순 |
위 치 ( 호실 ) |
도면번호 |
변 경 내 용 |
변경사유 |
비 고 (변경) | |
변경전(2004.9) |
변경후(2005.2),(최종) | |||||
1 |
지하집수정 |
M-03 |
․ P-9∼P-24배수펌프 자동탈착장치 미부착 |
․ P-9∼P-24배수펌프 자동탈착장치 부착(2005.2) |
․ 유지관리용이 |
․ 설계사 |
2 |
지하저수조 |
M-03 |
․ 지하저수조 재질-SMC |
․ 지하저수조 재질-PDF(2005.2) ․ 지하저수조 재질-SMC(최종) |
․ 품질향상 ․ 발주처추천 |
․ (주)건설,시행사 ․ 제2005- 41호 실정보고(05-6.21) |
3 |
주방피트 |
M-03 |
․ 주방배수탱크 없음 |
․ 주방배수탱크(4000*3000*2000 STS) 신설(2005.2) |
․ 배수탱크 필요 |
․ 설계사 |
4 |
옥탑 |
M-03 |
․ 근생시설 및 주방 배기팬없음 |
․ EF16∼18 근생시설 및 주방 배기팬 신설(2005.2) |
․ 환기덕트설치 |
․ 설계사 |
5 |
기계실 |
M-03 |
․ 팽창탱크 없음 |
․ 난방팽창탱크신설(최종) |
․ 물의 팽창에대해 압력흡수 ․ 온수온도유지 등 |
․ (주)건설 |
6 |
감시실.방재실.관리실 |
M-03 |
․ 냉,난방시설 없음 |
․ 감시실,방재실,관리실 히트펌프신설(2005.2) |
․ 냉,난방설비 필요 |
․ 설계사 |
7 |
휀룸 |
M-03 |
․ 휀 모터 고효율여부 불분명 |
․ 0.75㎾*4P*380V이상 고효율 모터사용(최종) |
․ 효율향상 |
․ (주)건설 ․ 추후 설치지원금 신청 가능(에너지관리공단) |
8 |
근생시설 |
M-10,11 |
․ 근생환기시설 없음 |
․ A.B동1.2층 근생용 환기덕트 신설 ․ 주방배기 입상덕트신설 ․ A동 지하근생은 제연과 겸용예정 |
․ 환기 |
․ 설계사,(주)건설 ․ 환기설비 설계진행중 |
9 |
공장세대 |
M-07 |
․ 자연배기(옥상 벤취레이터) |
․ 공장배기용 환기팬(WALL FAN) 신설(최종) |
․ 환기기능향상 |
․ (주)건설 |
설계변경 내용 LIST
■현장명: 신축공사( 공종 : 기계 , 동명 : 동 )
순 |
위 치 ( 호실 ) |
도면번호 |
변 경 내 용 |
변경사유 |
비 고 (변경) | |
변경전(2004.9) |
변경후(2005.2),(최종) | |||||
10 |
B동 옥상층 |
M-17 |
․ 정화조배기 악취제거시스템 없음 |
․ 정화조배기 악취제거시스템 신설(2005.2) |
․ 악취제거후 배기(민원대책) |
․ 설계사 |
11 |
옥외,기계실 |
M-36 |
․ 근생시설과 공장부분 급수 시스템 통합 |
․ 근생 급수시스템 별도구축 (상수도계량기.저수조.배관라인. 펌프등 별도) (최종) |
․ 산업용과 일반용 수도요금 부과체계 틀림 (부천시청확인) |
․ (주)건설 제2005- 68호 실정보고(05-12.26) |
12 |
세대 계량기 |
M-36 |
․ 열선 없음 |
․ 세대계량기 열선(정온전선)신설 (최종) |
․ 동파방지 |
․ (주)건설 |
13 |
세대 계량기 |
M-36.56 |
․ 세대급수 및 가스계량기 없음 |
․ 세대급수 및 가스계량기 신설 (2005.2) |
․ 세대 계량시 필요 |
․ 설계사 |
14 |
지하주차장 |
M-38 |
․ 위생배관라인(X5,Y/11∼15)위치 |
․ MAIN 위생배관라인 위치변경 (X6,Y/11∼15으로) (최종) |
․ 건축미관고려 및 동파방지 ․ 공장-4의 민원예상 |
․ (주)건설 |
15 |
지하주방 |
M-38.M-09 |
․ 주방없음 |
․ 지하주방신설(X14-15,Y2-Y4) 에 따른 급,배수배관 및 환기시설 (내부제외)추가 (최종) |
․ 설비기능상 |
․ 설계사 |
16 |
근생시설 |
M-58.M-59 |
․ 근생1,2층 일반음식점만 가스공급 |
․ 지하근생 및 지상1,2층 세대전체 가스배관추가 (최종) |
․ 취사 및 냉,난방용 |
․ (주)건설 ․ 가스안전공사 기술검토완료 |
17 |
지하주차장 |
M-82∼92 |
․ 난방,위생,소화배관 열선없음 |
․ 난방,위생,소화배관 부분적(동파 우려부위)으로 열선반영(2005.2) |
․ 동파방지 |
․ 설계사 |
18 |
화장실 |
장비일람표 |
․ 위생기구 일람표없음 |
․ 절수형 위생기구 사용(최종) |
․ 수도법,건축허가조건 : 절수설비설치 |
․ 설계사 |
첫댓글 감사해요
감사합니다