[소방펌프 캐비테이션(공동현상/Cavitation) 설명]
* 소방펌프 연성계의 압력이 -0.4bar ~ -0.6bar 이하로 떨어질때 공동현상(기포발생)이 일어나며,
이때 기포가 깨지면서 순간적으로 +1,000bar의 압력이 발생하여 소방펌프 임펠러, 샤프트, 하우징
등 소방펌프를 파손시키는 현상. 이때 소방펌프에서 소음이 발생하며, 떨림등 진동이 발생함
[소방펌프 캐비테이션(공동현상) 발생 원인]
* 외부 석션을 할때 여과망(스크린)이 막혀 방수량이 부족할 경우 발생함
* 석션호스의 흡입양정 높이가 과도하게 클때 발생함
* 과도한 방수압력으로 펌프RPM 상승시킬때 발생함
* 과도하게 큰 노즐의 방수량이 펌프방수용량보다 클때 발생함
* 수온이 55도 이상의 소화용수를 사용할때 발생함
[소방펌프 캐비테이션(공동현상) 해결방법]
* 연성계의 압력이 -0.4bar 이하로 떨어질때 펌프 RPM 올리지 말것
* 적정 방수압력으로 펌프 운용
* 적정 방수량으로 펌프 운용
* 석션호스 압력손실 최소화
* 석션호스 리킹 점검철저
* 적정한 석션 높이로 펌프 작동
* 유입수의 온도 상승방지 (소화전 용수 최대 55도 이하의 용수 사용함)