소방설비기사(전기)2009년1회실기 문제복원(정답은 별도로 확인하시고 그림생략)
1) (배점4점) 경동선 20도일때 저항온도계수 0.00393(불확실)일때 100옴 100도일때 저항은?
R=Ro[1+a(t-to)]에의해 100[1+0.00393(100-80)]=131.44옴
2)(배점7점)
1 발신기.감지기.수신기간 선연결하는 그림(종단저항 생략)
2.종단저항 연결하는 명칭과 단자이름- 지구선과 지구공통선
3.기동표시등 색깔? 적색
4.표시등 -부착면의 15도이상 범위내 10M이상 떨어진거리에서 쉽게 식별할수있을것
5.표시등색깔? 적색
3)(8점) 누전경보기 정상시와 누전시 전류 구하는 문제(과년도문제와 동일)
정상시 누전시
1. 정상시 I(1)=I(b)-I(a) I(2)=I(c)-I(b) I(3)=I(a)-I(c)
2. I(1)+I(2)+I(3) =0
3. 누전시 I(1)=I(b)-I(a) I(2)=I(c)-I(b) I(3)=I(a)+I(g)-I(c)
4. I(1)+I(2)+I(3) =I(g)
4번(8점) 하론설비인가? 번호에 해당하는 단자명칭 (과년도 문제중 방출지연단자가 없음)
1. 전원+ - 방출표시등 기동스위치 사이렌 감지기a 감지기b(단자에 방출지연단자가 없음)
2. 가닥수 4 8 2 2 12 17 4 4 - 수동조작함에 방출지연스위치단자가 없어서 방출지연스위치
배선을 빼고 가닥수를 산술하였음 2회로는 12가닥, 3회로는 17가닥이라고 했음
5번(5점) 굴곡개소문제 ( )속에 채우는 문제 과년도문제 참조
반지름, 6배, 3개소, 30m, 풀박스
6번(5점) 스프링쿨러 감시제어반 도통시험 작동시험해야하는 회로(5개)
- 수압개폐방식의 압력스위치회로 - 수조 및 물올림탱크의 저수위경보회로
- 유수검지장치 및 일제개방밸브의 압력스위치회로 - 밸브폐쇄확인회로
- 일제개방밸브의 화재감지기회로
7번(5점) R형수신기에 쉴드선을 사용한다
1. 쉴드선 설치목적 : 전자파 방해 방지를 위해
2. 쉴드선을 꼬는 목적 : 자계를 서로 상쇄시키기 위해
3. 비닐절연비닐시스내열성제어용케이블(H-CVV-SB)
비닐절연비닐시스난연성제어용케이블(FR-CVV-SB)
4. PCM변조방식이란? 주파수 파형을 세분화하여 0,1의 디지털신호로 변조하는 방식
8번(8점) 도면을 보고(복도에 연기감지기1개, A실에 차동식감지기2개, B실에 차동식감지기1개,
C실에 차동식감지기2개, 탕비실에 정온식감지기1개있음,화장실에는 감지기를 설치하지
않는다고 하였고, 계단감지기는 다른층에 설치라고 하였음, 도면의 치수는 생각나는대로임)
1 최소경계구역수:(40*15-3*2)/600 1경계구역 [문제에서 계단감지기는 다른층에 설치한다라고
하였는데 그러하다면 계단을 별도의 경계구역으로 산정한다고 보고 면적을 빼고 계산하였음)
2. 틀린부분을 6가지 고쳐라 -
1. 발신기세트에 종단저항표시가없음
2. 복도길이가 31M이므로 31/30=1.0333므로 2개가 필요(도면에는 1개)
3. B실 바닥면적이 13*7=91 따라서 91/90=1.0111 이므로 2개(도면에는 1개)
4. 감지기배선을 송배전방식으로 하여야하므로 4가닥(도면에는 2가닥으로 표기)
5. C실 감지기개수2개를 3개로(면적계산시 화장실면적을 포함하는지 여부가 좀.......)
6. ?
9번(4점) 리크홀에 구멍에 대한것
1 구멍이 적으면 리크저항이 커지므로 감지기 동작속도가 빨라진다.
2 구멍이 크면 리크저항이 작아지므로 감지기 동작속도가 늦어진다.
10번(10점)자동화재탐지설비 가닥수? 도면은 대충 참고하세염
1 가닥수 구해라
1) 15 2) 13 3) 9 4) 21 5) 24
2 몇회로이냐? 7+8+8=23회로이므로 25회로용
3. 2층과 5층화재시 동작되는 층은? 발화층(2층,5층) 및 직상층(3층,6층)
4정격전압의몇%에서 음향을 발해야하는가?80%
5.음향은 부착된 음향장치로부터 1미터위치서 몇dB인가? 90dB
11번(8점) 타임챠트를 주고
1. 논리식, 2. 유접점회로, 3. 무접점회로그려라
(과년도문제와 동일)
1) 논리식 : X(A)=A X(B)바X(C)바, X(B)=B X(C)바X(A)바, X(C)=C X(A)바X(B)바
2) 유접점회로 : 1열 A X(B) X(C), 2열 B X(C) X(A), 3열 C X(A) X(B) 바표시 생략
3) 무접점회로 : 과년도문제참조(유접점회로도 보면 확인이 가능할 것입니다)
12번(6점) 급수펌프의 자동.수동으로 도면을 완성해라
(배선용차단기, 전자접촉기, 전자접촉기보조접점, 리미트스위치, 열동계전기,
열동계전기보조b접점, 자동수동전환스위치, 누름버튼스위치(on), 누름버튼스위치(off))
13번(4점) 후강전선관 표시방법 및 1본길이
표시방법 : 전선관의 내경을 짝수로 표시(16,22,28,36,42,54,70,82,104)
1본길이 : 3.66M
14번(5점) 정온식감지선형감지기 색상에따라 온도표기하라
백색 : 80도이하
청색 : 80도~120도
적색 : 120도이상
15번(4점) 그림을 보고 명칭을 써라(비상전원단선결선도를 주고)
1 자동절환개폐기 2 배선용차단기
16(4점) 주파수 50HZ 4극일때 회전속도 1440RPM이다 주파수를 60HZ로하면 회전속도는 몇인가 ?
단 슬립은 일정하다
계산식
방법1) 회전속도(N)=동기속도(Ns)×(1-S) 동기속도 = 120×50/4=1500 rpm s=0.04가 나옴
Ns=120×60/4=1800 rpm N=1800(1-0.04)=1728 rpm
방법2) N=120f/P(1-S)에서 N(회전속도)은 f(주파수)에 비례하므로
N'=(60/50)*1440=1728
답 1728 rpm
17번문제(5점) 여유계수 1.2 풍압 35mmHG 풍량 5미터세제곱/s 출력구해라
계산식
방법1) 10332×(35/760)=475.82 mmH2O
P=475.82×5×1.2/(102×0.7)=37.9848=39.9845 KW
방법2) P=(Pt*Q*K)/(102*E*t) = {(35/760)*10.332*1000*5*1.2}/(102*0.7)=39.9845
답은 39.98 KW