A형
1. 시퀀스 도면( 옥내소화전)........8점
조건 : ㄱ) 각층에는 옥내소화전 1개 설치 ㄴ) 이미 그려져 있는 부분은 수정하지 않는다
ㄷ) 그려진 접점을 삭제하거나 별도로 접점을 추가하지 않는다.
문제 : 1) MCCB의 우리말 명칭: 2) 각층에서 수동기동 및 정지기능 도면 완성할것 :
2. 저압 옥내 배선의 금속관 공사에 있어서 금속관과 박스 그밖의 부속품에관한 시설....7점
1) 금속관을 구부릴때 금속관의 단면이 심하게 ( ) 되지 아니하도록 구부려야 하며 그 안측의
( ) 은 관 안지름의 ( ) 배 이상일것
2) 아우트 레트 박스 사이 또는 전선 인입구를 가지는 기구사이의 금속관에는 ( )개소 초과하는
( ) 굴곡 개소를 만들어서는 아니된다. 굴고개소가 많은 경우 또는 관의 길이가 ( ) M 를
넘는 경우( )를 설치 한다.
3. 영문은 우리말로 표기 우리말은 영문으로 표기......5점
1) 내열용 비닐 절연 전선 : 2) 접지용 비닐 전선 :
3) CT : 4) ZCT :
4. 할론 소화 설비 기동용 연기 감지기 회로(종단저항 은 제어반 내 설치 ) .......10점 ( 도면 못그림)
결선도 수정, 이유?
5. 할론 부대설비 잘못 설계된곳 4가지 지적 하고 이유를 쓰시오....8점(도면 못그림)
6. 자동화재 탐지설비 가닥수 구하는 문제....10점
조건 : 1) 6층, 지하1층, 8000M2 2)배선은 실무적 사용, 최소 전선수
3) 수동 발신기 및 경종, 표시등의 공통선은 6경계구역 초과시 별도 계산
4) 수신기는 P형 1급,30회로용, 지상1층에 설치
7. 유도등 및 유도 표지의 용어의 정의........5점(화재안전 기준 적용)
1) 피난구 유도등 :
2) 복도 통로 유도등 :
3) 객석 유도등 :
8. 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치시 공기관 길이가 270M 인경우 검출부는 몇개가 소요되는가?
( 단, 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 최대길이 적용).....4점
9. 소방대상물에 설치된 수신기에서 스위치 주의등이 점멸되고 있다. 그 원인 2가지를 쓰시오....6점
10. 폐쇄형 헤드,8층,기준개수10개,20분간 작동, 층고3.8M, 유량 80LPM, 효율 60%, 펌프로부터
가장 높은 헤드까지의 거리30M, 배관 마찰 손실 20M, 설비는 습식, 전달계수 1.1일때
펌프 모터 용량은?........5점
11. 자동화재 탐지설비 관련 문제( 문제에는 별도 조건 없었음 ).....5점
1) 자동화재 탐지설비의 GP형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속
할수 있는 경계구역은?
2) 자동화재 탐지설비의 감지기 회로 전로 저한은 몇 오옴?
3) 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의
몇% 인가?
12. 비상콘센트( 단, 전압은 단상교류 220V 와 3상교류 380V 사용)......10점
1) 설치목적?
2) 비상콘센트 설비의 배선의 설치기준에서 전원회로 배선과 그밖의 배선 종류에 대해 쓰시오
ㄱ) 전원회로 배선 : ㄴ) 그밖의 배선:
3) 3상용 콘센트 3KW 용 송풍기 와 연결하면 몇 A 의 전류가 흐르는가?( 단, 송풍기 역률65%)
4) 접지공사의 종류는 무엇이며 그 접지 저항값은 몇 오옴 이하로 하는가?
ㄱ) 접지공사 종류: ㄴ) 접지저항 :
5) 지상 25층 아파트에서 비상 콘센트를 설치하여야 할 층에 1개씩 설치한다고 하면 몇개의
비상콘센트가 필요한가?( 단, 지하층은 설치하지 않는다.) 또한 하나의 전원회로의
전선용량은 어떻게 결정하는지 상세히 쓰시요.
ㄱ) 비상콘센트 설치개수 : ㄴ) 전선용량 결정 방법 :
13. 다신호식 감지기와 아날로그식 감지기의 형식별 특성( 화재신호 출력방식) 에 대해 쓰시오(5점)
ㄱ) 다신호식 감지기 : ㄴ) 아날로그식 감지기 :
14. 자동화재 탐지설비 감지기의 감시상태시 감시전류(mA)와 작동시 작동전류(mA)?.....4점
그림은 추후 첨부해드릴께요..( 도면 설명을 하자면, DC24V, 릴레이저항(10오옴), 배선저항(20오옴)
종단저항(10킬로오옴))
15. 일과성 비화재보( 영문생략 ) 방지대책 5가지를 쓰시오....8점
첫댓글 아 감사합니다~ 이렇게 좋은 자료를...
타 카페에서 퍼오셨으면 출처를 밝히셔야죠
8번 10번 답 아시는 분 계신가요?
8번 270/20 맞나요? 10번은 H=30+20=50 으로 계산하나요? 미치겠네요
1번 (1)배선용차단기 (2) ?? 2번 변형, 반지름, 6배, 3개소, 직각 및 직각에 가까운, 30m, 풀박스 3번 HIV, GV, 변류기, 누전차단기, 영상변류기 4번 그림 : 엔트미디어02-32 설치이유 : 교차회로방식이므로 5번 엔트미디어 01-05 6번
1번 시퀀스 그리는거 어떻게 그려야하나요? 기출로는 PB A접점은 병렬로 B접점은 직렬로 그리는 건데. 문제에 주어지기에 두 접점이 직렬로 그냥 연결되어있어서 무지 고민했네요.ㅠㅠ 8번 270/20이 맞나요? 최대길이 적용하래서 270/100 해가지고 3개라고 했는데.. 10번 H는 저도 50 놨는데, 맞음 좋겠네요..ㅠㅠ
6번 엔트미디어97-51 2번문제 기출
8번 N=270/100=2.7=3개 공기관식 차동식 분포형 감지기는 최대100m,최소20m하지만 최대길이로 하라고 했으므로 100m로 계산
님들 11번에 3번답 뭔가요?
9번 자동복구 스위치 ON시, 주경종정지 스위치ON시, 지구경종정지 스위치 ON시, 도통시험 스위치 ON시
11번 7개 이하, 50옴, ?
80%
12번 소방대의 조명등 또는 소방활동상 필요한 장비의 전원설비, 내화배선, 내화배선과내열배선, 7.01[A], 제3종접지공사, 100옴 이하, 2개, 비상콘덴서(비상콘덴서가3개이상일경우는3개)의 공급용량을 합한용량
14번 I=24/10+20+10000=2.39[mA], I=24/10+20=800[mA]
아 시퀜스 한시간 동안 고민했는데..결국 틀렸네여..미치겠네;;시험끝나고 나니 생각나네 쩜.
시퀀스 어케하는건디요?
7번 피난구유도등 : 바닥으로부터 높이 1.5m이상의 곳에 설치하고 피난구로부터 30m의 거리에서 문자 및 색체를 쉽게 식별할 수 있는것
7번 복도통로유도등 : 복도에 설치하며, 바닥으로 높이 1m이하의 위치에 설치하고 구부러진 모퉁이 및 보행거리가 20m 마다 설치할 것
《£●∨∈》埈... 님 감사합니다~
7번 객석유도등 : 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 하며, 조도는 통로바닥의 중심선에서 측정하여 0.2[lx]이상이어야 할 것
1번 시퀸스 문제는 좀 이상합니다. ON과 OFF가 붙어 있는게 이상한데..ㅡㅡ; 제거할 수도 없고..원래 떨어져 있어야 직렬, 병렬로 할 수 있는데..
유도등 정의 문제는 그냥 정의만 쓰는거 아닌가용? 글구 시퀀스문제 그냥 PB A접점 B접점 모두 병렬연결한뒤, B접점을 연동하여 동작하게(거 점선 긋는거 있지않나요:?) 그렇게 하면 될듯싶어서 글케 하고 나왔는데요..ㅠㅠ
요번 소방설비(전기)기사는 어려웠나요? 과년도의 비중은 얼마정도인가요?