<복습>
폭발의 성립조건
밀폐된 공간 + 연소의 3요소
폭발등급 및 안전간격
폭발등급이 높을수록, 안전간격이 좁을수록 위험
- 폭발 1등급 0.6mm 이상
(메탄, 에탄, 일상화탄소, 암모니아, 아세톤, LPG)
- 폭발 2등급 0.4mm 이상 0.6mm 미만
(에틸렌, 석탄가스)
- 폭발 3등급 0.4mm 미만
( 아세틸렌, 이황화탄소, 수소)
물리적 폭발
- 물질의 분자구조 변화x, 물질의 상태 변화
- 급격한 압력 상승
화학적 폭발
산화폭발: 급격한 연소반응에 의한 압력의 발생
- 가스폭발, 분무폭발, 분진폭발
분해폭발: 압력과 온도의 영향을 받아 분해
- 과산화물, 염소산칼륨, 아세틸렌, 다이너마이트, 디아조화합물, 히드라진 등
중합폭발: 불포화탄화수소 등이 급격한 중합반응으류일으켜 중합열에 의해 폭발
- 산화에틸렌, 부타기엔, 염화비닐, 시안화수소 등
반응폭주 등에 의한 폭발
블레비현상
화재에 노출되어 가열된 가스용기 또는 탱크가 열에 의한 가열로 압력이 증가하여 강도를 상실하면서 폭발하는 특수한 현상
특징
- 물리적 폭발
- 프로판 등 액화가스탱크
- 액온상승>연성파괴>액격현상>취성파괴
기상폭발
- 분해폭발: 분해에 의해 가스가 열팽창, 압력상승과 방출에 의해 폭발
- 증기운폭발: 가연성 액체가 유출되면 대량의 가연성 혼합기체가 형성되어 발생
- 가스폭발: 가연성 가스와 지연성 가스의 혼합기체가 존재할 때 농도조건과 점화원의 존재가 공시에 만족될 경우 발생
- 분무폭발: 공기 중에 분출된 가연성 액체의 미세한 액적이 무상으로 되어 공기 중에 부유하고 있을 때 발생, 인화점 이하에서도 폭발 가능
- 분진폭발: 가연성 고체의 비분이 공기 중에 부유하고 있을 때 점화원에 의해 폭발
응상폭발
- 증기폭발: 급격한 기화에 동방하는 비등현상
- 수증기폭발: 용융 금속과 같은 고온물질이 물속에 투입되었을 때 급격하게 비등하여 폭발
- 물질의 혼합에 의한 폭발: 상호 간의 물질 이동에 의한 혼합열이 발생하여 폭발
- 전선폭발
- 폭발성 물질의 폭발
폭연
- 화염의 전파속도: 음속보다 느림(아음속), 0.1~10m/s
- 충격파X
- 폭굉으로 변화 O, 열 정달속도에 영향O
폭굉
- 화염의 전파속도: 음속보다 빠름, 1000~3500m/s
- 에너지 방출속도: 열 전달속도 기인X, 압력파에 의존
- 온도, 압력, 밀도 불연속적
폭굉유도거리 짧아지는 조건
- 점화에너지가 클수록
- 연소속도가 큰 가스일수록
- 관경이 가늘거나 관 속에 이물질이 있을 경우
- 압력이 클수록
화재
A급화재(일반화재)
- 백색
- 냉각소화
- 연소 후 재 O
- 연기 색: 백색
B급화재(유류화대)
- 황색
- 제4류 위험물
- 포 등을 이용한 질식소화
- 연소 후 재 X
- 연기 색: 흑색
- 오일오버, 보일오버, 슬롭오버, 프로스오버
C급화재(전기화재)
- 청색
- 단락, 전기스파크, 과전류, 접속부 과열, 지락, 낙뢰, 누전, 열적 경과, 절연불량
D급화재(금속화재)
- 무색
- 주수소화 X, 질식소화 O
E급화재(가스화재)
- 제거소화
식용유화재
- 1기압에서 인화점 섭씨 250도 미만
- 화염 중심의 온도: 약 섭씨 1400~1500도
- 비점>발화점
- 재착화 위험
훈소
- 밀폐된 공간에서 산소의 양이 부족한 경우
- 바람에 의해 농도가 현저하게 낮아진 경우
- 작열 시 온도: 섭씨 1000도 이상
- 화재 초기 또는 소화되어 갈 때
- 연소속도: 느림
- 연쇄반응: X
- 연기입자: 큼, 액체미립자 다량 포함