)
<냉고발야식-식수목수>
① 냉장창고의 냉장실 또는 냉동창고의 냉동실
② 고온의 노가 설치된 장소 또는 물과 격렬하게 반응하 는 물품의 저장 또는 취급 장소
③ 발전소 ․ 변전소 등으로서 전기시설이 설치된 장소
④ 야외음악당․야외극장 또는 그 밖의 이와 비슷한 장소
⑤ 식물원 ․ 수족관 ․ 목욕실 ․ 수영장(관람석 제외) 또는 그 밖의 이와 비슷한 장소
● 스프링클러설비의 송수구의 설치기준(97-5월)
① 송수구는 화재 층으로부터 지면으로 떨어지는 유 리창 등이 송수 및 소화 작업에 지장을 주지 아니 하는 장소에 설치 할 것.
② 송수구에서 스프링클러설비의 주 배관의 연결배관 에 개폐밸브를 설치 한 때에는 개폐상태를 쉽게 조 작, 확인하기위해서 옥외 또는 기계실 등에 설치한 다.
③ 구경 65mm의 쌍구 형으로 한다.
④ 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수 압력범위를 표시한 표지를 할 것.
⑤ 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 송수구는 하나 의 층의 바닥 면적이 3,000㎡를 넘을 때 마다 1개 이상 설치한다. (최대5개)
● 청정소화약제의 종류를 6가지만 기술하시오(97-5월)
<퍼트펜헵클-퍼트를 편협하게 치면 클-부메에프에>
① 퍼플루오로부탄(FC-3-1-10)
② 트리플루오로메탄(HFC-23)
③ 펜타플루오로에탄(HFC-125)
④ 헵타플루오로프로판(HFC-227ea)
⑤ 클로로테트라플루오로에탄(HCFC-124)
⑥ 불연성 ․ 불활성기체혼합가스(IG-541)
● 소화기는 소화약제를 방출시키는 방법에 따라 화학반 응식, 가스가압식, 축압식이 있다 이중 축압식 소화 기의 내부압력 점검방법에 대하여 기술하시오
(97-11월)
소화기 상부에 부착되어 있는 압력계의 지침이 녹색 부분을 가리키고 있으면 정상, 그 외의 부분을 가리 키고 있으면 비정상이다.
● 소화기의 밸브, 밸브부품 및 용기에 사용되는 합성수 지는 3가지 시험을 실시하여 변형 또는 균열 등이 없어야 한다. 3가지 시험 종류를 쓰시오(단 검정기술 기준에 한 함)(97-11월)
① 공기가열노화시험
② 소화약제노출시험
③ 내후성시험
● 준비작동식 스프링클러설비는 준비작동밸브의 작동방 식에 따라 전기식, 기계식, 뉴메틱식이 있다. 이중 전 기식에 대하여 간단히 설명하시오(97-11월)
준비작동밸브의 1차측에는 가압수, 2차측에는 대기압 상태로 있다가 감지기가 화재를 감지하면 감시제어반에 신호를 보내 솔레노이드밸브를 동작시켜 준비작동밸브를 개방하여 소화하는 방식
● 소화설비에 사용되는 압력챔버의 안전밸브의 작동압 력범위는 (97-11월)
호칭압력과 호칭압력의 1.3배
● 지하가 중 터널로서 길이가 2000m인 곳에 설치해야 할 소화활동설비 4가지를 쓰시오(98-5월)
① 비상콘센트설비
② 무선통신보조설비
③ 제연설비
④ 연결송수관설비
● 스프링클러설비에서 습식설비와 건식설비의 차이점을 5가지만 쓰시오(98-8월)
1) 습식
① 습식밸브의 1,2차 측 배관 내에 가압수가 상시 충수되어 있다
② 구조가 간단하다
③ 설치비가 저가이다
④ 보온이 필요하다
⑤ 소화활동시간이 빠르다
2) 건식
① 건식밸브의 1차측에는 가압수, 2차측에는 압축공 기 또는 질소로 충전되어 있다.
② 구조가 복잡하다
③ 설치비가 고가이다
④ 보온이 불필요하다
⑤ 소활활동시간이 느리다
● 기름화재 시 물을 봉상으로 방사 시에는 소화효과가 없으나 물분무로서는 소화가 가능하다. 이때 기대되 는 소화효과를 2가지만 설명하시오(99-5월)
․ 질식소화 : 다량의 수증기 발생으로 공기 중의 산소 농도를 16% 이하로 희박하게 하여 소화 하는 방법
․ 유화소화 : 유류표면에 유화 층의 막을 형성시켜 공 기의 접촉을 막아 소화하는 방법
● 할로겐화합물 소화설비의 저장용기에 저장되어 있는 할론소화약제의 양을 측정하는 방법을 3가지만 쓰시 오(99-5월) <액비중>
① 액위측정법
② 비파괴검사법
③ 중량측정법
● 완강기의 구성부분을 4가지만 쓰시오(99-5월)
조속기, 로프, 벨트, 후크
● 관이음쇠의 등가길이란? (99-9월)
관이음쇠와 같은 크기의 손실수두를 갖는 직관의 길이
● 분말소화설비에서 사용되는 약제가 갖추어야 할 일반 적인 성질(물리적인 성질)을 4가지만 쓰시오(99-9월)
① 겉보기 비중이 0.82 이상일 것
② 분말의 미세도는 20~25μm 이하일 것
③ 유동성이 좋을 것
④ 흡습률이 낮을 것
● 소화설비에 사용하는 안전밸브의 구비조건을 3가지 만 쓰시오(99-9월)
① 설정압력에서 즉시 개방될 것
② 개방 후 설정압력 이하가 되면 즉시 폐쇄될 것
③ 평상시 누설되지 않을 것
● 포소화약제의 25% 환원시간? 측정방법? (00-2월)
① 25%환원시간 : 발포된 포의 25%에 해당되는 체적 이 포수용액으로 되어 감소되는데 소요되는 시간 즉 발포된 포의 25%가 터지는데 걸리는 시간
② 측정방법 : 콘테이너에 발포시킨 포시료의 정확한 무게를 측정한 후 측정된 포시료 무게의 1/4(25%) 이 배액되는 시간을 측정하여 기준에 적합한지를 확인한다.
● 포소화약제 중 수성막포의 특징 3가지? (00-2월)
<금분유약-금속분말은 유약하다>
① 금속에 대한 부식성이 크다
② 분말약제와 병용 소화 작업을 할 수 있다
③ 유동성이 우수하여 신속히 유류표면에 확산되어 소 화력이 우수하다
④ 약제의 분해가 없어 반영구적이지만 가격이 비싸다
※ 단백포, 합성계면활성제, 수성막포, 알코올포
● 수원이 펌프보다 높은 위치에 있을 경우 어떠한 설비
가 필요 없게 되는데 이때 필요 없는 것 3가지만 쓰
시오 (00-2월)
① 흡입 측 배관의 진공계(연성계)
② 물올림장치
③ 후트밸브
● 저압식 CO2 소화설비 계통도(00-4월)
● 제연설비에서 많이 사용되는 솔레노이드댐퍼, 모터댐 퍼 및 퓨즈댐퍼의 기능을 비교 설명하시오 (00-4월)
① 솔레노이드 댐퍼 : 화재감지기의 작동과 함께 솔 레노이드에 의해 잠금장치가 해제되어 스프링의 힘에 의해 작동되며 개구부의 면적이 작은 곳에 설치한다.
② 모터댐퍼 : 화재감지기의 작동에 의해 모터를 회 전시킴으로서 작동되며 개구부의 면적이 넓은 곳 에 설치한다
③ 퓨즈댐퍼 : 화재 시 온도가 상승하여 70℃ 이상이 되면 퓨즈가 녹아 덕트가 폐쇄되는 댐퍼이다
● 신축이음의 종류5가지? (00-4월)
<슬루스벨볼-슬루스하면 별 볼일 없다>
: 슬리브형, 루프형, 스위블형, 벨로우즈형,볼죠인트
● 교차회로 방식이란 ? (00-4월)
하나의 방호구역 내에 2개 이상의 화재감지기회로를 설치하고 1개회로가 화재를 감지하면 경보만 발령하고 인접한 2개 이상의 회로가 동시에 감지되는 때에는 이산화탄소 소화설비가 동작되도록 하는 방식
● smoke hatch에 대하여 설명하시오 (00-4월)
공장 또는 창고 등 대형건물의 지붕에 설치하는 배연구로서 화재 시 드레프트(draft) 커텐을 이용하여 연기의 확산을 막고 지붕에 설치된 뚜껑(hatch)을 개방하여 발생된 연기를 제연시킬 수 있는 배연구이다.
※ hatch : 창구의 덮개, (배,비행기,E/L 등)비상탈출구
● 일제살수식 델류지밸브의 구조원리상 개방방식의 종 류를 쓰고 간단히 설명? (00-8월)
① 가압개방방식 : 화재감지기가 화재를 감지해서 전자 개방밸브를 개방시키거나 수동개방밸브를 개방하면 가압수가 실린더실을 가압하여 일제개방밸브가 열리 는 방식
② 감압개방방식 : 화재감지기가 화재를 감지해서 전자 개방밸브를 개방시키거나 수동개방밸브를 개방하면 가압수가 실린더실을 감압하여 일제개방밸브가 열리 는 방식
● 스프링클러설비의 반응시간지수(Response Time Index)에 대하여 설명하시오(00-8월)
폐쇄형 스프링클러헤드에서 가장 중요한 것은 헤드의 개방에 필요한 열을 주위로부터 얼마나 빠른 시간 내에 흡수할 수 있는지를 나타내는 특성 치 이며 열에 대한 헤드의 민감도를 “반응시간 지수(RTI)”라 한다.
● 배관 내 유체흐름에서 정상류란?(00-8월)
유체가 배관 내를 유동할 때 임의의 한 점에서 유체의 흐름특성(압력, 속도, 밀도, 온도 등)이 시간의 경과에 따라 변하지 않는 흐름
● 스프링클러 소화설비에 설치하는 유수검지장치의 작 동시험방법을 순서대로 설명하시오(00-8월)
<유2압수시드>
① 유수검지장치 2차 측의 드레인밸브(테스트배수밸 브)연다.
② 2차 측의 감압에 의해 클래퍼가 개방된다.
③ 압력상승에 의한 압력스위치 동작으로 화재경보가 발령되고
④ 수신반에 해당 방호구역의 화재표시등의 점등을 확 인하며
⑤ 가압송수장치의 자동기동을 확인한다.
⑥ 드레인밸브를 잠그고 가압송수장치의 정지를 확인 하고 수신반을 복구한다.
● 가스계 소화설비에서 피스톤릴리져의 기능을 간단히 설명하시오? (00-8월)
전역방출방식 가스계 소화설비의 약제 방출 전 개구부, 덕트, 댐퍼 등을 폐쇄하고 환기장치를 정지시켜 소화효과를 극대화 시키는데 이용되는 장치이다.
● 운무현상이란 ? (00-8월)
고압의 액화탄산가스가 대기 중으로 방사 시 줄-톰슨 효과와 급팽창에 따른 급격한 온도강하로 -78℃의 미세한 고체탄산(드라이아이스)이 되어 안개모양으로 되는 현상
※ 줄-톰슨효과 : 일의 생산이나 열의 전달이 없는 기체 가 팽창할 때 온도가 변화하는 현상
● 물분무소화설비에서 배수설비 설치기준 4가지를 쓰 시오(00-11월) <배-차배차배>
① 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 10cm 이상의 경계턱으로 배수구를 설치한다.
② 배수구에서 새어나온 기름을 모아 소화할 수 있도 록 길이 40m 이하마다 집수관, 소화핏트 등 기름 분리장치를 설치한다
③ 차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 2이상의 기울기를 유지한다.
④ 배수설비는 가압송수장치의 최대 송수능력의 수량 을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 한 다
● 배관설비에서 발생되는 마찰손실은 주손실과 부차적 손실로 구분된다. 이중 부차적 손실이 발생되는 부분 4가지만 기술하시오(00-11월)
① 밸브, 티 등 관 부속품이 설치된 부분
② 배관의 급격한 축소부분
③ 배관의 급격한 확대부분
④ 유체의 흐름경로가 변경되는 부분
● 스모크타워 제연방식에 사용되는 루프모니터를 간단 히 설명하시오(00-11월)
: 창살이나 넓은 유리창이 달린 지붕위의 원형구조물
● 포소화설비의 배관방식에서 배액밸브의 설치목적과 설치장소?(00-11월)
① 설치목적 : 포의 방출종료 후 배관안의 액을 방출 하기 위하여
② 설치장소 : 송액관의 가장 낮은 부분
● CO2 (00-11월)
이산화탄소는 대기압 및 실온의 조건하에서는 무색, 무취의 부식성이 없는 (기체)의 상태로 존재하며, 전기전도성이 없고 21℃에서 공기보다 약 (1.52배)정도 무겁다. 또한 (냉각) 및 (압축)의 과정에 의해 쉽게 액화될 수 있고 이 과정을 적절히 반복함으로써 고체상태로 변화시킬 수 도 있는데 이 상태의 것을 (드라이아이스)라고 부른다.
● 백 드래프트 (Back draft) 현상(01-4월)
화재실 내에 연소가 계속되어 산소가 심히 부족한 상태에서 개구부를 통하여 산소가 공급되면 화염이 산소의 공급통로로 분출되는 현상
● 소화설비의 배관에 사용하는 개폐표시형 밸브중 버 터플라이밸브 외의 밸브를 꼭 사용하여야 하는 배관 의 이름과 그 이유를 쓰시오(01-4월)
펌프 흡입측 배관이며 버터플라이 밸브는 마찰손실이 크고 와류를 형성하여 공동현상이 발생될 우려가 크기 때문이다.
● 옥내소화전 설비의 호스노즐에서 방수량을 측정하려 할 때 사용되는 측정기구의 명칭과 측정방법을 설명 하시오? (01-7월)
① 측정기구 : 피토게이지(pitot gauge)
② 측정방법 : 노즐선단에서 노즐구경의 1/2만큼 떨어뜨린 다음 수류의 중심선에 피토관 입구의 중심을 맞추고 게이지상의 눈금을 읽으면 방사압력이 되고 다음식을 이용하여 방수량을 계산한다.
Q = 0.653 D2√P
Q:토출량(ℓ/min) D:구경(mm) P:방사압력(kg/cm²)
● 포소화설비의 종류 5가지를 쓰시오(01-7월)
① 포소화전설비
② 포헤드 설비
③ 포워터 스프링클러 설비
④ 고정포방출설비
⑤ 호스릴 포소화전설비
● 유효흡입양정에 대한 물음에 답하시오(01-7월)
① 유효흡입양정은 펌프의 공동현상발생 가능여부를 가늠하기 위한 것으로 펌프자체의 성능 등과는 무 관하게 흡입배관 설치방법 및 설치높이 등에 의해 결정되는 것으로 펌프중심으로 유입되는 유체의 절대압력을 나타낸다
② 공동현상의 발생여부는 유효흡입양정과 필요흡입양 정과의 관계에 의해 결정되며 공동현상이 발생될 수 있는 한계조건은 NPSHAv = NPSHRe 이다
● 건식밸브에 설치된 클래퍼 상부에 일정수면을 유지하 는 이유를 간단히 설명하시오(01-11월)
건식밸브 2차측에 물을 채워둠으로서 상대적으로 1차측에 비해 압력을 작게 유지할 수 있어 헤드개방 시 신속한 클래퍼 개방이 가능하도록 하기 위함이다.
● 건식 스프링클러설비에 설치하는 건식밸브의 기능을 2가지만 설명하시오(01-11월)
① 경보기능 : 폐쇄형헤드의 개방으로 클래퍼가 개방 되어 유수가 있을 때 경보를 발령하는 기능
② 역류방지기능 : 클래퍼 2차측의 압력이 1차측보다 더 크더라도 2차측의 공기가 1차측으로 역류하는 것을 방지하는 기능
● 스프링클러설비의 개방형헤드와 폐쇄형헤드의 대표적 인 차이점과 설치대상이 되는 곳을 쓰시오(01-11월)
1) 차이점
① 개방형헤드 : 방수구에 감열부가 없어 상시 개방 되어 있는 헤드
② 폐쇄형헤드 : 방수구에 감열부가 있어 화재 시 발 생되는 열에 의해 방수구가 개방되어 살수되는 헤 드
2) 설치대상
① 개방형헤드 : 무대부, 연소할 우려가 있는 개구부, 천장의 높이가 높은 곳, 화재 시 연소확산이 매우 빠를 것으로 예상되는 곳 등으로 폐쇄형헤드로 효 과적인 소화가 불가능하다고 판단되는 장소
② 폐쇄형헤드 : 급격한 연소우려가 없는 곳으로서 화재 시 열을 쉽게 감지할 있는 장소
● 물계통의 소화설비에서 펌프의 성능시험배관의 설치 기준을 2가지 기술하시오(01-11월)
① 펌프토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기한다
② 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하 되 펌프의 정격토출량의 175%이상 측정할 수 있 는 성능이 있을 것
● 소화설비의 가압송수장치에 사용되는 물올림장치 (priming tank system)의 구성요소를 5가지만 쓰시 오(01-11월)
① 호수조(=물올림탱크=priming tank)
② 물올림관
③ 오버플로우관
④ 급수배관
⑤ 배수배관
● 청정소화약제 소화설비에 대한 다음 물음에 답하시오 (02-4월)<성안당>
1) 청정소화약제에 비해 할로겐화합물이 지구에 끼치 는 영향2가지를 쓰시오
① 오존층 파괴
② 지구온난화
2) 청정소화약제의 방출시간이 10초 이내에 95%이 상을 방사해야 하는 이유는?
소화 시 발생하는 원치 않는 유독가스의 발생량을 줄이기 위하여
● 물올림장치의 기능점검 사항 중 외관점검을 제외한 점검항목을 3가지만 쓰시오 (02-4월)
① 자동급수장치의 정상작동여부 점검(유효수량의
2/3로 감수 시 자동급수 되는지 확인)
② 저수위경보장치의 정상작동여부 점검(유효수량의
1/2로 감수 시 경보가 발령되는지 확인)
③ 밸브류의 개폐조작이 쉬운지의 여부확인
● 옥내주차장 부분에 설치할 수 있는 고정식 소화설비 5가지를 쓰시오(단 주차장은 상시 난방이 되지 않는 다) (02-4월)
① 포소화설비
② 물분무 소화설비
③ 분말 소화설비
④ 스프링클러 소화설비(습식제외)
⑤ 이산화탄소 소화설비
⑥ 할론 1301 소화설비
● 수계스프링클러설비에서 배관의 보온방법 3가지를 기술하시오 (02-7월)
① 보온재를 이용한 배관보온법
② 히팅코일을 이용한 가열법
③ 순환펌프를 이용한 물의 유동법
④ 부동액 주입법
● 제연설비에 설치된 배출기의 점검, 유지관리사항을 5 가지만 쓰시오 (02-7월)
① 배출기 주위에 가연물은 없는가
② 배출풍도는 파손, 변형된 부분이 있는가
③ 배출풍도와의 접속부에 누설은 없는가
④ 배출기의 전동기부분과 배풍기 부분은 분리 설치 되었는가
⑤ 배출기 부분은 유효한 내열처리가 되어 있는가
⑥ 배출된 연기는 안전한 실외의 위치로 배출되고 있 는가
⑦ 배출된 연기가 공기유입구로 순환 유입되지 않도 록 되어 있는가
● 일제개방밸브를 사용하는 스프링클러설비에 있어서 펌프의 기동방법 2가지를 쓰시오? (02-7월)
① 화재감지기의 화재감지에 의하여 작동하는 방식
② 기동용 수압개폐장치를 이용하는 방식
③ 화재감지기와 기동용 수압개폐장치를 겸용하는 방식
● 피난대책에 있어서 fool-proof와 fail-safe를 간단 하게 비교 설명하시오? (02-7월)
① fool-proof : 화재 시 피난자는 심한 긴장상태에 있어 정상적인 판단이 어려워 본능적으로 행동하 는 경향이 있으므로 원시적이고 간단명료한 구조 로 하여 누구나 쉽게 이해하고 사용할 수 있도록 하여야 한다.
② fail-safe : 피난자가 하나의 피난수단으로 피난을 시도하다 실패하더라도 다른 방법의 피난을 할 수 있도록 양방향 피난로 확보 및 피난기구를 중복 설치하여야 한다.
● 소화설비의 순환배관 상에 설치되는 릴리프밸브의 작 동압력은 얼마인가 (02-10월)<요점33p>
: 체절압력 미만
● 포 소화설비중 고정포방출구의 밀봉장치(봉판)의 역 할과 사용하는 재질 4가지를 쓰시오 (02-10월)
① 역할 : 흘러넘친 위험물이 방출구 및 송액관 내부 로 유입되는 것을 방지하기 위해 설치
② 재질 : 납, 주석, 유리, 석면
● 스프링클러설비의 가지배관 시공 시 배관방식을 토너 먼트방식으로 하지 않아야 하는 이유는 ? (02-10월)
토너먼트 배관방식의 경우 분기점에서 수격작용의 발생으로 배관 및 관부속의 파손우려가 있고 저항의 증대로 인하여 규정방수압력 및 방수량의 유지가 어려울 수 있다.
● 스프링클러 소화설비의 자동경보밸브를 구성하는 부 품을 6가지만 쓰시오 (02-10월)
① 1,2차측 압력계
② 압력스위치
③ 리타팅챔버
④ 클래퍼
⑤ 게이트밸브
⑥ 드레인밸브
● 옥내소화전 소방용호스 노즐의 방수압력의 허용범위 는 1.7kg/cm²~7kg/cm²이다. 만약 7kg/cm²를 초과 시 설비의 감압장치 종류를 5가지 쓰시오 (02-10월)
① 중계펌프에 의한 방법
② 고층용 펌프와 저층용 펌프를 따로 설치하는 방법
③ 고층용 수조와 저층용 수조를 따로 설치하는 방법
④ 감압밸브 또는 오리피스에 의한 방법
⑤ 가압송수장치에 압력조절기를 설치하는 방법
● 최상층의 말단에 설치하는 시험장치(Test
Connection)의 기능 2가지를 쓰시오(02-10월)
① 말단시험밸브를 개방하여 규정 방수압 및 규정 방 수량의 적합여부 확인
② 말단시험밸브를 개방하여 유수검지장치의 작동확인
● 유효수량의 1/3이상을 옥상에 설치하지 않아도 되는
경우(03-4월) <지옥고수지내>
① 지하층만 있는 건축물
② 옥상이 없는 건축물 또는 공작물
③ 고가수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비
④ 수원이 건축물의 지붕보다 높은 위치에 설치된 경우
⑤ 지표면으로 부터 당해 건축물의 상단까지의 높이가
10m이하인 경우
⑥ 내연기관의 기동에 따른 펌프 또는 주 펌프와 동등
이상의 성능이 있는 별도의 펌프에 비상전원을 연결
하여 설치한 경우
● 다음은 수계소화설비 배관에 대한 설명이다 ( )안을 채우시오(03-4월)
1) 수계소화설비에 사용하는 탄소강관은 (12)Mpa을 기준으로 이보다 큰 압력에는 (압력배관용)탄소강
관을 이보다 작은 압력에는 (배관용)탄소강관을 사용한다.
2) 탄소강관 중 물, 증기, 기름, 공기 등의 배관으로 50A 이하의 배관에는 (나사)이음을 65A 이상의 배관중 증설, 이설의 필요성이 있는 배관에는 (플 랜지)이음을 그렇지 않은 부분은 (용접)이음을 한다.
● 습식 스프링클러설비의 말단시험장치의 구성부품을 쓰시오(03-4월)
① 개폐밸브
② 반사판을 제거한 개방형 헤드 또는 오리피스
● 간이 스프링클러설비의 가압송수방식중 상수도 설비 와 직접 연결하는 경우 폐쇄형헤드 사용 시 배관 및 밸브 등의 설치순서를 쓰시오(03-4월)
<수계체압유시>
수도용개량기-개폐표시형개폐밸브-체크밸브
-압력계-유수검지장치-시험밸브
● 이산화탄소의 설계농도와 이론농도에 대하여 설명 하 시오(03-4월)
① 이론농도 : 방호구역내의 산소농도를 15%로 만들 기 위한 CO2의 농도로 28.57%이며 보통 소화농 도라고도 한다.
② 설계농도 : CO2소화설비를 설계할 때 확실한 소 화를 위하여 소화농도에 안전율 20%을 가산한 농도로 보통 34%이다.
● 스프링클러 설비의 배관방식 중 격자배관방식(grid system)과 가지배관방식(tree system)의 특징과 문 제점에 대하여 간단히 설명하시오(03-4월)
1. 특징
1) 격자배관방식(grid system)
컴퓨터 설계프로그램만으로 설계가 가능한 배관방식으로 급수배관이 분산되어 마찰손실이 적고 균일한 방사량 및 방사압력이 가능하며, 하나의 급수배관이 막히더라도 다른 급수배관이 있어 방사가 가능하다.
2) 가지배관방식( Tree system)
수계산을 이용한 설계가 가능한 배관방식으로 가압송수장치에서 멀어질수록 방사압력이 작아지는 단점이 있는 현재 가장 많이 사용되고 있는 방식이다.
2. 문제점
1) 격자배관방식(grid system)
① 습식스프링클러설비에만 사용할 수 있다.
② 컴퓨터 설계프로그램만으로 설계가 가능하다.
③ 문제 발생 시 문제의 파악이 어렵고 설비의 검 증이 어렵다.
2) 가지배관방식( Tree system)
① 가지배관에 설치되는 헤드갯수에 제한이 있다.
② 각 헤드의 방수압과 방수량이 서로 다르다.
③ 급수배관이 막히면 급수가 불가능하다.
3) 루프방식(Loop system)
스프링클러헤드에 둘 이상의 배관에서 물이 공급되도록 여러 개의 교차배관으로 서로 연결하는 방식으로 가지배관은 서로 연결되지 않는다.
● (03-7월) 옥내소화전 배관도~옥내소화전 방수구
․ 펌프로부터 노즐까지의 마찰손실압력=정압-방사압력
․ 소화전간의 배관 마찰손실압력
=소화전간의 마찰손실압 력 차이
․ 압력계의 높이=기준정압-각 소화전의 정압
․ 경사선의 높이=방사압력+압력계의 높이
● 분말소화설비에 사용되는 정압작동장치의 설치목적과 종류3가지를 쓰고 설명하시오(03-10월)
1) 설치목적 : 가압용 가스가 분말용기 내부로 유입 되어 분말 약제용기 내부압력이 분출에 알맞은 압 력이 되었을 때 주 밸브를 개방하는 장치로 가압 식 설비에 필요한 장치이다.
2) 종류
① 압력스위치방식 : 분말용기의 내부압력이 분출 에 알맞은 압력이 될 때 압력스위치의 동작으로 솔레노이드 밸브를 개방시키는 방식
② 기계적방식 : 분말용기 내부압력에 의해 주밸브 의 스프링을 밀어 이를 개방하는 방식
③ 타이머방식 : 분출에 알맞은 압력이 되는 시간 을 미리 예측하여 일정시간 경과 후 솔레노이드 밸브를 개방시키는 방식
● 다음은 펌프의 기동용 수압개폐장치(압력챔버)와 그 주변과의 연관성을 나타낸 그림이다. 압력챔버에 공 기를 재충전하려고 할 때의 조작순서를 요약하여 답 란의 빈칸을 채우시오 (03-10월)
① V1밸브를 폐쇄시킨다.
② V2,V3밸브를 개방하여 압력챔버 내의 물을 배수시 킨다.
③ V3밸브를 통해 신선한 공기가 유입되면 V2 V3밸브 를 폐쇄시킨다.
④ 제어반에서 수동으로 펌프를 가동시킨다.
⑤ V1벨브를 개방하면 압력챔버가 가압된다.
⑥ 압력챔버의 압력스위치에 의해 펌프가 정지되도록 한다.
● 소화펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140
%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다. 기술적 인 의미를 설명하시오 (03-10월)
① 펌프 토출 측 밸브가 폐쇄된 상태에서 펌프가 운 전되는 경우 펌프 토출측압력이 상승하여 배관 및 부속물이 파손될 우려가 있으므로 펌프자체의 성 능이 펌프 명판에 표기된 압력의 1.4배를 초과 하 면 안 된다는 의미이다.
② 원심펌프는 토출 량의 증가에 따라 토출압력이 감 소되므로 펌프 정격 토출 량의 150%가 되어도 정격 토출압력은 65%이하가 되어서는 안 된다는 의미이다.
● 수계소화설비의 구성부분인 성능시험배관에 대한 다 음 물음에 답하시오(03-10월)
1) 계통도를 그리시오
펌프 토출측과 체크밸브사이에서 분기, 개폐밸브,
유량계, 유량조절밸브, L1은 8D 이상, L2 5D 이상
2) 성능시험배관의 설치목적을 간단히 쓰시오
소화펌프의 성능시험을 하기 위한 시험용 전용 배관 으로 방수 구를 통한 방수를 하지 않고도 펌프의 성능이 규정에 의한 기준을 만족하는지의 여부를 시험하기위한 고정식 배관설비이다.
3) 펌프의 어떠한 성능을 시험하기 위한 것인지 2가지 를 쓰시오
① 정격 토출 량으로 운전 시 정격토출압력 이상인지 를 확인
② 정격 토출 량의 150%로 운전 시 정격토출압력이 65%이상인지 확인
4) 펌프의 성능시험방법을 쓰시오
① 주 배관 개폐밸브(V1)를 잠근다
② 충압펌프의 운전선택스위치를 "수동" 또는 "정지" 위치로 한다.
③ 주 펌프를 자동 또는 수동으로 기동시킨다.
④ 성능시험배관 상에 있는 개폐밸브(V2)개방
⑤ 성능시험배관의 개폐밸브를 완전개방하고 유량조절 밸브로 유량을 조절하여 정격토출량의 150%가 되 도록 하여 펌프 토출측 압력계의 눈금을 읽어 적합 여부를 판단한다.
⑥ 주밸브(V1)를 개방하고 성능시험배관상의 밸브를 모두(V2, V3) 잠근다.
⑦ 제어반에서 충압 펌프, 주펌프의 운전 선택스위치 를 자동으로 복구한다.
● 이산화탄소 소화설비 저장용기실의 설치기준을 쓰시 오 (03-10월)
<저방온 용용직방-저방온도는 영영 직방이다>
① 저장용기와 집합관을 연결하는 연결배관에는 체크 밸브를 설치할 것
② 방호구역외의 장소에 설치할 것
③ 온도가 40℃이하이고 온도변화가 적은곳에 설치할 것(참고-청정소화약제소화설비는 55℃이하이다)
④ 용기의 설치장소에는 당해 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 할 것
⑤ 용기간의 간격은 점검에 지장이 없도록 3cm이상의 간격을 유지할 것
⑥ 직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치 할 것
⑦ 방화문으로 구획된 실에 설치할 것
● 수계소화설비의 물올림장치에 대하여? (04-4월)
1) 설치기준
① 물올림장치에는 전용의 탱크를 설치할 것
② 탱크의 유효수량은 100ℓ이상으로 할 것
③ 구경 15mm이상의 급수배관으로 물올림탱크에 계속물이 보급될 수 있도록 할 것
2) 설치하지 않아도 되는 경우
① 수원의 수위가 펌프보다 높을 때
② 수직 회전축펌프를 사용할 때
● 다음은 포소화약제에 대한 설명이다 ( )을 채우시오 (04-4월)
포약제의 (성능)을 시험하는 간단한 방법으로 발포된 (포시료)의 (25)%가 수용액으로 되는데 걸리는 시간을 나타낸다. 이것을 (25%환원시간)시험이라 하며 규정에는 단백포와 수성막포는 (60)초이상 합성계면활성제포는 (30)초 이상이다.
● 건식스프링클러소화설비에 하향식헤드를 설치할 수 있는 경우 2가지를 쓰시오(04-4월)
① 드라이팬던트 형 헤드를 사용하는 경우
② 겨울에 동파의 우려가 없는 경우
● 건식스프링클러설비의 헤드개방 시 2차 측의 압축 공기를 빠른 시간 내 배출하기 위해서 필요한 장치 2가지가 무엇인지 쓰시오(04-4월)
① 엑셀레이터(Accellater)
② 이그져스터(Exhauster)
● 이산화탄소 소화설비의 수동기동장치 설치기준이다. ( )을 알맞게 채우시오 (04-4월)
① 전역방출방식은 (방호구역)마다, 국소방출방식은 (방 호대상물)마다 설치할 것
② 당해 방호구역의 출입 부분 등 조작자가 쉽게 (피 난) 할 수 있는 장소에 설치할 것
③ 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이(0.8)m이상, (1.5)m이하의 위치에 설치하고 보호 장치를 할 것
④ 기동장치에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 (이산화 탄소 기동장치)라고 표시한 표지를 할 것
⑤ 전기를 사용하는 기동장치에는 (전원표시등)을 설치 할 것
⑥ 기동장치의 방출용 스위치는 (음향경보장치)와 연동 하여 조작될 수 있는 것으로 할 것
● 청정소화약제 소화설비의 배관과 배관, 배관과 배관 부속 및 밸브류의 접속방법 3가지만 쓰시오(04-7월)
<용압나플-용암이 나플 거리면서 흘러 내린다>
① 용접접합
② 압축접합
③ 나사접합
④ 플랜지접합
● 펌프운전 시 발생하는 에어바인딩(Air Binding)에 대 하여 간단히 쓰시오(04-7월)
: 펌프운전 시 펌프내의 공기로 인하여 수두가 감소 하여 물이 액 송 되지 못하는 현상
● 이산화탄소 소화설비 설치금지장소를 3가지 쓰시오 (04-7월)<니나전방-니나내나 전방에 근무 한다>
① 니트로셀룰로스 ․ 셀룰로이드제품 등 자기연소성 물질을 저장 ․ 취급하는 장소
② 나트륨 ․ 칼륨 ․ 칼슘 등 활성금속물질을 저장 ․ 취 급하는 장소
③ 전시장 등의 관람을 위하여 다수인이 출입 ․ 통행 하는 통로 및 전시실
④ 방재실 ․ 제어실 등 사람이 상시 근무하는 장소
● 아파트의 세대별 주방에 설치하는 자동식소화기의 설 치기준이다. 다음 각 물음에 답하시오(04-10월)
① 자동식 소화설비에 사용되는 가스누설경보장치는 주방용 배관의 개폐밸브로부터 (2m)이하 위치에 설치하여야 한다.
② 자동식 소화기의 탐지 부는 수신부와 분리하여 설 치 하되 공기보다 가벼운가스는 천장 면으로부터 (30cm이하)의 위치에 설치하고, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥으로부터 (30cm이 하)의 위치에 설치하여야 한다.
● 준비작동식 스프링클러설비에 사용되는 헤드의 종류 와 준비작동밸브 1, 2차측 배관내의 상태에 대해 각 각 쓰시오(04-10월)
① 사용헤드 : 폐쇄형 헤드
② 1차 측 : 가압수
③ 2차 측 : 저압 또는 무 압 상태유지
● 스프링클러설비에는 소방대가 사용하는 연결 송수구 를 함께 갖추도록 되어 있다 그 이유는? (05-5월)
① 자체수원의 부족 시 외부에서 소화수를 공급할 수 있 도록 하기위하여
② 펌프의 고장 또는 전원 등의 차단 등으로 가압송수가 불가능할 때 소화활동을 원할 하게 하기 위하여
● 연결송수관 설비에 관한 다음 물음에 답하시오
(05-5월)
① 가압송수장치를 설치하여야 되는 경우는?
지면에서 최상층 방수구까지의 높이가 70m이상인 소방대상물
② 가압송수장치를 설치하는 목적은?
소방대상물의 높이가 높은 경우 소방자동차에 의한 급수압력만으로는 소화활동에 필요한 압력에 도달할 수 없으므로 가압송수장치를 직렬로 연결하여 원할 한 소화활동을 하기 위함이다.
③ 가압송수장치의 최소 토출량(ℓ/min)은 ?
2400ℓ/min (단, 계단식 아파트의 경우 1200ℓ/min)
④ 최상층 노즐선단에서의 방수압은 최소 얼마인가?
0.35MPa
● 분말소화설비 약제의 종류 및 주성분을 4가지 기술 하시오 (06-4월)
① 1종분말 : 탄산수소나트륨(NaHCO3)
② 2종분말 : 탄산수소칼륨(KHCO3)
③ 3종분말 : 인산암모늄(NH4H2PO4) : 주차장
④ 4종분말 :탄산수소칼륨+요소(KHCO3+(NH2)2CO)
● 연소방지설비에 관한 설명이다 ( )에 적합한 단어는 (06-4월)
① 수평주행배관의 구경은 (100)mm이상으로 하며, 전용 헤드 및 (스프링클러헤드)를 사용하되, 헤드를 향하여 상향으로 (1/1000)이상 기울기를 유지해야 한다.
② 헤드간의 수평거리는 전용헤드의 경우 (2)m이하 스 프링클러헤드 사용 시는 (1.5)m이하로 해야 한다.
③ 살수구역은 지하구의 길이방향으로 (350)m이하마다 또는 환기구 등을 기준으로 (1)개 이상 설치하되, 하 나의 살수구역의 길이는 (3)m이상으로 하여야 한다.
● 원심식 송풍기는 깃의 경사에 따라 팬(Fan)이 분류 되는데 팬(Fan)의 종류 5가지를 쓰시오(06-4월)
<후방관다익-후방에서 관찰하면 다익하다>
① 후곡형(Turbo Fan)
② 방사형(Plate Fan)
③ 관류형(Tubular Fan)
④ 다익형(Sirocco Fan)
⑤ 익형(Air Foil, Limit Load Fan)
● 아래 도면은 준비작동식 스프링클러설비의 계통을 나 타낸 도면이다 화재가 발생하였을 때 화재감지기, 소 화설비표시부, 전자밸브, 준비작동밸브 및 압력스위 치들 간의 작동연계성을 설명하시오(06-11월)
<도면>
전자밸브 압력스위치 차동식 감지기
준비작동식 밸브 수신반
감지기(A회로)작동→화재경보발령→감지기(B회로)작동→수신반의 화재표시등, 지구표시등 점등→전자밸브개방→중간밸브 감압에 의한 준비작동밸브 개방→밸브개방표시등 점등→압력스위치동작→1차 측 감압에 의한 펌프가동
● 수계소화설비에서 연성계, 압력계, 진공계의 설치 위 치와 측정범위를 쓰시오(06-11월)
① 압력계
설치위치 : 펌프의 토출측배관
측정범위 : 정압 0~정격토출압력의 150%이상
② 진공계
설치위치 : 펌프의 흡입측배관
측정범위 : 부압 0~76mmHg
③ 연성계
설치위치 : 펌프의 흡입측배관
측정범위 : 부압 0~76mmHg
: 정압0~정격토출압력의 150%이상
|