아쉽게도 오늘이 마지막이네요. 11월 2주차 정말 시간은 흐르고, 공부가 잘되는지 보이지 않는 이공부를 하시는 모든분들 대단합니다.. 마지막인 오늘도 화이팅 하며 글 씁니다.
옥내저장소의 보유공지 내화. 그밖의
지정수량의 5배 이하 x 0.5
지정수량의 5배 초과 10배 이하. 1 1.5
지정수량의 10배 초과 20배 이하 2 3
지정수량의 20배 초과 50배 이하 3 5
지정수량의 50배 초과 200배 이하 5 10
지정수량의 200배 초과 10 15
옥내저장소의 구조 및 설비
저장창고는 위험물 저장을 전용으로 하는 독립된 건축물로 하고, 지면에서 처마 까지의 높이가 6m미만인 단층건축물로 하고, 그 바닥을 지반면보다 높게 하여야 한다.
하나의 저장창고의 바닥면적은 기준면적 이하로 할 것
위험물을 저장하는 창고
제 1류위험물 (아염소산염류, 염소산염류, 과염소산염류, 무기과산화물) 그 밖에 지정수량 50kg인 위험물
제 3류위험물(칼륨,나트륨,알킬알루미늄, 알킬리튬) 그 밖에 지정수량 10kg인 위험물 및 황린
제 4류위험물 특수인화물, 제1석유류, 알코올류
제5류 위험물 유기과산화물 질산에스테르류 그밖에 지정수량이 10kg인 위험물
제6류위험물
기준면적이 1000제곱미터 이하
위의 위험물 외의 위험물을 2000제곱미터 이하
옥외저장탱크의 펌프설비
펌프설비의 주위에는 너비 3m이상의 공지를 보유할 것 다만, 방화상 유효한 격벽을 설치하는 경우와 제 6류 위험물 또는 지정수량의 10배 이하 위험물의 옥외저장탱크의 펌프설비에 있어서는 그러하지 아니하다.
펌프설비로부터 옥외저장탱크까지의 사이에는 당해 옥외저장탱크의 보유 공지 너비의 3분의 1 이상의 거리를 유지할 것
펌프실의 지붕을 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료로 할 것
펌프실의 바닥의 주위에는 높이 0.2m이상의 턱을 만들 것
펌프실 외의 장소에 설치하는 펌프설비에는 그 직하의 지반면의 주위에 높이 0.15m 이상의 턱을 만들고 당해 지반면은 콘크리트 등 위험물이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하여 그 최저부에는 집유설비를 할 것
이황화탄소의 옥외저장탱크는 벽 및 바닥의 두께가 0.2m 이상이고, 누수가 되지아니하는 철근 콘크리트의 수조에 넣어 보관하여야 한다.
지하탱크저장소의 기준
위험물을 저장 또는 취급하는 지하탱크는 지면하에 설치된 탱크전용실에 설치하여야 한다. 다만 제 4류위험물의 지하저장탱가 다음 ㄱ 내지 ㅁ의 기준에 적합한 떄에는 그러하지 아니하다.
당해 탱크를 지하철, 지하가 또는 지하터널로 부터 수평거리 10m 이내의 장소 또는 지하건축물내의 장소에 설치하지아니할 것
당해 탱크를 그 수평 투영의 세로 및 가로보다 각각 0.6m이상 크고 두꼐가 0.3m이상인 철근콘크리트조의 뚜껑을 덮을 것
뚜껑에 걸리는 중량이 직접 당해 탱크에 걸리지 아니하는 구조 일 것
당해탱크를 견고한 기초위에 고정할 것
당해 탱크를 지하의 가장 가까운 벽 피트 가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1m 이상 떨어진곳에 매설할 것
탱크전용실은 지하의 가장 가까운 벽 피트 가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로 부터 0.1미터 이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하 저장탱크와 탱크전용실의 안쪽과의 사이는 0.1m이상의 간격을 유지하도록 하며 당해 탱크의 주위에 마른 모래 또는 습기등에 의하여 응고되지 아니하는 입자지름 5밀리미터 이하의 마른 자갈분을 채워야한다.
소방학 소방관계법규 빈칸스터디 하며 조금이나마 기본기가 많이 좋아진것 같습니다. 얼마안남은 이시점 더더욱 피치를 올리고 꼭 내년에 붙겠습니다.
감사합니다!
첫댓글 스터디 마지막까지 진심으로 고생하셨습니다:)
앞으로도 지금까지 하신 스터디내용 계속 반복하셔서
꼭 좋은결과로 이어지시길 바랍니다!