출처: 자동제어 원문보기 글쓴이: 장인시스템
질문: 케이블 굵기 선정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【질의】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
냉동기 설치를 기존에 CV-200[㎟] × 3C × 2wire를 사용 하고 있습니다.(주위온도40도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기동반 380[V]의 거리가 700[m] 떨어지면 기존 전선 규격으로는 안되잖아요? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그래서 거리가 멀면 전선규격을 바꿔줘야 할 것 같은데, 공식을 어떻게 적용을 해야 하는지요? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
변압기의 380[V] 전압강하? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전선의 허용전류? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적정전선규격? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에 대하여 알고 싶습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공식과 함께 알려주세요. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【회신】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 장소에 이르는 케이블의 굵기는, 고압 또는 저압 케이블의 굵기를 산정하는 수식이 다르 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
며, 두가지 모두 허용전류, 단락시 허용전류 및 전압강하를 고려합니다.
귀하께서 질의하신, 저압 3상 3선식 380[V] 냉동기 전원공급의 케이블을 구하는 수식은 다음과 같습니다. A[㎟]=[(30.8 × L × I) / 1000 ×e] 여기서 L= 700[M] I = 전동기 정격전류 e = 전압강하는 3∼7[%]를 고려할 수 있으나, 중요한것은 700[M] 지점에서 전동기를 운전하는데 전압이 너무 낮지 않은것이 중요합니다. 따라서 실용적으로 370∼380[V]정도를 유지할 수 있도록 권장합니다
|
|
출처: 자동제어 원문보기 글쓴이: 장인시스템