[질문] 취업/실무 관련 절연저항에 대해 질문합니다.
실무에충실 추천 0 조회 281 16.11.22 12:39 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.11.22 16:56

    첫댓글 절연저항은 대체적으로 특수기 외에는 1M옴 이상~무한대이면 정상이라보고 모터의 2차측이란 없습니다...2차측은 출력인데 모터에서 출력은 기동하는 회전력인데......모터 절연저항은 제어반 주 차단기 2차측 UVW단자에서 측정합니다. 모터의 2차측이 아닌 제어반 내부 주차단기 2차측입니다.ㅎ
    측정시 전원은 OFF상태로 측정하며,
    UVW 측정시 절연이 좋지 않다면 UVW단자를 단자대에서 분리하여 한번 더 측정후 결과값이 좋지 않다면 모터측에 있는 단자로 가서 제어반에서 오는 전원선 분리 후 모터 절연저항을 직접 측정합니다.그림 첨부합니다.
    더 자세한 설명이 필요하시다면 댓글 달아주세요^^