아는분의 의뢰로 작은 챔버에 온습도를 유지하기 위해 120S PLC 1개, 한영 NX7 2개, 이지뷰터치스크린 5인치 1개를 사용해서 꾸몄습니다. 우선 120S를 중심으로 통신채널1의 RS485를 이용해서 NX7 2개와 사용자 정의 통신을 해서 120S의 로더에 연결되어 있는 터치스크린으로 정보를 전송합니다. 문제는 정상적으로 잘 운전되다가 하루에 한 두번 PLC가 멈춘다는 겁니다. 노트북에 연결하면 "와치독 타이머 오버"라고 표시되어 있어 와치독을 최대값인 6초로 설정했는데도 같은 증상이 반복되었습니다. 하도 이상해서 한영 콘트롤러와 통신을 금지시키고 터치하고만 통신을 하면 아무 이상이 없었습니다. LS에 전화했더니 내가 프로그램을 잘못 작성해서 그렇다는 답변만 하더군요. 아니 통신명령이라고 해봐야 SNDCOM 딱 한 개에 불과한데 잘못할게 뭐가 있단 말인지... 내가 잘못했으면 왜 하루 또는 반나절은 아무 이상없이 잘돼는지 정말 짜증나더군요. 아는분이라 돈도 많이 받지못해 하루에 끝내려고 했다가 보름이 넘도록 들락거리니 기름값도 못건질 판이었습니다. 결국 터치스크린을 8인치로 바꾸고 주포트에 NX7 2개를 연결하고 보토포트에 PLC를 연결해서 마무리는 지었습니다만 정말 실망이 많았습니다. LS산전이라는 대기업 제품이라 믿고 사용했는데 이젠 단순기능에만 국산을 사용해야하나 고민입니다. 통신이라는게 하다보면 깨진 데이터가 들어올 수도 있는데 그러면 다시 송신요구를 하던가 해야지 와치독에 걸려 PLC 자체가 죽어버리면 어쩌자는건지 정말 한심하고도 황당한 LS PLC.
첫댓글 간혹 검증도 되지 않은체 출고되는 것을 봅니다. 기능만 믿고 사용했다 마루타되는 거져~ 참 고생 많으셨겠군요~ 현장에서 그런 일 당하면 정말 짜증나져~~
LS가 특히 통신이 약합니다. 통신 쪽은 외주로 알고 있습니다.
전 GM7U타입으로 다른장비와 통신하려고 했는데 참 황당한 동작과... LS산전의 한심산 대답.... 짜증나서 그프로그램 포기했었답니다. (답답하고 어이없어서 일하기 짜증나더라구요..)
podol2님 말씀대로 근본적인 해결이 아닌 것 같네요. 좀 전에 현장에서 연락이 왔는데 이번엔 터치스크린이 멈췄다고 하네요 ㅠ.ㅠ 나원참! 이번엔 터치문제인지 PLC 문제인지 다시 가봐야 할 것 같습니다. 으~ 짜증 지대...
제가보기엔 PLC문제는 아닌듯 싶은데, 주로 주변기기들의 통신불량이 많지요, TIC,터치스크린등... 와치독은 통신상태의 블랙홀인데 저도 자주 경험하는데 검증되지 않은 제품 또는 각사의 전용 제품이 아니면 많이 그러는 것 같아 주변기기도 웬만하면 전용을 써요...