8각박스와 PL1, PL0 를 연결하는 CD관 속에는 4가닥의 전선이 필요합니다.
도면에 표시된 CD전선관 위에 4로 표시합니다.
※ 8각박스와 제어판을 연결하는 PE전선관 속에는 8가닥의 전선이 필요합니다.
도면에 표시된 PE전선관 위에 8로 표시합니다.
6) TB4는 열전대를 연결하는 4P 단자대로 TC(온도계전지)의 내부결선도를 보면
① ② 번 단자(열전대)로 +, - 전선 2가닥 입니다.
도면에 표시된 CD전선관 위에 2로 표시합니다.
제어반 아랫쪽으로 배관하여 배선되는 램프및 단자대
1) PL2, PL3(파이롯램프)는 한개의 복스에 2개가 들어갑니다.
2) 시퀀스제어 회로도에서 PL2, PL3 두 단자의 공통선 연결 여부를 확인합니다.
5) PL2 + 단자는 FR(플리커릴레이)단자와 - 단자는 전원 - 접점과 연결
PL3 + 단자는 PR2,T 와 - 단자는 전원 - 단자에 연결되어 있으므로
전원 - 에 공통으로 연결되어 있습니다.
그러므로 이 배관에는 공통선 한가닥과 +단자 각각 한선씩 모두 3선이 배관됩니다.
PL2, PL3(파이롯램프)램프가 연결되는 복스와 제어반을 연결하는
도면에 표시된 CD전선관 위에 3로 표시합니다.
6) TB2, TB3는 순환모터와 배기모터를 연결하는 단자로 U,V,W,E,
접지선을 포함한 흑, 적, 청, 초 전원입력선 4가닥으로 배선합니다.
도면에 표시된 PE전선관 위에 4로 표시합니다.
※ 2, 3, 4, 8,로 표시해 놓은 숫자는 배관속 전선의 가닥수를 표시한 것입니다.
제어반과 기구를 연결하는 단자대 표기 입니다.
상단 좌측부터 전선 8가닥이 연결되어야 하므로,
좌측부터 차례대로 연결될 번호를 지정합니다.
중앙에 케이블로 전원이 들어오는 단자를 지정하고
우측에 열전대로 연결될 두선을 지정합니다.
아랫단자도 마찬가지로 좌측, 중앙, 우측 순서대로 연결할 수 있도록 지정합니다.
※각별히 주의해야 할 부분
PB1, PB2 (푸시버튼스위치) 두 개 중
PB1 스위치는 열린 a 점점이고
PB2 스위치는 닫힌 b 접점인 것을 착각하면 오동작으로 불합격됩니다.